电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

2021电气工程师考试判断题库

时间:2021-09-19 17:26来源:未知 作者:admin 点击:
1. 220V,50W与220V,100W并联接于220V的电源上,50W的灯亮。 ()100W的灯亮。 2. 两个金属板之间 电容 量的大小与外加的电压有关。 ()与外加的电压无关。 3. 要使负载获得最大功率必须是电源

1. “220V,50W”与“220V,100W”并联接于220V的电源上,50W的灯亮。
(×)100W的灯亮。
2. 两个金属板之间电容量的大小与外加的电压有关。
(×)与外加的电压无关。
3. 要使负载获得最大功率必须是电源内阻为零。
(×)必须是负载电阻等于等效电源内阻。
4. 用万用表测量较大容量电容器时,表针摆幅越大,表明电容器的容量越大。
(√)
5. 涡流是一种特殊的电磁感应现象。
(√)
6. 视在功率是指电路中电压与电流的乘积,它既不是有功功率也不是无功功率。
(√)
7. 在三相对称电路中,总的有功功率等于线电压、线电流和功率因数三者相乘积的3倍。
(×)等于线电压、线电流和功率因数三者相乘积的√3倍。
8. 无功功率简称“无功”,即可从字面上理解为“无用”之功。
(×)并非是“无用”之功。
9. 电流的功率因数是视在功率与有功功率的比值。
(×)是有功功率与视在功率的比值。
10.在中性点直接接地系统中,零序电流互感器一般接在中性点的接地线上。
(√)
11. 晶闸管的三个电极是阳极、 阴极、基极。
(×)三个电极是阳极、 阴极、控制极。
12. 当晶闸管的控制极触发使晶闸管导通后,一旦控制极断开,晶闸管也就由导通变为截止。
(×)晶闸管还处在导通状态。
13.相对于工厂配电所的容量来说,电力系统的容量可以认为是无穷大。所以,在计算短路电流时,认为系统阻抗为无穷大。
(×)认为系统阻抗为零。
14. 隔离开关主闸刀和接地闸刀之间有机械联锁,当主闸刀未分开时,接地闸刀不能合闸。
(√)
15.真空断路器开断小电感电流时,比较适合。
(×)真空断路器开断小电感电流时,有可能产生较高的过电压,在应用上应采取过电压措施。
16.高压隔离开关操动机构采用手动操动机构时,可实现远方控制和自动控制。
(×)采用电动操动机构时,可实现远方控制和自动控制。
17.高压断路器的额定电压指的是相电压。
(×)指的是线电压。
18. 负荷开关不但能关合和开断规定的负荷电流,一般情况下也允许在短路状态下操作。
(×)负荷开关性质决定它只能关合和开断规定的负荷电流,一般不允许在短路状态下操作。
19. 电流型单相漏电保护器在使用中,零线可以接到设备外壳,以保护人身安全
(×)零线严禁接到设备外壳。需由专门的保护零(地)接于外壳。
20. 电流互感器的正常运行状态相当于变压器的短路状态。
(√)
21. 电压互感器经常工作在相当于短路的工作状态下。
(×)工作在相当于空载的工作状态下。
22. 电力线路中的串联电力电容是用来补偿有功功率,提高电力系统的功率因数的。
(×)电力线路中的并联电力电容是用来补偿无功功率,提高电力系统的功率因数的。
23.具有“五防”功能的高压开关柜,当地线开关投在“合闸”位置时,断路器才能合闸。
(×)断路器不能合闸。
24.变压器输出电压低于电压标准时,应向指示电压高的方向调整分接头。
(×)应向指示电压低的方向调整分接头。
25.拉线作用是作为架空线的避雷线的引下线。
(×)拉线作用是为了使电杆受力平衡。
26. 防爆照明灯具分为隔爆型和增安型两种。
(√)
27.高压柜安装应制定相应的安全措施,重要工序应详细列入施工方案。
(√)
28.水平布置的交流母线,从盘后向盘前排列为A、 B、 C相。
(√)
29.低压抽屉柜安装要保证抽屉推拉灵活,抽屉应能互换,二次线接触良好。
(√)
30. 电缆采用直埋方式施工中,电缆表面距地面的距离不应小于0.3m。
(×)距地面距离不应小于0.7m。
31. 电流速断保护中,计算动作电流时DL型继电器一般为1.5~1.6,GL型继电器一般为1.2~1.3。
(×)DL型继电器一般为1.2~1.3,GL型继电器一般为1.5~1.6。
32.带时限电流速断又称延时电流速断,和瞬时速断一样具有相同的保护范围,只是时间有所差别。
(×)延时电流速断可以保护线路的全长,和瞬时速断时间上也有所差别。
33.零序电流保护是根据线路中有非全相运行或发生单相接地时有零序电流流过,且故障线路零序电流小于非故障线路的特点而构成的。
