电工考证判断题试题及答案
时间:2021-09-19 17:25来源:未知 作者:admin 点击:
次
1、交接班记录需要领导审阅签字。() 2、设备巡检包括设备停机过程中的检查。 () 3、220V,50W与220V,100W的并联接于220V的电电源上,50W的灯比较亮。() 4、电路中既有 电阻 串联
1、交接班记录需要领导审阅签字。(√)
2、设备巡检包括设备停机过程中的检查。 (√)
3、“220V,50W”与“220V,100W”的并联接于220V的电电源上,50W的灯比较亮。(×)
4、电路中既有电阻串联又有电阻并联的连接方式叫做电阻的混联。(√)
5、两个金属板之间电容量的大小与外加的电压有关。 (×)
6、在电容器的两端加上直流电时,阻抗为无限大,相当于开路。(√)
7、串联电容越多,等效电容越大。(×)
8、电容并联时,总电容等于各并联电容之和。 (√)
9、在电路中并联的电容器越多,容抗越小。(√)
10、RLC串联电路谐振时电流最小,阻抗最大。 (×)
11、RLC并联电路发生谐振时阻抗最大。 (√)
12、在三相对称电路中,总的有功功率等于线电压、线电流和功率因数三者相乘积的3倍。 (x)
13、视在功率是指电路中电压与电流的乘积,它既不是有功功率也不是无功功率。 (√)
14、逻辑代数中的0和1是代表两种不同的逻辑状态,并不表示数值的大小。 (√)
15、与非门的逻辑功能为:全1出0,有0出1。(√)
16、桥架在每个支吊架上的固定应牢固,桥架内外连接板齐全,连接板的螺栓应紧固,螺母应位于桥架的内侧 。 (x)
17、户内变配电所的变压器一般宜靠近高压间。 (×)
18、SF6断路器中,SF6气体压力越高越好。 (×)
19、SF6断路器主要在10~500KV的高压和超高压系统上广泛使用。(√)
20、安装SF6断路器时应对密度继电器和压力表进行校验。(√)
21、GIS的中文名称是气体绝缘全封闭组合电器。 (√)
22、三相异步电动机的运行状态主要由转差率大小和转子的转动方向决定。 (√)
23、异步电动机的转矩与电压成正比关系。 (×)
24、抽屉式低压配电柜验收检查要求推拉灵活、无卡阻外,还要求能互换。 (√)
25、三段式电流保护装置中速断、延时速断作为主保护,二者均可以保护线路的全长。(×)
26、电流速断保护不能保护线路的全长,而过电流保护能保护线路的全长。 (√)
27、带时限电流速断保护的动作时限的大小与保护范围延伸的程度有关,一般只比瞬时速断保护大一个时间级差。 (√)
28、变压器的过负荷通常用来反应正常情况下过载情况,除了发信号外,有时还跳闸。(×)
29、中性线电流平衡保护反映的是电容器组的外部故障。(×)
30、采用母联分段断路器APD接线方式的供电系统,母联APD装置可以动作两次。(×)
31、变电站综合自动化装置硬件系统的数字核心部分组成尽管多种多样、各不相同,但它们一般由CPU、存贮器、定时器╱计数器、Watchdog等组成。 (√)
32、运行中的变压器补油时,应将重瓦斯保护改投“信号”位再工作。 (√)
33、发生带负荷误合隔离开关操作时,应迅速拉开。(×)
34、变压器的寿命是由线圈绝缘材料的老化程度决定的。(√)
35、运行中的电力电抗器周围有很强的磁场。(√)
36、在中性点不接地系统,当发生单相接地故障时,会出现警笛报警现象。 (×)
37、母线停电时,应先将联动跳闸回路的保护退出。 (√)
38、在切换母线过程中,母线差动保护的工作原理如不遭到破坏,母差保护一般均应投入运行。(√)
39、操作票上的操作项目必须填写双重名称,即设备名称和设备位置。(x) 40、为便于监视运行状态,常把用电设备的额定值或允许值在电流表的刻度盘上用红线表示。(√)
41、高压断路器在大修时应调试行程。 (√)
42、断路器的事故跳闸信号回路,是按“不对应原则”接线的。(√)
43、断路器的跳、合闸位置监视灯串联一个电阻的主要目的是防止因灯座短路造成断路器误跳闸。(√)
44、测量吸收比时,首先将E端子接地,再将L端子与被测设备相接,然后驱动兆欧表。(×)
45、6kV系统中的金属氧化物避雷器底座绝缘电阻测量用1000V兆欧表。(×)
46、避雷针的作用是避免自身让雷电击中而放电。(×)
47、在电站的过电压防护措施中,只要母线上装有性能合格的阀型避雷器,就能可靠地保护电站所有设备。(x)
48、变电站对直击雷的保护是采用避雷针。(√)
49、同步电动机启动时,当转速接近其同步转速时,励磁绕组通入直流励磁的目的是产生同步转矩。(√)
