电工基础题库多选题及答案2021
时间:2021-09-19 17:25来源:未知 作者:admin 点击:
次
1、大型 电力 系统在技术经济上具有下列优点( ABCD )。 A、减少系统备用容量 B、通过合理分配负荷可以降低系统高峰负荷,提高运行经济性 C、便于发展大型机组利用大型动力资源,
1、大型电力系统在技术经济上具有下列优点( ABCD )。
A、减少系统备用容量
B、通过合理分配负荷可以降低系统高峰负荷,提高运行经济性
C、便于发展大型机组利用大型动力资源,充分发挥水力发电厂电能生产成本低的优越性
D、能够提高供电质量,提高供电可靠性
2、电压是衡量电能质量的主要指标之一,对于电压质量说法正确的是
( BC )。
A用户受电的端电压偏移不得超过额定电压±5%
B、波形为正弦波 C、三相要对称
D、波形中所含任一高次谐波的瞬时值应不低于同相基波电压瞬时值的5%
3、电容器充、放电时下列说法正确的是( A B D )。
A、电容器两端的电压不能突变
B、接通直流电源时,电路中瞬间有电流流过
C、电容器充电时,始终有电流通过电容器
D、接通交流电时电路中始终有电流通过
4、关于电容器的串联下列说法正确的是( A C D )。
A、等效电容量的倒数等于各电容器量的倒数和
B、电容大的电容器分的电压小
C、电容小的电容器分的电压小
D、各电容器上所带的电容量相等
5、一只电容量为2000µF,耐压500V的储能电容器,可以用( A C D )等效代替。
A、20只100µF,耐压500V的电容并联 B、20只100µF,耐压500V的电容串联
C、10只200µF,耐压500V的电容并联 D、40只50µF,耐压500V的电容并联
6、提高功率因数的意义有( A B C D )。
A、提高供电质量
B、充分利用设备容量
C、节约经济开支
D、线路功率和电压损耗减小
7、在对称三相电路中,电源电压为380V,下列说法正确的是( B C D )。
A、对于电动机负载应用三相四线联结
B、对于相电压为380V的电动机,应采用△联结
C、对于相电压为220V的电动机,应采用Y联结
D、对于照明负载,应用三相四线供电联结
8、基本逻辑运算电路有三种,是( A B D )。
A、与门 B、非门 C、或非门 D、或门
9、在中性点不接地的电力系统中,当发生一点接地后其三相线电压( BD)。
A、均升高 B、均不变 C、一个不变两个升高 D、保持对称
10、 倒闸操作之中“三禁止”指(ABD)。
A、禁止监护人直接操作设备 B、禁止有疑问时盲目操作
C、禁止拉开、合上无阻抗的环路电流 D、禁止边操作边做其他无关事项
11、倒闸操作之后“三检查”(BCD)
A、检查工作票 B、检查操作质量 C、检查运行方式 D、检查设备状况
12、下列情况可以不填用操作票( ABCD )
A、事故处理
B、拉开、合上断路器、二次空气开关、二次回路开关的单一操作
C、投上或取下熔断器的单一操作
D、投、切保护 (或自动装置) 的一块连接片或一个转换开关
13、电网并列操作必须满足以下三个条件( A B C )
A、相序、相位一致 B、频率相同,偏差不得大于0.2Hz
C、电压相等,调整困难时,500kV电压差不得大于10%,220kV及以下
电压差不得大于20%
D、拉开全厂唯一合上的一组接地开关 (不包含变压器中性点接地开关) 或
拆除全厂仅有的一组接地线
14、值班调度员在进行倒闸操作前应充分了解电网运行方式,了解操作对潮流变化、继电保护、安全自动装置、通信以及调度自动化的影响。并认真考虑以下方面(ABCD)。
A、接线方式改变后的正确性,电网有功、无功功率与负荷的平衡及必要的备用容量, 潮流变化后是否会引起某一元件的过负荷
B、操作时所引起的功率、电流、电压和频率的变化,对电网稳定的影响,
网络解列时出现的非同期点,对重要用户供电电源的改变,并把改变后的运行方式事先通知有关单位,以便考虑防止事故的对策
