1. 变压器 空载电流的( 有功分量 )很小,而( 无功分量 )较大,所以变压器空载时,其功率因数( 很低 ),并且是( 感性 )的。 2.做变压器空载试验时,为了便于选择 仪表 和设

1.变压器空载电流的( 有功分量 )很小,而( 无功分量 )较大,所以变压器空载时,其功率因数( 很低 ),并且是( 感性 )的。
2.做变压器空载试验时,为了便于选择仪表和设备以及保证试验安全,一般都在( 低压 )侧接仪表和电源,而使( 高压 )侧开路。
3.异步电动机做耐压试验时,当电压升到( 半值 )后,应逐渐升至( 全值 ),一般不少于( 10 )秒,以免受冲击电压的影响,然后保持( 1 )分钟,再降至( 半值 )以下切断电源。
4.触点的电磨损是由于触点间产生的(金属液桥)、(电弧)或( 电火花 )引起触头材料的金属转移、喷溅和汽化,使触头材料损耗和变形造成的。机械磨损是由于触点接触面( 撞击 )造成的。
5.从变压器的下部截门补油会使变压器底( 脏物 )冲入绕组内,影响变压器的( 绝缘 )和( 散热 )。
6.判断导线接头发热的方法通常有( 示温蜡片)监视 、 用(测温仪)监视 、( 色漆变化)现象等 。
7.在电气设备上工作,保证安全的技术措施有( 停电 )、 (验电 )、 (装设接地线 )、 (悬挂标示牌)及(设置遮栏 )等。
8.将电压互感器停电时,应先断开( 有关保护自动装置 )后断开( 电压互感器 )。
9.零序电压在接地故障点( 最大 ),故障点距保护安装处越近,该处的零序电压( 越大 )。
10.瓦斯继电器装在变压器( 油箱 )与( 油枕 )之间的联接管道中。
11.时间继电器的作用是( 延时 ),中间继电器的作用是( 中转 )和( 放大 ),信号继电器的作用是( 动作指示 ),在继电保护装置中,它们都采用( 电磁 )式结构。
12.电压继电器有( 过电压 )和( 欠电压 )两种。一般都采用( 电磁 )式,与电流继电器不同之处在于,电压继电器的线圈匝数(多 )且线径(小 )。
13.S -3 表示( 石墨 )电刷;D -213 表示( 电化石墨 )电刷;J -205 表示( 金属石墨 )电刷。
14.直流电动机磁励方式可分为(他励)、( 并励 )、 (复励) 和( 串励 )。
15.一台三相四极异步电动机,如果电源的频率 f1 = 50Hz ,则定子旋转磁场每秒在空间转过( 25 )转。
16.测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,应使用( 兆欧 )表,而不宜使用( 万用 )表。 交流电机定子绕组的短路主要是( 匝间 )短路和( 相间 )短路。
17.交流电机铸铝转子常见的故障是( 断笼 ),包括( 断条 )和( 断环 )。
18.同步电机按运行方式和功率转换方式可分为( 电动机 )、 (发电机 )、 ( 补偿机 )三类。
19.电工仪表按读数方式分类,可分为( 直读 )仪表和( 比较 )仪表。如电桥、电位差计等属于( 比较 )仪表,万用表等属于( 直读 )仪表。
20.直流双臂电桥又称为( 凯尔文 )电桥,是专门用来测量( 小电阻 )的比较仪表。
21.一台三相交流异步电动机的型号是 YB-132 M 2-6 ,其符号意义是:Y表示( 异步电机 ),B 表示(隔爆型),132 表示( 中心高为 132mm ), M 表示( 中机座 ), 2 表示( 2 号铁心长度 ), 6 表示( 极数 )。
22.交流接触器铜触点因表面氧化,积垢造成( 接触不良 )时,可用小刀或( 细锉 )清除表面,但应保持触点原来的( 形状 )。
23.引起接触器线圈发热的原因有( 电源电压)低、 (铁心吸力 )不足, 线圈(匝间短路),电器动作超过额定。
24.热继电器在使用过程中,双金属片应保持( 光泽 )。若有锈迹可用布蘸( 汽油 )轻轻擦除,不能用( 砂纸 )磨光。
25.电流互感器的一次电流,是由一次回路的( 负荷电流 )所决定的,它不随二次回路( 阻抗负载)变化。这是它与变压器(工作原理)的主要区别。
26.常用继电器按动作原理分为四种类型:( 电磁型 )、( 感应型 )、( 电动型 )、( 磁电型 )。
