电力工程电缆设计相关的试题和知识点 1.直埋电缆敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:电缆外皮至地面深度,不得小于()m。 A0.3 B0.5 C0.7 D1 2.电缆隧道无机械通风情况下,电缆持续允许载流量的环境温度按()确定 A最热月的日最高温度平均值 B最热月的日最高温度平均值另加5℃ C埋深处的最热月平均地温 D埋深处的最热月平均地温 3.1kV以下电源中性点直接接地时,配置保护接地线、中性线或保护接地中性线系统的电缆导体截面的选择,应符合下列规定:保护地线的截面,应满足回路保护电器可靠动作的要求。电缆相芯线截面为240,其保护地线允许最小截面为() A 240 B 185 C 150 D 120 4.直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,应穿于保护管,保护范围应超出路基、街道路面两边以及排水沟边()m以上。 A 0.5 B 0.6 C 0.8 D 1.0 5.YJV22 -8.7/15-3×300电缆近似外径为87mm,保护管内径最小应选用()mm A 120 B150 C200 D100 6.电缆隧道内通道净高不宜小于()mm; A 2000 B2200 C1900 D2100 7.10kV交联聚乙烯电缆敷设时,电缆支架的层间最小距离为()mm。 A120mm B150mm C200mm D250mm配电网电缆设计试题和知识点(含答案),值得收藏 8.高落差地段的电缆隧道中,通道不宜呈阶梯状,且纵向坡度不宜大于()°。 A6 B10 C15 D30 9.直埋、排管敷设的地下电缆,中,敷设路径起、终点及转弯处,以及直线段每隔()m 应设置电缆警示桩或行道警示砖,当电缆路径在绿化隔离带、灌木丛等位置时可延至每隔50m 设置电缆警示桩。 A10 B20 C30 D40 10.环网箱的外壳防护等级不应低于()。 A IP31 B IP33 C IP55 D IP65 11.电缆的金属屏蔽和铠装、电缆支架和电缆附件的支架必须可靠接地,接地电阻不大于()。 A 4Ω B 10Ω C 30Ω D 0.5Ω 12.电缆井间距按()来确定,直线段一般控制在50m左右。 A电缆长度 B计算牵引力不超过电缆容许牵引力 C电缆路径 D电缆分盘情况 13.对于长度大于200m电缆隧道,沿隧道纵长不应少于()个安全孔。 A2 B3 C4 D1 14.顶管一般采用()。 A柔性接头钢承口钢筋混凝土管 B氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 C聚丙烯塑料双壁波纹电缆导管 D热浸塑钢管 15.一般情况下,顶管的覆土厚度不宜小于 ()m。 A1 B0.8 C3 D5配电网电缆设计试题和知识点(含答案),值得收藏 二、多选题 1.电缆敷设时,警示带主要用于以下哪几种敷设方式的覆土层中。 A直埋 B排管 C电缆沟 D 隧道 2.两根交联聚乙烯电缆进行并联时,下列那种配置选择比较合理。 (责任编辑:admin) |