电力安全工作规程考试题库2021
时间:2021-09-19 17:26来源:未知 作者:admin 点击:
次
一、填空(每题2分,共20分) 1、工作票上所列的工作地点以一个 电气 连接部分为限,一个电气连接部分是指可以用( )同其他电气装置分开的部分。 隔离开关 2、用户变、 配电 站的
一、填空(每题2分,共20分)
1、工作票上所列的工作地点以一个电气连接部分为限,一个电气连接部分是指可以用( )同其他电气装置分开的部分。
隔离开关
2、用户变、配电站的工作许可人应是持有( )的高压电气工作人员。
有效证件
3、工作开始前,( )应以手触试,证明检修设备确无电压。
工作许可人
4、检修期间每日收工后,应清扫工作地点,开放已封闭的通道,并将工作票交给( )。
运行人员
5、已终结的工作票、事故应急抢修单应保存( )。
1年
6、对难以做到与电源完全断开的检修设备,可以拆除设备与电源之间的( )。
电气连接
7、330kV及以上的电气设备可以采用( )方法进行验电。
间接验电
8、接地线应使用专用的( )固定在导体上,禁止用缠绕的方法进行接地或短路。
线夹
9、工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方同意并( )。
及时恢复
10、非连续进行的事故抢修工作应使用( )。
工作票
二、判断(每题1分,共20分)
1、35kV及以下设备的临时遮栏,如因工作特殊需要,可用绝缘隔板与带电部分直接接触。
√
2、工作票由工作签发人填写,也可以由工作负责人填写。
√
3、同一变电站内在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作,可以使用一张第二种工作票。
√
4、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,工作票上的安全措施可以根据施工进度及时完成。
X(开工前全部安全措施应一次完成)
5、任何情况下,装设接地线都必须由两人进行。
X(经批准可以单人装设接地线的项目及运行人员除外)
6、在原工作票上增加工作任务时,必须填用新的工作票,并重新履行签发许可手续。
X(不变更或增设安全措施时,不必填用新的工作票)
7、第一种工作票应在工作前一日送达运行人员,第二种工作票和带电作业工作票可在进行工作的当天预先交给工作许可人。
√
8、第二种工作票办理延期手续,应在有效时间结束后,由工作负责人向工作票签发人提出申请,经同意后给予办理。
X(应在有效时间结束以前)
9、全部工作结束后,在工作班成员清扫整理现场时,工作负责人应向运行人员交待所修项目、发现问题、试验结果和存在问题等。
Ⅹ(在全体工作成员撤离工作地点后,工作负责人应…)
10、为保证安全,设备带电部分在工作人员的前后左右、上下,且无可靠安全措施的必须停电。
X(设备带电部分在工作人员前面不必停电)
11、任何运用中的星形接线设备的中性点,应视为带电设备。
√
12、变电站全部停电时,应将可能来电侧的部分接地,其余部分不必每段都接地。
√
13、施工过程中,当接地线影响施工时,工作人员可将接地线移开。
Ⅹ(工作人员不能移动接地线)
14、转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子回路上的工作,应填用第一种工作票。
Ⅹ(应填用第二种工作票)
15、工作票由设备运行管理单位签发,或由经设备运行管理单位审核合格且批准的修试及基建单位签发。
√
16、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记薄和工作票上注明。
√
17、表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。
√
18、为方便工作,可以使用铁丝或铜丝做接地线或短路线。
X(禁止使用其它导线做接地线或短路线)
19、每组接地线均应编号,并存放在固定地点,存放位置也应编号,接地线的编号与存放位置号码应一致。
√
20、为了明确责任,事故应急抢修工作不能打电话或口头命令,一定要使用事故应急抢修单。
X(非连续进行的抢修使用工作票)
三、单选(每题1分,共20分)
1、电力作业工作票一式()。A、两份 B、三份 C、四份
A
2、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班若需继续工作时,应()。
A、经工作许可人同意 B、重新履行工作许可手续 C、换发新工作票并办理许可手续
B
3、变更工作负责人时,必须由()同意。A、工作许可人 B、施工单位主管领导 C、工作票签发人
C
4、第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间以批准的()时间为限。A、工作票上签发的结束时间 B、检修计划工作时间 C、检修实际工作时间
B
5、确认检修设备有无突然来电危险的是()的安全责任。A、工作负责人 B、工作许可人 C、工作专责监护人
B
6、第一、二种工作票可以延期()次。A、1 B、2 C、3
A
7、设备不停电的安全距离10kV及下为()m。A、0.4 B、0.7 C、1.0
B
8、10kV及以下工作人员在工作中与设备带电部分的安全距离是()m。A、0.35 B、0.60 C、0.70
A
9、在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线或接地刀闸的距离小于()m,工作地点虽在接地外侧,可不另装接地线。A、5 B、10 C、15
B
10、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于()m㎡,同时应满足装设地点短路电流的要求。A、16 B、25 C、35
B
11、对由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器,在接地刀闸和断路器合上后,在断路器操作把手上应悬挂()标示牌。A、“禁止合闸,有人工作” B、“止步,高压危险!” C、“禁止分闸www.dgzj.com”