27.三相变压器的额定容量,是指一次绕组额定电压下,上部油温不超过允许值时输出的最大(视在功率 )。它等于二次绕组( 额定电压 )与( 额定电流 )乘积的( √ 3 )倍。
28.由于变压器短路试验时( 电流 )较大,而所加( 电压 )却很低,所以一般在( 高压 )侧加压,使( 低压 )侧短路。
29.三相异步电动机旋转磁场的转向是由( 电源的相序 )决定的,运行中若旋转磁场的转向改变了,转子的转向( 随之改变 )。
30.三相异步电动机的转速取决于( 磁极对数) P 、( 转差率 )S 和( 电源频率 )f 。
31.RL1 系列螺旋式熔断器,熔体内部充满( 石英砂 )。在切断电流时,( 石英砂 )能迅速将电弧熄灭。
32.接触器触点(开距)是接触点在完全分开时动静触点之间的最短距离。
33.三相负载接于三相供电线路上的原则是:若负载的额定电压等于电源线电压时,负载应作( Δ )联结;若负载的额定电压等于电源相电压时,负载应作( Y )联结。
34.变压器常用的冷却方式有( 油浸自冷 )、( 油浸风冷 )、( 强迫油循环)。
35.投入空载变压器时会产生( 励磁涌流 ),其值可达到额定电流的 6~8 倍。
36.变压器并列运行应满足( 变压比相等 )、( 连接组别相同 )、( 短路电压相同) 三个条件。
37.测量绝缘电阻时,影响准确性的因素有( 温度 )、(湿度)、( 表面脏污 )和放电时间及兆欧表容量。
38.绝缘介质的吸收比是( 60 秒 )时的绝缘电阻与( 15 秒 )时的绝缘电阻之比。
39.变电站中由直流系统提供电源的回路有( 主合闸回路 )、( 控制保护回路 )、 (信号回路 )、(事故照明回路)。
40.过流保护的动作电流按躲过( 最大负荷电流 )来整定。
41.瓦斯保护是根据变压器内部故障时会( 产生和分解出气体 )这一特点设置的。
42.当运行电压超过 (1.1 )倍额定电压时,应将电容退出运行。
43.在电气设备工作,保证安全的组织措施有( 工作票制度 )、( 工作许可制度 )、( 工作监护制度 )、( 工作间断、转移制度和终结制度 )。
44.高压设备发生接地故障时,室内不得接近故障点(4m)以内,室外不得接近故障点(8m )以内。进入上述范围人员必须穿(绝缘靴),接触设备的外壳和架构时,应(戴绝缘手套)。
45.安全工作规程中规定:设备对地电压高于( 250V )为高电压;( 250V) 及以下为低电压;安全电压为( 36V )及以下;安全电流为( 10mA )及以下。
46.值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求安全距离是( 10k )V时 0.7 m ,( 35k )V时 1.0 m ,( 110k )V时 1.5 m ,( 220k )V时 3.0 m (330k)V时4.0m ,(500k)V时5.0m。
47.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应( 穿绝缘靴 ),并不得接近避雷器、避雷针 和 (接地装置 )。
48.遇有电气设备着火时,应立即将该设备的(电源 )切断 ,然后进行( 灭火 )。 带电设备着火时应使用( 干粉 )、 (1211 )、 (二氧化碳 )灭火器,不得使用( 泡沫 )灭火器灭火。
49.变电站常用直流电源有( 蓄电池 )、( 硅整流 )、( 电容储能 )。
50.变电站事故照明必须是独立( 电源 ),与常用照明回路(不能混接 )。
51.高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是( 拉开 )、( 合上 )。
52.继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是( 投入 )、( 解除 )。
53.装拆接地线的操作术语是( 装设 )、( 拆除 )。
54.每张操作票只能填写( 一)个操作 任务,每操作一项,做一个( √)记号。
55.已执行的操作票注明(已执行 )。作废的操作应注明(作废 )字样。这两种操作票至少要保存( 三个月 )。
