101、漏电保护器安装时,应检查产品合格证,认证标志,试验装置,发现异常情况必须停止安装。(√) 102、漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器。(√) 103、漏电保护器发生故障,必须更换合格的漏电保护器。(√) 104、对运行中的漏电保护器应进行定期检查,每月至少检查一次,并作好检查记录。检查内容包括外观检查,试验装置检查,接线检查,信号指示及按钮位置检查。(√) 105、选用漏电保护器,应满足使用电源电压,频率,工作电流和短路分断能力的要求。(√) 106、应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替,如使用安全电压确有困难,须经企业安全管理部门批准,方可用漏电保护器作为补充保护。(√) 107、手持式电动工具(除Ⅲ类外),移动式生活日用电器(除Ⅲ类外),其他移动式机电设备,以及触电危险性大的用电设备,心须安装漏电保护器。(√) 108、建筑施工场所,临时线路的用电设备,必须安装漏电保护器。(√) 109、额定漏电动作电流不超过30mA的漏电保护器,在其他保护措施失效时,可作为直接接触的补充保护,但不能作为唯一的直接接触保护。(√) 120、应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替。(√) 121、运行中的漏电保护器发生动作后,应根据动作的原因排除了故障,方能进行合闸操作。严禁带故障强行送电。(√) 122、值班人员必须熟悉电气设备,单独值班人员或值班负责人还应有实际工作经验。(√) 123、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。(√) 124、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。(√) 125、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。(√) 126、部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。(√) 127、带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。(√) 128、高压试验工作可以一人来完成。(×) 129、高压试验填写工作票。(×) 130、试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并派人看守。被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。(√) (责任编辑:admin) |