C、对继电保护、安全自动装置和电能计量装置的影响
D、对电力通信和调度自动化系统的影响。
15、下列情况下,必须停用断路器自动重合闸装置( ABCD )。
A、重合闸装置异常时
B、断路器灭弧介质及机构异常,但可维持运行时
C、断路器切断故障电流次数超过规定次数时
D、线路带电作业要求停用自动重合闸装置时
16、允许使用隔离开关进行下列操作( ABCD )
A、拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器
B、在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点隔离开关
C、拉开、合上无阻抗的环路电流
D、用屋外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kV及以下,电流在9A以下的负荷电 流;超过上述范围时,必须经过计算、试验,并经主管单位总工程师批准。
17、变压器并联运行的条件为( ABC )
A、变压比相同 B、阻抗电压相同 C、接线组别相同 D、频率相同
18、倒闸操作应坚持操作之前“三对照”。( ABC )
A、对照操作任务和运行方式填写操作票 B、对照模拟图审查操作票并预演
C、对照设备名称和编号无误后再操作 D、对照线路确已停电
19、关于电力变压器连接组Dyn11联结与Yyn0联结说法正确的是( ABCE )
A、Dyn11联结比Yyn0联结更有利于抑制高次谐波电流;
B、Dyn11联结变压器的零序阻抗比Yyn0联结变压器小,更有利于单相接
地故障的保护和切除;
C、Dyn11联结变压器中性线比Yyn0联结变压器中性线承受不平衡电流的能力大;D、Dyn11联结变压器中性线比Yyn0联结变压器中性线承受不平衡电流的能力小;
E、Dyn11联结变压器一次绕组绝缘强度要求比Yyn0联结变压器高。
20、关于电流互感器10%倍数说法正确的是( ACD )
A、所谓10%倍数是指一次电流倍数增加到n倍时电流误差达到10%,这时的电流倍数n即称10%倍数。
B、10%倍数是反应测量用电流互感器最大允许误差值要求的。
C、10%倍数越大,表明该互感器过电流性能越好。
D、10%倍数曲线反应的是一次电流对额定电流的倍数和二次阻抗的关系曲线。
21、如果电流互感器在工作时开路,以下说法正确的是( ABC )
A、二次测电路开路处感应出高电压,会危及设备和操作人员的人身安全。
B、使互感器铁芯处产生的磁通量大增。
C、铁芯过热,产生剩磁,降低电流互感器的精度。
D、由于二次测无电流,所以通过互感器铁心的磁通量减小。
22、对于电压互感器以下说法正确的是( B D )
A、二次绕组与仪表及继电器线圈串联;
B、一次绕组并联在一次回路中;
C、电压互感器一次侧回路中必须安装熔断器,而二次测回路不用;
D、二次绕组的额定电压一般为100V。
23、变比误差和相角误差是电压互感器的两种误差,这两种误差与下列因素有
关( A B C D E )
A、与互感器励磁电流有关;
B、与互感器绕组的电阻、感抗及漏抗有关;
C、与互感器二次负载大小有关;
D、与二次负载功率因数有关;
E、与一次电压波动有关。
24、测量用电压互感器的准确等级为( B C )
A、5P B、0.5 C、0.2 D、10P
25、关于对馈出线自动重合闸装置的基本要求,以下说法正确的有(A C D)。
A在值班人员手动或遥控操作将断路器跳闸,自动重合闸装置不应动作
B自动重合闸装置动作后不能自动复归,不能为下次动作做好准备
C在某些不允许重合闸的情况下,应自动将重合闸装置闭锁
D自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定
26、变频器的额定输出参数主要包括(A B C D)。
A额定容量 B 额定输出电压 C 额定输出电流 D 额定输出频率