56.在阻、容、感串联电路中,只有( 电阻 )是消耗电能,而( 电感 )和( 电容 )只是进行能量变换。
57.变电站倒闸操作必须由(两人 )执行 ,其中(对设备熟悉者 )做监护 人。
58.在倒闸操作中若发生( 疑问 ),不准擅自(更改 )操作票 ,待向( 值班调度员)或 (值班负责人 )报告,弄清楚后再进行操作。
59.在变电站操作中,不填用操作票的工作有(事故处理 )、( 拉合开关的单一操作 )、 (拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线 )。
60.填写操作票,要包括操作任务、( 操作顺序 )、( 发令人 )、( 操作人 )、 ( 监护人 )及操作时间等。
61.变压器油枕的作用是( 调节 )油量、 延长油的使用寿命。油枕的容积一般为变压器总量的(1/10)。
62.对修理后的电机进行空载试验,目的在于检查( 各机械运转部分 )是否正常,有无( 过热 )、 (声音异常)、 (振动 )现象。
63.整台电机一次更换半数以上的电刷之后,最好先以( 1/4~1/2 )的额定负载运行( 12h )以上,使电刷有较好配合之后再满载运行。
64.同步电机的( 转速 )与交流电( 频率 )之间保持严格不变的关系,这是同步电机与异步电机的基本差别之一。
65.异步电动机做空载试验时,时间不应少于( 1小时)。试验时应测量( 绕组 )是否过热或发热是否均匀,并要检查轴承( 温升 )是否正常。
66.所谓三相对称绕组,是指各相绕组(结构参数 )完全相同,且在空间 (互有 120 °相位差 )的三相绕组。
67.异步电动机修理后的试验项目包括:(测量绕组对机壳及其相间绝缘电阻)、 (绕组在冷却状态下直流电阻的测定)、 (空载试验 )、 绕组对机壳及其相间绝缘的电气强度试验 。
68.用直流单臂电桥测量电阻时,如果按下电源和检流计按钮后,指针向“正”偏转,这时应( 增加 )比较臂的电阻值,反之应( 减小 )比较臂的电阻值。
69.衡量电力系统电能质量的三个重要指标是( 电压 )、( 频率 )和( 波形)。
70.电压过高或过低都将影响用电设备的( 正常运行 )或者( 烧坏设备 )。
71.高压断路器在电路中的作用是:在正常负荷下( 闭合和开断线路 ),在线路发生短路故障时,通过( 继电保护装置 )的作用将线路( 自动断开 )。故高压断路器承担着( 控制 )和 (保护 )双重任务。
72.电力系统发生单相接地故障时,有( 零序 )电流和( 零序 )电压,故采用( 零序电流 )保护装置和( 零序电压 )保护装置自动切除单相接地故障和进行绝缘监视。
73.电气元件配置两套保护,一套保护不动作时另一套保护动作于跳闸,称为(近后备)保护。
74.电流继电器的( 返回 )电流与( 动作 )电流的比值称为继电器的返回系数。
75.反应电流增大而瞬时动作的保护称为(无时限电流速断保护)。
76.定时限过电流保护的动作时限是按(阶梯原则)来选择的。
77.对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设(零序电流保护)和( 零序过电压保护)。
78.保护接零是指电气设备在正常情况下不带电的( 金属 )部分与电网的( 保护零线 )相互连接。保护接地是把故障情况下可能呈现危险的对地电压的( 导电 )部分同( 大地 )紧密地连接起来。
79.人体是导体,当人体接触到具有不同( 电位 )的两点时,由于( 电位差 )的作用,就会在人体内形成( 电流 ),这种现象就是触电。
80.漏电保护器既可用来保护( 人身安全 ),还可用来对( 系统或设备的 )绝缘状况起到监督作用;漏电保护器安装点以后的线路应( 对地 )绝缘良好。
81.重复接地是指零线上的一处或多处通过( 接地装置 )与大地再连接,其安全作用是:降低漏电设备(对地 )电压;减轻零线断线时的( 触电 )危险;缩短(碰壳或接地短路)持续时间;改善架空线路的( 防雷性能 )等。
82.安全电压最高是( 42 )伏。 通过人身的安全直流电流规定在( 50mA )以下。 通过人身的交流安全电流规定在( 10mA )以下。