(×)且故障线路零序电流大于非故障线路的特点而构成的。
34.瓦斯保护装置的特点是动作迅速、灵敏度高,能反应变压器油箱内部的各种类型故障,也能反应外部的一些故障。
(×)但不能反应外部故障。
35.变压器瓦斯保护能反映其内部任何故障,对外部的绝缘套管也有一定的保护作用。
(×)但不能保护外部的绝缘套管和引线上的故障。
36.对于小接地电流系统,专用母线保护装置常采用三相式接线,因为此时只要反应母线相间短路故障,对其单相接地故障由绝缘监察装置发出信号。
(×)专用母线保护装置常采用两相式接线,因为…。
37.一般小接地电流系统发生单相接地故障时,保护装置动作,断路器跳闸。
(×)只发出信号,断路器不跳闸。
38.通常采用的绝缘监视装置一般是一段母线共用的,只要在该母线上任一连接元件发生接地时,它都要动作,所以动作是无选择性的。
(√)
39. 当电压互感器的熔断器之一熔断时,备用电源自动投入装置不应误动作。
(√)
40.跳闸回路上防跳继电器的常开触点的作用是对保护出口继电器的跳闸接点起到保护作用,防止其烧毁。
(√)
41.二次回路的保护设备用来切除二次回路短路故障,并作为二次回路检修和调试时断开交、直流电源用。保护设备可用熔断器,也可采用低压断路器。
(√)
42.变压器温度升高时绝缘电阻值增大。
(×)温度升高时绝缘电阻值降低。
43.正常运行时,变压器的油位是不随其周围环境温度的变化而变化的。
(×)随其周围环境温度的变化而变化的。
44.变比不相同的变压器可以并列运行。
(×)不能并列运行。
45. 电力变压器并列运行,常遇到电压比、短路电压不完全相同的情况,往往采用调节分接开关的方法加以改善。
(√)
46.变压器不对称运行,对变压器本身危害极大。
(√)
47. 隔离开关接触部分过热的重要原因是接触部分压力不足或接触表面氧化有污垢。
(√)
48.发现隔离开关过热时,应采用倒闸的方法将故障隔离开关退出运行,如不能倒闸则应停电处理。
(√)
49.倒闸操作票上的关键字,如拉、合、投、退、装、拆等,最好不要修改。
(×)倒闸操作票上的关键字严禁修改。
50.拉开隔离开关前,必须先检查断路器在断开位置,并经核对编号无误后方可操作。
(√)
51.三相异步电动机在电源缺相时送电,电动机则低速转动。
(×)电动机不能启动并出现过热。
52.三相异步电动机全压启动时的启动电流通常是额定电流的2~2.5倍。
(×)通常是额定电流的4~7倍。
53.在照明回路作业时,断电的次序是先断开零线,再断开火线。
(×)应先断开火线,再断开零线。
54.交流接触器噪声大的原因可能是短路环断裂、触头弹簧压力过大或铁心接触面有污垢。
(√)
55. 电力设备的表面脏污会使设备绝缘电阻升高。
(×)会使设备绝缘电阻降低。
56.测量电缆绝缘电阻,当电缆较长、充电电流较大时,兆欧表开始时指示数值为零。
(×)兆欧表开始时指示数值很小。
57.爆炸危险环境内的接地或接零用的螺栓应有防松装置。www.dgzj.com接地线紧固前,其接地端子及上述紧固件均应涂电力复合脂。
(√)
58.氧化锌避雷器是由非线性较好的氧化锌电阻片组合而成。
(√)
59. 电力系统的内部过电压的产生是由于系统的电磁能量发生瞬间突变引起的。
(√)
60.三相异步电动机星-三角启动控制指的是角形启动、星形运行的一种降压启动的控制方法。
(×)指的是星形启动、角形运行的一种降压启动的控制方法。
61.爆炸危险场所使用的防爆电气设备,在运行过程中必须具备不引燃周围爆炸性混合物的性能。
(√)
62.待高压电动机停电后,经验电、挂接地线,在操作把手或按钮处悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌后方可工作。
(√)
63. UPS整流器的功能是将直流电压或蓄电池电压变换成交流电压。
(×)UPS逆变器的功能是…。
64.通用变频器的基本结构一般由功率主电路、控制电路及操作显示部分三部分组成。
(√)
65. PLC一般由中央处理器(CPU)、存储器、输入/输出组件、电源部件等几个主要部分组成。
(√)
66.在爆炸危险场所中,凡生产、贮存、输送物料过程中有可能产生静电的管道、送引风道设备均应接地。
(√)
67.变电站对直击雷的保护是采用避雷针。
(√)
68.测量吸收比时,首先将E端子接地,再将L端子与被测设备相接,然后驱动兆欧表。
(×)首先将E端子接地,再驱动兆欧表,然后将L端子与被测设备相接。
69.操作票上的操作项目必须填写双重名称,即设备名称和设备位置。