27、用一准确度为1.0级,量程为250V电压表进行电压测量,其测出的最大
绝对误差有可能是( A C )
A、2.5V B、0.25V C、-2.5 D、-0.25
28、变压器的阻抗R、感抗分别反映了变压器的( C D )
A、铁损耗 B、励磁损耗 C、铜损耗 D、漏磁损耗
29、高压断路器灭弧室的灭弧方式有( A B C )
A、 纵吹 B、 横吹 C、纵横吹 D、过零自然熄灭
30、真空断路器的优点( A B C )
A、体积小、重量轻
B、熄弧时间短,触头烧伤轻
C、可频繁操作、防火防爆
D、采用空气横吹灭弧
31、真空断路器的缺点是( A B C )
A、灭弧室材料要求高 B、开断电流不能做的很高。C、断口电压不能做的很高 D、触头易氧化
32、负荷开关的主要技术参数有( A B D )
A、额定电压、额定电流
B、额定开断电流、额定关和电流
C、过电压允许值
D、极限通过电流
33、低压断路器选用原则( A B C D )
A、断路额定电流≥负荷工作电流
B、断路额定电压≥电源和负荷的额定电压
C、断路器脱扣器的额定电流≥负荷工作电流
D、断路器的极限通断电流≥电路的最大短路电流
34、下列变压器接线组别中,接法正确的是( A B C )
A、Yd11 B、Yy0 C、Yd1 D、Yy5
35、变压器的额定容量是指( C D )
A、变压器的输入功率
B、变压器的输出功率
C、变压器的二次测视在功率
D、变压器一次测视在功率
36、一般电流互感器上一次测标有L1、L2,二次测标有K1、K2,则下列组
合属同名端的是( A D )
A、L1、K1 B、 L1、K2 C、 L2、K1 D、 L2、K2
37、三相电动机定子绕组产生的磁场中不含有( B D )高次谐波。
A、 2 B、 3 C、 5 D、9
38、对手车式高压开关柜安装时,以下( A B C )是合格的。
A、配电柜“五防”功能齐全,动作可靠;
B、手车推拉灵活,同型号互换性好;
C、一次动静触头接触间隙符合产品技术要求;
D、手车和柜体接地完好,手车推入时主触头接触后接地触头才接触。
39、变压器发生严重故障时,瓦斯继电器的动作情况是( A B D )。
A、内部压力增大,油被迅速推向油枕;
B、下开口杯被油流推动转动,节点闭合使断路器跳闸;
C、下开口杯被油流推动转动,节点闭合发出信号;
D、上开口杯被油流推动转动,节点闭合发出信号。
40、变压器电流速断保护的优点有( B C )
A、可以保护变压器的高低压测;
B、可以保护变压器高压侧线圈和电源侧套管;
C、接线简单、动作迅速;
D、保护范围不受限制
41、电力电容器组过电流保护装置可用下述( A B C D )方式构成实现。
A、熔断器 B、反时限继电器 C、定时限继电器 D、二次电流直接动作于断路器的脱口线圈
42、关于绝缘监视装置的构成,下列说法正确的有( A B C )
A、通常采用一个单相或一个三相五柱式电压互感器按/ /△型接线
B、一般包括电压测量和信号两部分
C、绝缘监察电压表量程按正常线电压选择
D、绝缘监察电压表量程按正常相电压选择
43、关于馈出线自动重合闸装置,说法正确的有( A B D )
A、重合闸动作的成功率60%~90%,大大提高了供电可靠性,减少线停电机会
B、自动重合闸装置动作于永久性故障时靠继电保护动作跳开断路器
C、自动重合闸装置常用馈出线为电缆线路的回路上
D、自动重合闸装置常用馈出线为架空线路的回路上
44、关于备用电源自动投入装置,下列说法正确的有( A C D )
A、备用电源自动投入装置一般分为明备用和暗备用两种
B、备用电源自动投入装置应在工作电源断开前,先将备用电源投入
C、当备用电源无电压时,备用电源自动投入装置不应启动
D、备用电源自动投入装置必须有低压启动机构与合闸机构
45、关于蓄电池直流电源的说法正确的有( B C D )
A、对蓄电池的充电只有浮充一种 B、对蓄电池充电有浮充和均充两种