83.运行中的电动机停机后再起动,在热状态下允许热起动( 1 )次 ,在冷状态下允许连续起动( 2~3 )次。
84.电路图可以将(同一电气元件)分解为几部分,画在不同的回路中,但以同一(文字符号)标注。
85.用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统、成套装置或设备的基本组成、相互关系及主要特征的一种图称为(系统图)和(框图)。
86.用符号表示成套装置、设备或装置内、外部各种连接关系的一种简图称为(接线图)。
87.欧姆定律主要说明了电路中(电压)、 (电流)和(电阻)三者之间的关系。
88.几个电阻串联时通过每个电阻的电流(相等),总电压等于各电阻上电压降(之和)。
89.几个电阻并联时,每个电阻两端所承受电压(相等),电路的总电流等于各电阻支路电流(之和)。
90.万用表由表头、 (测量线路)、 (转换开关)三部分组成。
91.晶体二极管具有(单向导电)的特性,即正向电阻小,反向电阻大的特点。
92.整流二极管串联使用时,应并联(均压电阻),并联使用时应串联(均流电阻)。
93.单相全波电阻负载整流电路中,交流电压为U0,负载电流为Ic,二极管承受最大反向电压为(2U0)通过二极管的平均电流为(1/2Ic)。
94.母线的作用是(汇集)、 (分配)、 (传送)电能。
95.母线相序的色别规定L 1相为(黄色),L2相为(绿色), L3相为(红色),其接地体零线为(黑色)。
96. 电压互感器二次回路导线截面不小于(1.5 )mm2,电流互感器二次回路导线截面不小于(2.5 )mm2。
97.任何电容器都不能通过(直流电),但可以通过(交流电)。
98. 中小容量的异步电动机应有(短路)保护和(过载)保护www.dgzj.com。
99.纯(电阻)交流电路中,电压与电流的电源相位关系是一致的,纯(电感)电路中电流和电压的相位关系是电压超前电流90°,纯(电容)电路中,电流和电压的相位关系是电压滞后电流90°。
100.当三相电源作Y连接时,线电压是相电压的(√3)倍,且线电压(超前)相应相电压30°。
101.正弦交流电路中,总电压有效值与电流有效值的乘积通常叫(视在功率)。
102.三相负载接在三相电源上,若各相负载的额定电压等于电源的线电压,应作(三角形)连接。若各相负载的额定电压等于电源相电压,应作(星形)连接。
103.对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。
104.用万用表的R×1Ω档测门极与阴极间的电阻,正反向阻值为数十欧姆,说明晶闸管(正常)。
105.测量绝缘电阻的仪器是(兆欧表),根据测量对象的额定电压不同,其电压分别为(250)V、(500)V、(1000)V和(2500)V。
106.电工测量指示仪表的有效测量范围按刻度的形式分,均匀刻度者应为(全量程),在零点附近刻度显著变窄者应为(额定量程的25%左右)。
107. 电工测量仪表主要技术指标有(准确度)、(灵敏度)和(恒定性)。
108.测量高压二次回路的绝缘电阻用(1000 )V兆欧表,也可用(500 )V兆欧表代替,电压低于2KV 回路只允许用(500)V兆欧表测量。
109.晶闸管是一个四层三端元件,其内部有三个(PN结),三端的名称分别是阳极、 阴极、(门极)。
110.晶闸管整流电路用于大电感性负载时,为保证正常工作可采用加(续流二极管)的方法。
111.维持晶闸管导通所必须的最小阳极电流称为(掣住电流)。
112.电气设备出厂时进行的试验叫 (出厂试验);电气设备新安装后进行的试验叫(交接试验);电气设备在运行中按规定的周期进行的试验叫(预防试验)。
113.防止雷电直击电气设备一般采用(避雷针)及(避雷线),防止感应雷击一般采用(避雷器)和(放电间隙)。
114.避雷器一般分为(管形避雷器)和(阀形避雷器)。
115.当接地体采用角钢打入地下时,其厚度不小于(4mm)。
116.接地电阻包括(接地导线)电阻)、 接地体本身电阻、 接地体与大地间的接触电阻和(大地)电阻四部分。