(×)即设备名称和设备编号。
70. 电路通常有通路、开路、断路三种状态。
(×)有通路、短路、断路三种状态。
71.交流操作电源有电压源和电流源两种。
(√)
72.交流操作电源中的电压源可以由电压互感器二次电压直接引用,从电压互感器引来的电压源一般只能作为跳闸及信号电源用。
(×)交流操作电源中的电压源可以由电压互感器二次电压并经100/220V隔离变压器引来,从电压互感器引来的电压源一般只能作为跳闸及信号电源用。
73.断路器控制回路一般应装设防止多次合、跳闸的电气防跳措施。
(√)
74. 电流互感器在运行中必须使铁芯两点接地。
(×)必须使铁芯及二次绕组一点牢固接地。
75.带负荷拉刀闸是不允许的,但带负荷合刀闸是可行的。
(×)带负荷合刀闸也是不允许的。
76.万用表使用完毕,应将其转换到交流电压的最高档。
(√)
77. 电流互感器二次侧接地是保护接地。
(√)
78. 当某台电动机起动时,不需考虑起动电流的大小及对机械的冲击时,常采用全压直接起动方式。
(√)
79.严禁用医疗、化学等用途的手套代替绝缘手套,胶皮雨鞋代替绝缘靴使用。也不准将绝缘靴当作雨鞋使用。
(√)
80. 同步电动机工作在欠励状态时,www.dgzj.com功率因数等于1。
(×)工作在欠励状态时,功率因数很低。
81.三相不对称负载电路有中线时,中线电流等于三个负载电流的相量和。
(√)
82.定时限过电流保护计算中选取的最大负荷电流只要满足线路短路时可靠动作即可。
(×)不仅要满足线路短路时可靠动作,还要考虑负荷的变换、 电动机的自启动、可靠返回等影响。
83. 目前在电力系统继电保护中应用最广的微机保护装置主要有微机线路保护和微机变压器保护。
(√)
84.重瓦斯保护动作后,应及时对变压器进行油化分析和电气试验分析。
(√)
85.变压器中性点零序保护动作,一般是中性点直接接地的三相系统中发生两相接地故障引起的。
(×)一般是发生单相接地故障引起。
86.有载调压变压器应在常用分接头上测量直流电阻。
(×)应在所有分接头上测量直流电阻。
87.在变频器的输入电源端加装输入电抗器只能阻止来自电网的干扰,而不能减少整流器产生的谐波电流对电网的污染。
(×)不仅能阻止来自电网的干扰,还能减少整流器产生的谐波电流对电网的污染。
88. 电气“三票”规定的签字人如果不在现场,可以由其他人代为签字。
(×)不许其他人代为签字。
89.石化生产装置防爆区域的用电设备采用由变电所通过电缆沟方式敷设电缆时,只要电缆沟壁采取密封措施就满足防火要求。
(×)由于线路穿过不同危险区域,在两级区域交界处的电缆沟内,应采取充砂、填阻火堵料或加设防火隔墙。
90. 当市电正常,UPS输出过载时,UPS的输出供电将由逆变器输出切换至静态开关供电的旁路状态,无论过载是否消失,UPS一直工作在静态旁路状态。
(×)当过载是消失后,UPS将自动切换回逆变器供电状态。
91.三相异步电动机运行时发生转子断条后,产生的故障现象是转速下降,定子三相电流不平衡。
(×)产生的故障现象是转速下降,电流表指针来回摆动。
92.正常情况下电容器组的投入和退出,只能根据系统负荷功率因数情况来决定。
(×)应根据系统负荷功率因数、系统电压及无功负荷潮流情况来决定。
93.变压器无论带什么性质的负载,只要负载电流增大,其输出电压就必然降低。
(×)当变压器增加的负载为容性时,在一定范围内电流的增大会造成电压的升高。
94.蓄电池在大电流放电后会造成蓄电池内阻急剧上升,端电压迅速下降,但转为小电流放电或停止放电后,蓄电池的端电压即可升高至接近原先未放电前的电压。
(√)
95. 电压互感器的误差与二次负载的大小无关。
(×)与二次负载的大小有关。
96.恒流源输出电流随它连接的外电路不同而异。
(×)输出电流不随它连接的外电路变化。
97. 电力电容器允许短时间过电压运行,一般允许过电压时间为30分钟。
(×)一般允许过电压时间为3~5分钟。
98. 电磁干扰是影响微机保护可靠性的重要原因之一。干扰一般有两个因素,即干扰源和接收电路。
(×)干扰一般有三个因素,即干扰源、耦合途径和接收电路。
99. PLC的信号有效状态中,逻辑变量有“0”状态和“1”状态之分,所有信号都是在“1”状态有效。
(×)有些信号是在“1”状态有效,有些信号是在“0”状态有效。
100.负载三角形接线时,相电压等于线电压,即U相=U线,线电流等于相电流的√3倍,即I线=√3I相,且线电流相位超前相电流相位30°。
(×)且线电流相位滞后相电流相位30°。

(责任编辑:admin)