C、正常运行时,浮充电装置与电池组并联工作,供给接在直流母线上的经常性负荷,同时以不大的电流向蓄电池浮充电
D、在断路器合闸时,蓄电池组提供瞬间大电流
46、下列动作中,( B C D )可造成断路器事故信号回路动作。
A、 手动操作分闸
B、手动机械分闸
C、 继电保护跳闸
D、自动机械脱扣跳闸
47、隔离开关在其额定值下运行时,出现接触部分过热,其原因是( B D )
A、线路电流过大 B、散热不良 C、线路电压高
D、接触部分压力不足或接触表面氧化有污垢
48、变电站综合自动化系统中的微机继电保护主要包括( A B C )
A、 输电线路保护 B、 电力变压器保护 C、 母线保护 D、 直流屏保护
49、影响绝缘电阻的因素主要有( A B C D )
A、 温度影响 www.dgzj.com
B、湿度和设备表面脏污的影响
C、 残余电荷的影响
D、感应电压的影响
50、氧化锌避雷器应用于中性点不接地的小电流接地系统,应采取的措施
有( A B C )
A、 消除谐振过电压
B、选取通流量较大的避雷器
C、选取持续运行电压较高的避雷器 D、选取较高电压等级的避雷器
51、每六个月进行一次预防性试验的绝缘安全用具是( B C D )
A、绝缘棒 B、验电笔 C、绝缘手套 D、绝缘绳
52、二端网路包括( A B )
A、有源二端网络
B、无源二端网络
C、复杂二端网络
D、简单二端网络
53、导体的电阻与( A B D )有关。
A、导体材料 B、导体长度
C、导体通过的电流 D、导体横截面积
54、磁路按结构不同可分为( A B )
A、无分支磁路
B、有分支磁路
C、对称磁路
D、不对称磁路
55、互感电动势的方向与(AC )有关。
A、互感磁通的变化趋势
B、线圈的匝数
C、线圈的绕向
D、磁场的强弱
56、交流电路的阻抗角是表示(AB)
A、电压与电流的相位差
B、有功功率与视在功率的相角差
C、感抗与电阻的幅角差
D、相电压与线电压的相位差
57、已知RLC电路中总电阻等于R,则该电路处于( A D )
A、电压谐振状态
B、电流谐振状态
C、并联谐振状态
D、串联谐振状态
58、通用变频器的主回路主要由(B C D)组成。
A保护回路 B 直流中间电路 C 整流部分 D 逆变部分
59、多级放大器机间耦合形式是( A C D )
A、直接 B、电阻 C、阻容 D、变压器
60、电流互感器的二次负荷通常用( C D )值表示。
A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率 D、二次回路阻抗
61、高压电力电容器成套装置中主要有( A B D )组成。
A、电力电容器 B、串联电抗
C、充电电阻 D、熔断器和避雷器
62、自愈式低压电力电容器组主要由( A B C )组成。
A、电容器单元体 B、放电电阻
C、硅油介质 D、充电电阻
63、目前同步电动机常见的励磁方式有( A C D )
A、直流发电机励磁 B、谐波励磁
C、无刷励磁 D、可控硅励磁
64、变压器气体继电器安装方法正确的是( A C )
A、应水平安装,顶盖上标示的箭头指向储油柜
B、应水平安装,顶盖上标示的箭头背向储油柜
C、允许继电器的管路轴线往储油柜方向一端稍高,但与水平面倾斜不得超过4%
D、允许继电器的管路轴线往储油柜方向一端稍低,但与水平面倾斜不得超过4%
65、三段式电流保护中,对延时电流速断保护的要求有( A B C )。
A、任何情况下能保护线路全长 B、具有足够的灵敏性
C、力求动作时限最小
D、作为下一级线路全长的后备保护
66、在大电流接地系统中,相间保护的时限比零序保护动作的时限要长,原因有(ACD)
A、相间保护的动作时限由用户到电源侧逐渐递增一个时限级差
B、零序保护动作电流小
C、在变压器低压侧发生接地短路时,高压侧无零序电流,零序保护整定不需要和低压用户配合
D、保护动作时限整定原则不同
