800a电流用多大电缆 1.电缆的选型是根据散热量来决定的,散热量是由电机电流来决定,800A的电流采用400平方的电缆,但实际上可以选取4根3x95的电缆来替代 ? 2.计算方法:假设功率因数0.8(应该按实际功率因数计算) 400000=根号3X380XIX0.8 I=760A 用3根3X185的电缆并起来用 3.三相400KW 电流约800A 计算方法:假设功率因数0.8(应该按实际功率因数计算) 400000=根号3X380XIX0.8 I=760A 选用400平方电缆 电缆选择根据距离的远近有不同的标准,若厂内带电机一般距离不会很长,一根185的电缆带760A电流够了。不过400kW的电机正常情况下不会是380V,一般是10kV电压。建议楼主查看一下电机的铭牌。