1、对 10kV 变(配)电所的接地有哪些要求? 答:变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求: ① 室内角钢基础及支架要用截面不小于 25 × 4mm2 的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接; ② 接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为 2.5 米,两根接地体间距离以5米为宜; ③ 接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时,可以附加外引式接地体; ④ 整个接地网的接地电阻不应大于4欧。
3、防爆电气设备竣工验收时,应详细验收什么项目? 答:防爆电气设备竣工验收时,必须注重以下几点: ① 验明“防爆合格证号”; ② 防爆电气设备应在类型、组别、纸别,符合设计; ③ 防爆电气设备在外壳应无裂纹、损伤、接线盒应紧固,且固定螺栓和防松装置应齐全; ④ 防爆充油电气设备,油箱等不应渗漏油,油面高度符合要求; ⑤ 电气设备多余的进线口,应按规定作好密封; ⑥ 电气线路的密封装置的安装应符合规定; ⑦ 安全火花型电气设备的配线工程,其线路走向标高应符合设计,线路应有天兰色标志; ⑧ 电气装置的接地或接零,应符合规定,防静电接地,应符合设计要求。
答:应该符合以下规定: ① 手车推拉灵活轻便,无卡阻碰撞现象; ② 动静触头中心一致,接触紧密,手在推入工作位置,符合产品要求; ③ 二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠; ④ 机械闭锁装置应动作准确可靠; ⑤ 柜内照明齐全; (责任编辑:admin) |