67、电流速断保护不能保护线路全长,他保护线路的范围的大小与(ABD )因素有关。
A、系统运行方式 B、故障点的短路类 C、所带设备负荷大小
D、速断保护整定的可靠系数
68、变压器过电流保护的灵敏度系数是反映保护的重要参数,其决定
因素有( A B C )
A、变压器的接线方式
B、保护装置的接线方式
C、断路故障的类型
D、系统的运行方式
69、断路器操作时,操作人员要检查( A B )是否正确。
A、机械指示器的位置
B、位置灯光显示
C、有功电度表
D、无功电度表
70、发生带负荷误拉隔离开关而未完成拉开前,( ABC )的操作是错误的。
A、快速拉开 B、缓慢拉开 C、停止操作 D、迅速合入
71、变压器只是轻瓦斯保护动作的原因,一般有( C D )。
A、过负荷 B、相间短路 C、绕组匝间短路 D、油位下降
72、发生带负荷误拉隔离开关操作时,(A B C )的操作是错误的。
A、快速拉开 B、缓慢拉开 C、缓慢合入 D、迅速合入
73、微机保护的开关量输入、输出系统一般由( A B C )组成。
A、并行接口
B、光电隔离器件
C、中间继电器
D、A/D转换器
74、直流操作的中央复归重复动作的中央预告信号装置一般包括以下元器件。( A B C )
A、冲击继电器 B、试验及复归按钮
C、光字牌及信号灯 D、蜂鸣器
75、气体设备投运前,应检验设备气室内(A B )含量。
A、水分 B、空气 C、氮气 D、不确定
76、在中性点不接地系统,当发生间隙接地故障时,会出现( BC )现象。
A、接地相的相电压恒为零
B、接地相的相电压时减时增
C、非故障相的相电压时大时小或有时正常
D、非故障相的相电压恒为线电压
77、正常运行的电流互感器有轻微的嗡嗡声,如声响增大且有放电声,可能
是( C D )。
A、负载电流大 B、二次短路
C、二次开路 D、绝缘局部击穿
78、移相式电容器不正确的操作是( C D )。
A、停电后使其自动放电
B、停电后等待放电
C、停电后立即送电
D、停电后过2min送电
79、操作票上的操作项目包括检查项目,必须填写双重名称,即设备的(CD)。
A、位置 B、表计 C、名称 D、编号
80、摇测二次线整体绝缘前,应先( A B D )。
A、断开本路交直流电源
B、断开与其它回路连线
C、短接继电器线圈
D、短接二极管及三极管
81、直流电源装置在运行中进行浮充电的作用( C D )。
A、使电池活化 B、保持电池机械寿命C、补充电池的自放电
D、为直流负荷提供平稳输出
82、高压电动机在启动过程中拉闸断电,容易造成( B C )。
A、控制按钮触点烧毁 B、较高幅值过电压 C、主回路触点烧毁 D、电动机过热
83、变压器垫料缝缝渗漏的原因( ABCD )。
A、螺丝和压盖接触不紧密
B、垫料不良、需要更换
C、结合面不干净有油污
D、结合面有锈垢
84、造成交流接触器线圈过热而烧毁的原因有( A B D )。
A、电压过高 B、电压过低
C、线圈开路 D、衔铁被卡不能吸上
85、热继电器频繁动作跳闸的原因可能是( A C D )。
A、接线端子松脱
B、整定值偏大
C、接线端子连接处氧化
D、负荷电流大
86、测量三绕组变压器高压绕组及中压绕组吸收比时,(BD)应接地。
A、中压绕组 B、低压绕组 C、高压绕组 D、变压器外壳
87、测量电容器绝缘绕组的目的主要是初步判断电容器( C D )。
A、充放电特性 B、吸收比
C、两极绝缘情况
D、两极对外壳之间的绝缘情况
88、测量电力电缆吸收比时,应注意( B C )。
A、将电缆移至平坦的地方 B、将电缆终端头擦拭干净 C、将电缆进行屏蔽 D、将电缆拉直
89、变压器短路试验的目的(BC)。
A、空载损耗 B、短路损耗 C、阻抗电压 D、空载电流
90、下列属于断路器试验项目的是( A C D )。
A、耐压试验 B、局部放电
C、速度特性 D、导电回路电阻