117.室内配线应尽量避免(接头),导线连接和分支不应受到(机械力)作用。
118.异步电动机可以通过改变(电源频率)、改变(转差率)和(磁极对数)三种方法调速,而三相笼型异步电动机最常用的调速方法是(改变磁极对数)。
119.架空线路的导线最低点到连接导线两个固定点的直线的垂直距离称为(弛度)。
120.新安装的变压器一般要进行(5)次冲击合闸试验。
121.高压断路器的操作机构有(电磁式)、( 弹簧式)和(液压式)等几种形式,它们都附有(跳闸)和(合闸)线圈。
122.安装变电所的母线时,如果母线直线段的长度过大,应有(胀缩连接)。
123.继电器的种类一般有(过电流)、 (低电压)、 (瓦斯)、中间、 温度和时间继电器。
124.变压器在(空载)时,一、二次绕组的电压之比称为变压器的变压比。
125.变压器运行性能的主要指标有两个,一是(一次侧端电压)的变化,二是(效率)。
126.互感器的作用是将(高)电压、(大)电流换为(低)电压、(小)电流。
127.根据保护装置对被保护元件所起的作用,可分为主保护和(辅助保护)。
128.10KV线路的(过流保护)是速断保护的后备保护。
129.过流保护的动作电流按躲过(最大负荷电流)来规定。
130.变压器的差动保护是按(循环电流)原理设计的一种保护。
131.母线和螺杆端口连接时,母线的孔径不应大于螺杆端口直径(1mm)。
132.少油开关也称贫油断路器,这种断路器中的油起(灭弧)作用。
133.多油断路器中的油有两个方面的作用,一方面作为(灭弧介质),另一方面作为断路器内部导电部分之间和导电部分对地的(绝缘介质)。
134.(负荷开关)在断开位置时,像隔离开关一样有明显的断开点,因此也能起隔离开关的隔离作用。
135.在电力系统中,通常采用(并联电容器)的方法,以提供感性负载所需要的(无功功率),从而提高功率因数。
136.单臂电桥使用外接电源时,其电压应在规定范围内适当选择,太低会降低(灵敏度),太高则可能(损坏桥臂电阻)。
137.安装跌落式熔断器时,其熔管轴线应与铅垂线成(15°~30°)角,跌落时不应碰及他物。
138.单根通电导体周围磁场的方向由产生磁场的(电流方向)决定,判断方法是以(右手)握住导体,使大拇指方向与导体的电流方向一致,其余四指弯曲的方向即为(导体周围磁场方向)这种方法叫(右手螺旋定则)。
139.感生电动势的方向可根据(楞次)定律来确定,大小根据(法拉第电磁感应)定律来确定。
140.分析放大电路的基本方法有(图解法)、(估算法)和(微变等效电路法)。
141.稳压管工作在(反向击穿)的情况下,管子两端才能保持稳定电压。
142.基本逻辑门电路有(与门 )、 (或门)和(非门) ,利用此三种逻辑门电路的不同组合可以构成各种复杂的逻辑门电路。
143.触发脉冲输出方式一般有(直接输出)和(脉冲变压器输出)两种方式。
144.直流发电机的电磁转矩是制动转矩,其方向与电枢旋转方向(相反);直流电动机的电磁转矩是驱动转矩,其方向与电枢旋转方向(相同)。
145.电动机从空载到额定负载时,转速下降不多,称为(硬机械特性),转速下降较多,称为(软机械特性)。
146.直流电动机的制动常采用(能耗制动)、 (反接制动)和(回馈制动)三种方式。
147.变压器坑里的鹅卵石起(降温散流)的作用。
148.同步电动机和异步电动机相比,区别是它的转速(恒定不变)和(负载大小)没有关系。
149.同步电动机的起动方法有两种,一种是(同步启动法)另一种是(异步启动法)。
150.绝缘监察装置的作用是判别(小接地电流)系统中的单相接地故障。
151.电流互感器二次接地属于(保护)接地,防止(一次绝缘击穿,二次串入高压)威胁人身安全, 损坏设备。
152.反时限过流保护一般采用(感应式)电流继电器,操作电源由(交流电源)专门提供,而定时限过流保护均采用(电磁式)电流继电器,操作电源由(直流电源)专门提供。
153.变压器的零序过流保护接于(变压器中性点的电流互感器)上。
154.变压器绝缘油中的总烃、 乙炔、氢含量高,说明设备中有(电弧放电)缺陷。
