电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

直埋电缆的基本要求有哪些?

时间:2016-11-28 20:35来源:未知 作者:y930712 点击:
(1)直埋电缆一般沟深为1.Om,沟底土质良好,对电缆护层不产生腐蚀作用。若沟底土层含有腐蚀电缆铅包的物质则应该换土;若沟底碎石较多,应铺100mm的细砂(或软土)。电缆布放后再盖上

(1)直埋电缆一般沟深为1.Om,沟底土质良好,对电缆护层不产生腐蚀作用。若沟底土层含有腐蚀电缆铅包的物质则应该换土;若沟底碎石较多,应铺100mm的细砂(或软土)。电缆布放后再盖上100mm的细砂,最后盖上电缆盖板,盖板宽度应超过电缆两侧各50mm.

  (2) 10kV及以下的电力电缆互相接近时,一般电缆中心距离为300mm,当电缆密集时应采取措施,以防温升过高.
  (3)不同使用部门的电缆(如通信电缆、控制电缆)互相接近时,两外皮间的最小净距应大于500mm。当电缆穿管保护时可不作规定。
  (4)电缆互相交叉时的垂直净距为500mm。如果其中有一条电缆在交叉前后的Im的范围内装在管子里,则这个距离可以减为250mm.
  (5)电缆外皮至建筑物的地下基础间的最小距离为600mm,若小于此距离应用隔板隔开或穿人钢管中。
  (6)电缆与热力管道交叉时的最小净距为2. Om。在任何情况下,电缆温升不得超过10.C。电缆与热力管道交叉时的保护措施应由设计部门决定。电缆和其管道接近或交叉的净距为500mm,如果将电缆穿人管中保护可减为250mm。禁止将电缆平行敷设在管道的上面或下面。
  (7)电缆线路穿过河流或湖泊时应穿钢管保护,且钢管伸出两岸的长度应不小于1.5m。电缆过河(湖)应选择在河床坚固、受冲刷少的地方,埋深不得小于500mm.
  (8)电缆与铁路交又或平行的敷设.与铁路交叉时电缆要穿钢管保护,钢管与路基平面的垂直距离应大于或等于1. Om,离排水沟底的垂直距离应大于或等于0. 5m,钢管穿出路基两侧的距离应大于2. Om,离开排水沟的距离应大于或等于1.Om,与铁路平行敷设时电缆外皮与路中心线的距离应大于或等于3. Om,与排水沟的距离应大于或等于1.0m.

(9)电缆与公路交叉或平行的敷设。与公路交又时,电缆保护管与路基平面的垂直距离应大于或等于1. Om,管子端部穿出路面距边缘应大于或等于2. Om,与排水沟边缘的距离应大于或等于1.Om,钢管距排水沟底的垂直距离应大于或等于0.5m,与公路平行时,电缆外皮离开路基边缘应大于或等于2. Om,离开排水沟边缘应大于或等于1.Om.

(10)并列敷设的电缆必须使接头盒的位货互相错开,其净距一般不应小于2. Om,即使在事故处理的情况下,其净距也不应小于0. 5m.
  (11)电缆接头坑的最小尺寸宽为1. 5m,长3. Om。做好的接头应放在水泥保护盒中,盒内装细砂,接头置于当中。
  (12)电缆线路终端头或中间接头做好后应填写施工记录卡片,其上标明电缆线路编号、名称、电缆型号规格、电缆头编号、制作日期和操作者姓名。 (责任编辑:admin)