91、封闭母线的试验项目有( B D )。
A、空载电流 B、绝缘电阻 C、局部放电 D、交流耐压
92、避雷针的保护范围设计沿用的两种方法是( A D )。
A、折线法 B、试验法 C、曲线法 D、滚球法
93、低压配电系统中采用保护接零的有( A B C )系统。
A、TN-C B、TN-S C、TN-C-S
D、TT E、IT
94、目前通用变频器常采用的大功率自关断开关器件有( B D )。
A、SCR B、GTO C、MCT D、BJT
95、直流耐压及泄漏电流试验时,应注意( A C )。
A、检查接线,准确无误
B、快速升压
C、升压中若出现击穿,闪落等异常现象,应马上降压
D、试验完毕,立即断开电源拆线
96、介质损耗与( B C )成正比。
A、外加频率的平方 B、外加电压的平方 C、电源频率 D、外加电压
97、雷电波侵入侵入是由于直击雷或感应雷而产生的高电位雷电波,沿
(BC )侵入变电所而造成危害。
A、大地 B、金属管道 C、架空线路 D、大气层
98、供电系统中,内部过电压的两种形式是( C D )。
A、雷电过电压 B、大气过电压 C、操作过电压 D、谐振过电压
99、三相低压电动机正反转控制电路中为确保安全,正、反控制回路一般设有( B C )。
A、速度控制 B、机械互锁 C、电气互锁 D、加速度控制
100、电工安全用具主要包括( A B C D )。
A、绝缘安全用具 B、登高作业安全用具 C、保证检修安全的安全用具 D、防止灼伤的安全用具
101、电气工作人员必须具备下列条件:( A B D )。
A.经医师鉴定,无妨碍工作的病症 (体格检查约两年一次)
B.具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分)的有关部分,并经考试合格
C.领导批准后,方能参加工作
D.学会紧急救护法 (附录G) ,特别要学会触电急救
102、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准( A B )。
A.擅自更改操作票 B.随意解除闭锁装置 C.听从调度员的命令 D.将操作中遇到的问题报告上级领导
103、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施( A B C D )。
A.停电 B.验电 C.装设接地线 D.悬挂标示牌和装设遮栏
104、以下选项( A B D )是微机保护硬件系统的组成部分。
A、模拟量输入系统
B、开关量输入系统
C、执行部分
D、数字核心系统
105、对备自投(APD)的说法正确的是( A D E )。
A、只有当工作电源断开后,备用电源才能投入。
B、APD装置允许备用电源多次投入。
C、当备用电源无电压时,APD装置可投入。
D、工作电源无论何种原因失压,APD都应动作。
E、APD装置可划分为明备用和暗备用两种方式。
106、电流保护方式主要有( A C D )等原件组成的保护系统。
A、熔断器 B、刀闸 C、空气开关 D、限流继电器
107、工作的蓄电池组中,如果有其中一块电池故障不能继续使用,应该( B D )。
A、将用新电池更换故障电池,试验正常后投入使用。
B、将故障电池移除,检验电压合格且正常后继续投入使用。
C、将故障电池及相邻的三块电池更换,试验正常后投入使用。
D、将整组电池全部更换新的,试验正常后投入使用。
108、在GIS中,断路器室SF6气体压力下降,将导致( CD )。
A、合闸速度减慢
B、触头直阻增大
C、SF6气体绝缘降低
D、灭弧能力下降
109、下面关于变压器的说法正确的是( ABD )。
A、变压器外加电源电压可略高于变压器额定电压,但一般不超过所用分接头电压的5%。
B、运用中的备用变压器应可随时投入运行。
C、新投运的变压器应在额定电压下做冲击合闸试验,应进行3次,每次间隔为15分钟,无异常现象。
