电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电气基础知识50问答题(6)

时间:2013-04-19 17:44来源:未知 作者:y930712 点击:
19、中央信号装置有几种?各有何用途? 答:中央信号装置有事故信号和预告信号两种。事故信号的用途是当断路器动作于跳闸时,能立即通过蜂鸣器发出

19、中央信号装置有几种?各有何用途?
答:中央信号装置有事故信号和预告信号两种。事故信号的用途是当断路器动作于跳闸时,能立即通过蜂鸣器发出音响,并使断路器指示灯闪光。而预告信号的用途是:在运行设备发生异常现象时,能使电铃瞬时或延时发出音响,并以光字牌显示异常现象的内容。

20、掉牌未复归的作用是什么?
答:掉牌未复归信号一般用光字牌和警铃来反映,其特点是在全部控制回路中,任何一路信号未恢复,均能发出灯光信号,以便提醒值班人员或操作人员根据信号查找故障,不至于发生遗漏或误判。

21、直流母线电压过高或过低有何影响?
答:直流母线电压过高时,对长期带电运行的电气元件,如仪表继电器,指示灯等容易因过热而损坏。而电压过低时,容易使保护装置误动或拒动。一般规定电压的允许变化范围为± 10 %。

22、变压器过流保护动作,值班员如何处理?

答:① 到现场检查若无明显故障时,可以送电;

  ② 确定是人为误动,保护引起变压器开关跳闸或联系主控调度确定系统故障,引起该过流保护动作,而后变压器油开关跳闸则可不经检查立即投入。


23、继电保护在异常故障时,值班人员都允许哪些责任?

答: a、当电站内部及系统发生异常和事故时,(如电流冲击电压突然下降系统振荡、过负荷,周波摆动。接地及开关自动跳闸等)值班员须做下列工作:

  ① 检查信号掉牌落下的情况;

  ② 检查音响、灯光信号发出情况;

  ③ 检查开关自动跳闸,自动装置的动作的情况;

  ④ 监视电流、电压周波及有功功率变化情况,将上述情况详细记入记录本内,然后按规定复归信号。

 

(责任编辑:admin)

织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容