155.当高压电动机发生单相接地其电容电流大于(5A)时应装设接地保护,可作用于信号或跳闸。
156.通常三相一次自动重合闸装置由启动元件、( 延时元件)、 一次合闸脉冲元件和(执行元件)四部分组成。
157.电气设备上工作保证安全的(组织措施)为工作票制度;工作许可制度;工作监督制度;(工作间断转移和终结)制度。
158.(磁势)是造成磁路中有磁通的根源,因此也是反映磁场强弱的量。
159.直流电机的正常火花,一般规定额定负载时不应大于(1.5级),如果超过这个等级,应视为故障火花。
160.在电气设备上工作,保证安全的(技术措施)有停电、验电、装设接地线、(悬挂标示牌和装设遮栏)。
161.低压配电系统按保护接地形式分为(TN)系统、(TT)系统和(IT)系统三种。
162.防止电缆火灾延燃的措施有 封、 堵、( 涂)、 (隔)、(包)、 (水喷雾)等。
163.三相变压器的额定电压和额定电流是指(线电压)和(线电流)。
164.异步电动机按转子结构分为 (鼠笼式)和(绕线式)两种。
165.异步电动机旋转磁场的转速n1又称为(同步转速),它由(磁极对数P)和电源频率f1决定。
166.异步电动机铭牌上的数据都是(额定值),电压和电流是指(线电压)和(线电流),功率是指(轴上输出的机械功率)。
167.异步电动机的制动常用(能耗制动)和(反接制动)两种方法。
168.直流电动机由定子和转子两个基本部分组成,(定子主磁极的励磁绕组)通入直流电产生主磁场,(转子电枢绕组)经过换向器通入直流电后受磁场力作用而产生电磁转矩。
169.直流电动机按励磁方式分为(他励)电动机、(并励)电动机、(串励)电动机和(复励)电动机四种。
170.直流电机按励磁方式不同而具有不同的机械特性。 他励和并励电动机具有(硬)机械特性,串励电动机具有(软)机械特性,复励电动机机械特性介于两者之间。
171.直流电动机不允许(在额定电压下直接)起动,也不允许在起动和运行中失去(励磁)。
172.直流电机起动的方法有两种,一是(降低电枢端电压),二是(在电枢回路中串接起动电阻)。
173.直流电动机的调速方法有三种:改变(电枢电路的电阻)、 改变(励磁电流)和改变(电枢电压)。
174.电动机的常用保护措施有短路保护、过载保护和失(欠)压保护三种。 实现短路保护的是(熔断器),实现过载保护的是(热继电器),实现失(欠)压保护的是(接触器)。
175.指示仪表主要由(驱动装置)、(反作用装置)和(阻尼装置)三部分组成。
176.指示仪表按驱动原理分类主要有(磁电式)、 (电磁式)和(电动式)三种。
177.仪表的准确度是指(最大绝对误差)与(满刻度)的比值。指示仪表按准确度分为0.1、 0.2、0.5、 1.0、1.5、 2.5、和5.0七个等级,级数越小,准确度越(高)。
178.触电对人体的危害程度主要由(通过人体的电流)决定,工频30~50mA为(致命电流)。
179.通过人体电流的大小决定于(触电电压)和(人体电阻),人体最小电阻为(800~1000)Ω。
180.三相负载(Y形)联结,用三相四线制供电,线电流与相电流在数值上相等,线电压等于相电压的√3倍。
181.电力网中总功率包括(有功功率)和(无功功率)。
182.对电缆线路的监测要着重做好(负荷)监测、(温度)监测、(对地绝缘)监测方面的工作。
183.电网的电压等级越(高),电网电压损耗越小,功率损耗越小。
184.电流的通路称为电路。电路由电源、负载、(连接导线)和(控制开关)组成。
185.导体的电阻值是由(电阻率)、长度和截面积所确定的。
186.衡量电力系统经济运行的两个指标是(煤耗率)和(网损率)。
187.无功补偿的主要形式有(集中补偿)、(分散补偿)、(个别补偿)。
188.电力系统的电能质量指标是(电压)、(频率)、(波形)。
189.电容是储能元件 ,只与外部进行(能量交换),而不消耗能量。
190.变压器二次侧开路,一次侧施加额定电压时流过一次绕组的电流是( 空载电流),此时变压器的损耗叫( 空载损耗)。变压器二次侧短接,一次绕组流过额定电流时一次侧施加的电压是(短路电压),此时变压器的损耗叫( 短路损耗)。