D、110KV新装变压器在施加电压前静止时间不应少于24小时。
110、下面关于消弧线圈的说法正确的是( ABD )。
A、消弧线圈的作用是补偿系统发生接地故障时产生的电容电流。
B、消弧线圈应在系统无接地故障时投切。
C、消弧线圈应在系统产生接地故障时投切。
D、不得将两台变压器的中性点同时接到一台消弧线圈的中性母线上。
111、变电站铅酸蓄电池直流系统,在给蓄电池充电过程中发现充电电流过大,可能出现的现象和可能造成的后果有( ABCD )。
A、电池变形 B、电解液液面下降很快 C、蓄电池温度升高 D、发生爆炸
112、GIS出现异常情况,处理方法正确的是( ABCD )。
A、当单元气室发出补气报警信号时,应及时报告安排补气,并弄清压力下降的原因,采取相应措施。
B、GIS发生故障气体外泄时,应立即撤出现场,投入通风设备。
C、当110KV进线开关气室压力迅速降低时,应立即报告值长,尽量要求在分、合闸闭锁信号发出前退出开关运行,启动应急预案。
D、GIS发生故障气体外泄,故障发生后15分钟内只准抢救人员进入室内。
113、电压互感器出现回路断线,警铃发出响声,电压表指示为0,造成电压互感器回路断
线的原因可能有( ABCDE )。
A、回路接头松动或断线 B、高压熔断器熔断 C、低压熔断器熔断
D、电压切换开关接触不良 E、电压切换回路触点接触不良
114、着火点较大时,有利于灭火措施的是( A C D )
A、抑制反应量
B、用衣服、扫帚等扑打着火点
C、减少可燃物浓度
D、减少氧气浓度。
115、不属于夏季四防范畴的是( A B D )
A、防滑 B、防冰雹 C、防雷电 D、防干旱
116、下列哪些门属于基本逻辑门( B C D )
A、异或门 B、与门 C、非门 D、或门
117、系统电压降低会引起( A B )。
A、发电机过负荷
B、电动转速降低
C、变压器损伤 D、发电机损伤
118、高压验电器的结构分为( A D )和两部分。
A.指示器 B.电容器 C.绝缘器 D.支持器
119、在电气设备上工作保证安全的技术措施有( A B D )。
A. 停电 B.验电 C. 放电 D. 装设遮栏和悬挂标识牌
120、变电所操作电源分为( A D )。
A. 直流操作电源 B.工作电源 C. 备用电源 D.交流操作电源
121、下列( B D )是一般防护安全用具。
A. 验电器 B.标识牌 C.绝缘手套 D.临时遮栏
122、变压器的变比等于( B D )。
A. 一、二次电压瞬时值之比
B. 一、二次侧绕组匝数之比
C. 一、二次电压最大值之比
D. 一、二次侧感应电势之比
123、电力网的电力线路按其功能一般可分为( B C )。
A.输电线路 B.低压线路 C.配电线路 D.高压线路
124、二次接线图包括( A B C )。
A. 原理接线图 B.展开接线图 C. 安装接线图 D.电气主接线图
125、电压互感器工作时相当于一台( B D )的变压器。
A. 短路运行 B. 降压 C. 升压 D. 空载运行
126、安全牌分为( A B D )。
A. 禁止类安全牌 B.警告类安全牌 C.指令类安全牌 D.允许类安全牌
127、.电流互感器是将( B C )改变为标准的小电流。
A. 高压系统中的直流电流
B. 低压系统中的大电流
C. 高压系统中的电流 D.高频电流
128、蓄电池的存放环境条件是( A B C D )。
A、应避开热源
B、避免阳光直射
C、防止环境潮湿
D、避免可能浸水以及多粉尘场所
129、电流的产生有两个必要条件,是( C D )。
A、有电阻 B、回路元件齐全 C、有导通的回路 D、有电压差
130、蓄电池运行中应注意( A B C)。
A、避免短路和大电流放电 B、避免过放电 C、控制电池过量地自放电。
D、运行中蓄电池可经常采用均冲的方法向蓄电池冲电
131、变压器投入运行前,施工单位需向运行单位移交下列技术文件和图纸( A B C D )。