50、同步电动机的励磁方式主要有直流发电机励磁和交流整流器励磁两种,交流整流器励磁方式是发展方向。 (√)
51、UPS具有电压变换的功能,即可以将输入电压为220V的电压变换成需要的380V的电压。 (x)
52、新安装变压器投运后,气体继电器动作频繁,应将变压器退出运行。 (×)
53、一般情况下,造成真空断路器真空度降低的原因主要是其周围存在腐蚀性气体。 (×)
54、同步电动机工作在欠励状态时,功率因数等于1。(×)
55、在大型变压器中,采用强迫油循环水冷却器时,冷却器中的冷却介质是水。 (√)
56、多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量的平均值。(×)
57、国家标准规定,变压器在正常运行下允许过载运行。 (√)
58、变压器的效率是变压器输出的有功功率与输入的有功功率之比的百分数。 (√)
59、变压器的二次绕组就是低压绕组。 (×)
60、远距离输送电能时,首先要将发电机的输出电压通过升压变压器升高到几万伏或几十万伏,以减小输电线上的能量损耗。 (√)
61、变压器正常运行时,各部件的温度是不同的。(√)
62、一般电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器,二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地。 (√)
63、变压器的相数一般分为单相和三相两种。 ( √)
64、高压熔断器在电路通过过载电流和短路电流时熔断,以保护电气设备。 (√)
65、针对高压电容器组的渗漏油故障,处理办法之一是注意调节电容器运行温度。(√)
66、高压开关柜的五防连锁功能是指防误分合断路器,防带电拉隔离开关,防带电合柜门,防带电合接地刀闸,防带接地线合上电压互感器。(x)
67、断路器的额定电流是指其长期允许通过的最大工作电流,不受环境温度的影响。(×)
68、对于新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加电压。 (√)
69、新投入运行的断路器,应相对缩短巡视周期。 (√)
70、高压电容器组的投入、退出与系统功率因数有关,一般地,当系统功率高于0.95且仍有上升趋势时,应退出高压电容器组。(√)
71、电力线路按架设方式可分为架空电力线路和电力电缆线路。(√)
72、引起工频过电压的原因包括线路空载运行、单相接地等不对称故障。 (√)
73、反时限电流保护的动作时间与电流大小有关,电流越小动作时间越短,电流越大动作时间越长。 (x)
74、电流流过人体,造成对人体的伤害称为电伤。 (×)
75、在工作票执行期间,工作负责人、工作许可人任一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。 (√)
76、值班人员巡视时发现异常,应向值班长汇报,重大设备缺陷应立即向领导汇报。(√)
77、在中性点直接接地的低压供电系统,将电气设备的中性线与接地装置相连称为保护接地。(×)
78、当电流路径通过人体肝脏时,其电击伤害程度最大。 (×)
79、在工作票执行期间,一旦工作开始,工作负责人必须始终在工作现场,对工作人员的安全认真监护。(√)
80、接地线必须是三相短路接地线,不得采用三相分别接地或单相接地。(√)
81、为防止跨步电压电击,进入故障点区域人员应穿绝缘鞋。 (√)
82、真空断路器的巡视检查中可不必检查真空灭弧室。 (×)
83、对于设有放电电阻的电容器,当它与电网断开后,一般情况下10分钟后电容器残压可降至20%。 ( x)
84、在继电保护回路中,中间继电器可用于增加触点数量和触点容量。(√)
85、无论备用电源是否有压,只要工作电源断路器跳闸,备用电源断路器均自动投入。(×)
86、某10kV开关柜上电流表和电压表指示为零,可以确定该设备已停电。 (×)
87、我国规定的交流安全电压为54V 、42V 、36V、 12V。 (×)
88、工作负责人和工作许可人,应由两人分别担任。 (√)
89、接于电力系统的主干电缆及重要电缆每年应进行一次预防性试验,且最好在夏、冬季节土壤比较干燥时进行。 (√)
90、RGC型金属封闭单元组合开关柜中的三工位开关的三个工位是关合、隔离、接地。(√)
91、中性点不接地系统中,为了安全起见,规定不允许引出中线供单相用电。 (√)
92、变压器输出电压低于标准电压时,应向指示低于高的方向调整分接头。 (×)