C
12、工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向()。A、围栏里面 B、围栏外面 C、围栏上面
A
13、在带电设备四周装设全封闭围栏,围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向()。A、围栏里面 B、围栏外面 C、围栏上面
B
14、“禁止合闸,有人工作”标示牌是()。A、红底白字 B、红底黑字 C、白底红字
C
15、需要变更工作班成员时,须经()同意,在对新的作业人员进行安全交底手续后,方可进行工作。A、工作许可人 B、单位分管领导 C、工作负责人
C
16、第一、二种工作票需办理延期手续,应在有效时间()由工作负责人向工作许可人提出申请,经同意后给予办理。A、结束前 B、结束时 C、结束后
A
17、进行间接验电时,可通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置指示、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断,应有()个以上指示,并且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已停电。A、2 B、3 C、4
A
18、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备()。A、接地 B、短路 C、接地并三相短路
C
19、在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上悬挂()标示牌。A、“止步,高压危险!” B、“禁止攀登,高压危险!” C、“在此工作”
A
20、因工作原因,必须短时移动或拆除遮栏、标示牌,应征得()的同意,并在工作负责人的监护下进行。A、工作票签发人 B、工作许可人 C、专责监护人
B
四、多选(每题2分,共20分)
1、用户变电站内施工或检修时,工作票应由有权签发工作票的()单位签发。A、用户 B、供电 C、施工 D、监理
ABC
2、填用第二种工作票的工作有()。A、低压配电盘,配电箱上工作。 B、运行人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相 C、在带电设备外壳上工作 D、需要将高压设备停电或做安全措施的其他工作
AC
3、工作许可人应将()记入登记薄。A、工作票编号 B、工作负责人联系方式 C、工作任务 D、工作许可及终结时间
ACD
4、专专责监护人的安全责任包括()。A、确认所派工作负责人和工作人员适当和充足 B、明确被监护人员和监护范围 C、向被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项 D、监督被监护人员遵守作业规程和现场安全措施,及时纠正不安全行为。
BCD
5、工作负责人的基本条件有()。A、熟悉工作人员技术水平 B、熟悉工作范围内设备情况 C、熟悉安全作业规程 D、经工区领导书面批准
ABCD
6、确认工作票所列安全措施正确完备是()的安全责任。A、工作票签发人 B、工作负责人 C、工作许可人 D、工作班人员
ABC
7、检修设备和可能来电侧的断路器、隔离开关,应(),确保不会误送电。A、断开控制电源 B、断开合闸电源 C、将操作把手锁住 D、将连接导线断开
ABC
8、待工作票上的(),工作票方告终结。A、临时遮栏已拆除 B、标示牌已取下 C、常设遮栏已恢复 D、接地方式已汇报调度
ABCD
9、在显示屏上进行操作的断路器和隔离开关的操作处,应相应设置()的标记。A、“禁止合闸,有人工作” B、“禁止合闸,线路有人工作” C、“禁止触摸” D、“禁止分闸”
ABD
10、电气设备上工作保证安全的技术措施由()执行。A、运行人员 B、工作人员 C、有权执行操作的人员 D、监护人员
AC
五、简答(每题4分,共20分)
1、保证安全的组织措施有哪些?
答:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。
2、保证安全的技术措施有哪些?
答:停电、验电、接地(装设接地线或合接地刀闸)、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。
3、工作班成员的安全责任包括哪些?
答:1)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续;
2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律;
3)互相关心工作安全,并监督安全作业规程的执行和现场安全措施的实施;
4)正确使用安全工器具和劳动防护用品。
4、简述如何正确验电。
答:1)验电应使用相应电压等级而且合格的接触式验电器在接地处对各相分别验电。
2)验电前应在有电的设备上进行试验,确认验电器良好。
3)高压验电应戴绝缘手套,穿绝缘靴,人体与被验电设备保持安全距离,验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在手柄处不得超过护环。
4)对无法进行直接验电的设备、高压直流设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电。
5、简述怎样装、拆接地线。
答:1)装设接地线应由两人进行,当验明设备确无电压后,立即将检修设备接地并三相短路。
2)接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕的方法进行接地或短路。
3)装设接地线先接接地端,后接导体端;拆接地线时顺序相反。
4)装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套;人体不得触及接地线或未接地的导线,以防止触电。
(责任编辑:admin) |