A、制造厂提供的说明书、图纸及出厂试验报告
B、本体、冷却装置及各附件(套管、互感器、分接开关、气体继电器、压力释放阀及仪表等)在安装时的交接试验报告、器身吊检时的检查及处理记录
C、安装全过程(按GBJ148和制造厂的有关规定)记录及油质化验及色谱分析记录
D、变压器冷却系统,有载调压装置的控制、保护回路的安装竣工图及备品配件清单
132、电缆线路可以沿( B C D )敷设。
A、沿地面 B、埋地 C、沿围墙 D、沿电杆或支架 E、沿脚手架
133、施工现场对电气设备和供电线路要进行( B C D)的检查和保养,及时消除隐患。
A、安全性 B、经常性 C、专业性 D、季节性 E、可靠性
134、已知RLC电路中总阻抗等于R,则该电路处于(A D)。
A 电压谐振 B 电流谐振 C 并联谐振 D 串联谐振
135、直流放大器中,产生零点漂移的原因是(BCD)。
A 频率 B 电源电压波动 C 晶体管老化 D 温度的变化
136、晶闸管是一个四层三端元件,其内部有三个PN结,三端的名称分别是(B C D)。
A 发射极 B 阳极 C 阴极 D 门极
137、晶闸管的阻断作用有(A B )。
A 正向阻断 B 反向阻断 C 正向偏置 D 反向偏置
138、需要两个晶闸管的可控整流电路是(C D )。
A 单相半波 B 单相全控桥 C 单相半控桥 D 单相全波
139、寄存器主要由(A B)组成。
A 触发器 B 门电路 C 多谐振荡器 D 计数器
140、测量较小阻值的电阻(如0.1Ω以下),可以使用(B C )测量。
A 单臂电桥 B 双臂电桥 C 数字式毫欧表 D 兆欧表
141、选用电工测量仪表时,一般要充分考虑以下(A B CD)技术指标。
A 仪表类型 B 准确度 C 量程及内阻 D 工作条件及绝缘强度
142、电气变电所运行方面的运行分析主要包括(A C D)。
A 设备供电负荷分析 B 设备检修、维护、试验的各种参数分析
C 无功补偿运行分析
D 供电电量损失分析
143、继电保护装置信号回路的特点是(A B )。
A 交流、直流回路分开
B 信号回路与控制回路分开
C 继电保护回路不作用于跳闸
D 继电保护信号不能复归
144、发电机按其冷却方式,可分为(A B )。
A 外冷式 B 内冷式 C 强迫油循环式
D 油浸自冷式
145、关于蓄电池组直流电源工作原理的有关说法中,正确的有(B C D)。
A对蓄电池的充电只有浮充一种功能
B对蓄电池的充电有浮充和均充两种功能
C正常运行时,浮充电装置与电池组并联工作,供给接在直流母线上的经常性负荷,同时以不大的电流向蓄电池组浮充电
D在断路器合闸时,由蓄电池组提供瞬间大电流
146、由在线式UPS工作原理可知,在下列(A C)情况下,UPS总能向负载提供干扰小、稳压精度高的电源。
A市电断电
B 市电正常,逆变器故障
C市电电压过高或过低
D市电正常,输出过载
147、UPS按电源的输入输出方式可以分为(A B C)。
A单相输入单相输出UPS
B 三相输入单相输出型UPS
C三相输入三相输出型UPS
D单相输入三相输出型UPS
148、UPS的整流电路的主要功能有(A C D )。
A将交流电转换成直流电
B 将直流电转换成交流电
C具有输出电压保持能力
D 抑制电网的干扰信号
149、双机冗余并联UPS的供电系统中(两台UPS完全相同),理论上要使两台UPS之间不出现“环流”,必须具备(A B C )条件。
A两台UPS的逆变器输出电源同相位
B两台UPS的逆变器输出电源同幅度
C两台UPS的逆变器输出电源同频率
D只要是三相正弦交流电即可
150、UPS的日常巡检维护中,应重点检查巡视下述(A B CD)内容。
A 现场观察UPS的操作控制显示屏,查看有无故障和报警信息
B 检查位于UPS机柜上空气过滤网是否通风正常
C 检查有无明显过热的痕迹
D检查蓄电池的电压及内阻有无异常