93、防爆照明灯具分为隔爆型和增安型两种www.dgzj.com。(√)
94、铁心中通过磁通就会发热,这是由于铁心中有了交变磁通后产生的磁滞损耗。 (×)
95、高压柜安装应制定相应的安全措施,重要工序应详细列入施工方案。 (√)
96、水平布置的交流母线,从盘后向盘前排列为A、B、C相。 (√)
97、电缆采用直埋方式施工中,电缆表面距地面的距离不应小于0.3m。(×)
98、同步电动机按结构分为旋转电枢式和旋转磁极式。(√)
99、电力线路中的串联电力电容是用来补偿有功功率,提高电力系统的功率因数的。(×)
100、继电器的返回电流与动作电流之比叫作返回系数。(√)
101、交流电的三要素是幅值、初相位和频率。 ( √ )
102、气体继电器保护的功能按作用原理不同又可分为轻瓦斯保护和重瓦斯保护。 ( √ )
103、变压器油粘度小,则流动性好,不利于变压器散热。( × )
104、当变压器的储油柜或防爆管发生喷油时,应立即停止运行。( √ )
105、由于变压器的瓦斯保护只反映油箱内部故障,因此不能作为变压器主保护。 ( × )
106、反应外部相间短路的过电流保护可作为变压器主保护 。 ( √ )
107、绝缘安全用具必须进行绝缘试验。 ( √ )
108、三相变压器的接线组别是Y/d 11 说明低压侧线路电压落后于高压侧对应的线电压30°。 (× )
109、在全部或部分停电的电气设备上工作,必须按顺序完成安全技术措施,即停电、验电、 装设接地线、悬挂标志牌和装设遮栏。 ( √ )
110、在电压互感器二次测熔断器熔断时,APD装置不应动作。 (√ )
111、安装SF断路器时,应对密谋继电器和压力表校验。 ( √ )
112、中性线电流平衡保护反应的是电容器组的外部故障。 ( × )
113、户内变配电所的变压器一般宜靠近高压间。 ( × )
114、GIS中,断路器气室的压力比隔离开关气室的压力高。( √ )
115、高压断路器在大修时应调试行程。 ( √ )
116、变电站对直击雷的保护是采用避雷器。 ( × )
117、新安装的变压器投运后气体继电器动作频繁,应将变压器退出运行。 ( × )
118、变压器的二次绕组就是低压绕组。 ( × )
119、GIS室内的所有金属管道,只允许一点接地。 ( √ )
120、GIS室配备的灭火器一般是1211。 ( √ )
121、为便于监视运行状态,常把用电设备的额定值或允许值在电流表的刻度上用红线表示。(√)
122、异步电动机铭牌标定功率表示轴输出额定功率。 (√)
123 、受潮的电动机定子绕组通以低压交流电进行干燥的方法叫铜损法。干燥过程中,电动机绝缘电阻的变化规律是逐渐升高并趋于稳定,此时干燥工作可认为结束。 (×)
124、绕线式转子的交流异步电动机常用通过改变定子磁极对数的方法进行调速。 (×)
125、同步电动机在启动过程中,励磁系统是自动将灭磁电阻接入励磁绕组回路中,实现对励磁绕组的短接,当转子转速达到亚同步转速时又能自动地将该电阻切除,并投入励磁,使电动机按同步转速运转,这就是灭磁环节。 (√ )
126、在日常巡视中,发现运行中的电容器外壳有渗油现象,应立即将电容器组退出运行。 (√ )
127、在GIS中,快速接地刀闸用符号DS表示。 (×)
128、GIS每一间隔配置一只控制柜,在控制柜上有一个“远方/就地(现场)” 选择开关,只有选择开关在“就地(现场)”位置时,现场开关才能在控制柜上操作。 (√ )
129、使用钳形电流表测量电流时,发现量程档位选择不合适,应立即在测量过程中切换量程档,使之满足要求。 (x)
130、用电压表测量电压时,必须与被测电路串联,用电流表测量电流时,必须与被测量电路并联。(x)
131、我国工业用电频率规定为50HZ,它的周期是0.02s。(√)
132、仪表的准确度等级越高,基本误差越小。(√)
133、变压器调压装置分为无励磁调压装置和有载调压装置两种,它们是以调压时变压器是否需要停电来区别的。 (√)
134、变压器工作时,高压绕组的电流强度都是比低压绕组的电流强度大。 (x)
135、安全规程规定220KV的安全距离为4米。 (x)
136、尘毒物质对人体的危害与个人体质因素无关 。(x)
137、用万用表测量较大容量电容器时,表针摆幅越大,表面电容器的容量越大。 ( √ )
138、励磁涌流对变压器并无危害,因为这个冲击电流存在的司机很短。 ( √)
139、在超过噪声标准的岗位工作的职工,要注意保护自己的听力,可戴上企业发给的各种耳塞、耳罩等防护用品。 ( X )
140、在正弦交流电的解析式I=Isin(ωt+φ0)中,I表示幅值,φ表示相位。( X )
141、逻辑变量只有0和1两个值,没有中间值。( √ )
142、中间继电器的主要作用是用以增加触点的数量和容量。 ( √ )
143、继电器的返回电流与动作电流之比叫做返回系数。 ( √ )
144、磁力线通过的路径称为磁路。 ( √ )
145、在交流电路中,阻抗包含电阻“R”和电抗“X”两部分,其中电抗“X”在数值上等于感抗与容抗的差值。( √ )
146、阻抗并联电路,等效复阻抗的倒数等于各支路复阻抗的倒数之和。 ( √ )
147、不按正弦规律做周期性变化的电流或电压,称为非正弦周期电流或电压。( √ )
148、不按正弦规律变化的电流、电压、电动势,统称为非正弦交流电。 ( √ )
149、从交流放大电路的级间配合来讲,希望放大电路的输入电阻ri要小,输出电阻r0要大。( × )
150、模拟放大电路设置静态工作点的目的是为了减小其波形失真。( √ )
151、在带大电感负载的单相全波可控整流电路中,不应接续流二极管。 ( × )
152、寄存器是组合门电路。(x)
153、电力系统中无功电源有四种:发电机、调相机、电容器及充电输电线路。 ( √ )
154、电力系统的中性点,经消弧线圈接地的系统称为大电流接地系统。 ( × )
155、电力系统网络中的参数主要是电压和频率。 ( √ )
156、变电所定期分析主要对运行的供电质量和设备中的薄弱环节拟定改进措施。 ( √ )
157、继电保护装置信号回路,不能几个信号共用一个出口。 ( √ )
158、调节发电机励磁电流,可以改变发电机的有功功率。 ( × )
159、同步电动机与异步电动区别是同步机的转速恒定不变和负载大小没有关系。( √ )
160、发电机不允许长期过负荷运行。 ( √ )
161、直流控制母线电压过高或过低时,只能调整充电机的输出电压。 ( × )
162、蓄电池在大电流放电后会造成蓄电池内阻急剧上升,端电压迅速下降,但转为小电流放电或停止放电后,蓄电池的端电压即可升高至接近原先未放电前的电压。( √ )
163、铅酸蓄电池经常欠充电,将会造成正极板硫化,容量降低 。 ( × )
164、单体密封镉镍电池额定电压为1.2V,充电到1.2V时应停止充电。 ( × )
165、蓄电池长时间在浮充电压较低时运行,其自放电不能得到及时补充,蓄电池容量和寿命都将缩短。 ( √ )
166、UPS输出波形分类,有方波和正弦波形UPS。( √ )
167、在充满可燃气体的环境中,可以使用手动电动工具。( × )
168、为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。 ( √ )
169、对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能好的地板。( √ )
170、在距离线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂有“禁止攀登,有电危险”的标示牌。( √ )
171、雷击时,如果作业人员孤立处于暴露区并感到头发竖起时,应该立即双膝下蹲,向前弯曲,双手抱膝。( √ )
172、自动调速系统按照使用电动机类型来分,可分为直流调速系统和交流调速系统,目前在生产机械上使用较多的是直流调速系统。(√)
173、无论是直流发电机还是直流电动机器,其换向极绕组和补偿绕组都应与电枢绕组串联。 (√)
174、如果并励直流发电机的负载电阻和励磁电流均保持不变,刚当转速升高后其输出电压将保持不变。(x)
175、通常情况下,他励直流电动机额定转速以下的转速调节,靠改变加在电枢两端的电压,而在额定转速以上的调节靠减弱磁通实现。(√)
176、在要求调速范围较大的情况下,调压是性能最好,应用最广泛的直流电动机的调速方法。(√)
177、直流电动机改变电枢电压调速,电动机的励磁应保持额定值,当工作电流为额定电流时,允许的负载转矩不变,属于恒转距调速。(√)
178、三相异步电动机转子的转速越低,电动机的转差率越大,转子的电动势频率越高。 (√)
179、电动机在正常运转时,其转速n总是稍低于同步转速n0,故称为异步电动机。(√)
180、变频调速系统属于无极调速,没有因调速而带来的附加转差损耗,效率高,是一种比较理想的,合理的、高精度、高性能的调速系统。(√)
(责任编辑:admin) |