电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电工技师题库单选题2021

时间:2021-09-19 17:26来源:未知 作者:admin 点击:
1. 在一恒压的电路中, 电阻 R增大,电流随之() 。A、 减小 B、 增大 C、 不变 D、 不一定 A 2. 恒流源的特点是() 。A、 端电压不变 B、 输出功率不变 C、 输出电流不变 D、 内部损耗不变

1. 在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之() 。A、 减小 B、 增大 C、 不变 D、 不一定
A
2. 恒流源的特点是() 。A、 端电压不变 B、 输出功率不变 C、 输出电流不变 D、 内部损耗不变
C
3. 一电流源的内阻为2Ω,把它等效变换成10V的电压源时,电流源的电流是()。A、 5A B、 2A C、 10A D、 2.5A
A
4. 电路的三个电阻元件的一端连在一起为中点,另三端分别连接电路的三个节点,叫做() 。A、 星形连接 B、 角形连接 C、 双星形连接 D、 星/角连接
A
5. Y-△等效变换的条件是() 。A、 变换前后A,B,C各点电压与通过A,B,C三点的电流成正比
B、 变换前后A,B,C三点之间的电压和通过A,B,C三点的电流保持不变
C、 变换前后A,B,C三点之间的电阻和通过A,B,C三点的电流保持不变
D、 变换前后A,B,C三点之间的电压和通过A,B,C三点的电流成反比
B
6. 磁路的欧姆定律一般用来对磁路作()分析。A、 定性 B、 定量 C、 定性和定量 D、 系统
A
7.作星形连接有中线的三相不对称负载,接于对称的三相四线制电源上,则各相负载的电压() 。A、 不对称 B、 对称 C、 不一定对称 D、 0
B
8.碘钨灯属热辐射光源,其发光效率比白炽灯() 。A、 高 B、 低 C、 相等 D、 不确定
A
9. 构成计数器的基本电路是() 。A、 或非门 B、 与非门 C、 与或非门 D、 触发器
D
10.按计数器状态变化的规律分类,计数器可分为()计数器。A、 加法、减法和可逆 B、 同步和异步 C、 二、十和N进制 D、 1位和N位
A
11.某个寄存器中有8个触发器,它可存放()位进制数。A、 2 B、 3 C、 8 D、 16
C
12.集成运放的开环电压增益非常高, () ,这些参数接近理想化的程度。
A、 输入电阻很大,输出电阻很小 B、 输入电阻输出电阻均很大
C、 输入电阻很小,输出电阻很大 D、 输入电阻输出电阻均很小
A
13.以下电动机型号中效率较高是() 。
A、 JO2-82-4   B、 JR160M-4   C、 Y315M-2   D、 JO3型电动机
C
14.三相全控桥的最大导通角为() 。A、 90° B、 120° C、 150° D、 180°
B
15.三相全控桥接大电感负载时输出电流的波形是() 。A、 正弦波 B、 断续波 C、 连续近似直线 D、 近似矩形波
C
16.触发脉冲必须与晶闸管阳极电压() 。A、 同步 B、 反相 C、 相差90O D、 相差45O
A
17.可控硅触发脉冲() 。A、 下降沿要陡 B、 上升沿要陡 C、 上升沿和下降沿陡度无要求只要有触发脉冲就可以正常工作 D、 波形无严格要求
B
18.单结晶体管也称() 。A、 晶闸管 B、 稳压二极管 C、 续流二极管 D、 双基极二极管
D
19. 当单结晶体管的发射极电压UE升高到() 时,就会导通。A、 峰点电压UP B、 谷点电压UV C、 两基极间电压UBB D、 2UBB
A
20.增大单结晶体管振荡器中充电回路时间常数,可改变输出脉冲() ° 。A、 频率 B、 相位 C、 幅度 D、 频率和幅度
A
21.选择晶闸管的额定电压时,应该取晶闸管上可能出现的最高瞬时电压的() 。A、 1倍至1.5倍 B、 1.5倍至2倍 C、 2倍至3倍 D、 3倍至4倍
C
22.全控桥可控整流工作状态处在()区间为有源逆变工作状态。A、 0°~90° B、 90°~0° C、 90°~180° D、 180°~270°
C
23.有源逆变器逆变的电压直接送给() 。A、 交流电源 B、 直流电源 C、 整流电源 D、 负载
A
24.逆变器中的电力晶体管工作在()状态。A、 饱和 B、 截止 C、 放大 D、 开关
D
25. 晶闸管斩波器是应用于直流电源方面的调压装置,其输出电压() 。A、 是固定的 B、 可以上调,也可以下调 C、 只能上调 D、 只能下调
D
26. 电力系统潮流分布是描述() 。A、 电力系统单相接地状态的技术术语 B、 电力系统短路状态的技术术语C、 电力系统运行状态的技术术语 D、 电力系统崩溃状态的技术术语
C
27. 电力系统的潮流分布计算是通过() 。A、 已知的网络参数求系统中未知的网络参数  B、 已知的网络参数求系统中未知的运行参数  C、 已知的运行参数求系统中未知的网络参数  D、 已知的运行参数求系统中未知的运行参数
B
28. 电力系统在运行中受到大的干扰时,同步发电机仍能维持稳定运行,称为() 。A、 动态稳定 B、 静态稳定 C、 系统抗干扰能力 D、 暂稳态
A
29.在输送功率一定时,功率极限越大() 。A、 静态稳定储备系数越小 B、 动态稳定储备系数越大C、 供电可靠性越低 D、 静态稳定储备系数越大
D
30.谐波对电容的危害是() 。A、 增加铜损 B、 增加铁损 C、 产生过载故障 D、 降低工作电压
C
31.选择电气设备时,动态稳定校验一般以()作为计算的依据。A、 最大运行方式下的两相短路电流 B、 最大运行方式下的三相短路电流C、 最小运行方式下的两相短路电流 D、 最小运行方式下的三相短路电流
B
32.重合器的结构中不包括()部分。A、 断路器部分 B、 重合器控制装置 C、 过电压保护 D、 操动机构
C
33.重合器与分断器配合时,分断器时限整定原则是() 。 (设分断器X时限为延时合闸时限;Y时限为延时分闸时限;Z时限为闭锁合闸时限;T为重合器保护跳闸动作时限)A、 T+Y<Z<X B、 Z<T+Y<X C、 Z<X<T+Y D、 X<T+Y<Z
A
34.三绕组变压器的有载调压分接头装在() 。A、 高、 中压侧 B、 中、低压侧 C、 高、低压侧 D、 高、 中、低压各侧
A
35. 以下属于非晶合金铁芯变压器的型号的是() 。A、 SH12-800/10    B、 S7-800/10    C、 S9-800/10    D、 SL-800/10
A
36.在一般的电流互感器中产生误差的主要原因是存在着()所致。A、 容性泄漏电流 B、 负荷电流 C、 激磁电流 D、 容性泄漏电流和负荷电流
C
37. 电压互感器的电压误差与二次负载的大小有关,当负载(电流)增加时,相应误差() 。A、 将增大 B、 将减小 C、 可视为不变 D、 有变化
A
38. ZF6-110组合电器主要用于()kV系统中。A、 6 B、 35 C、 110 D、 220
C
39.变化负载选用电动机功率时,应按照()选取。A、 按照同类设备电机工作周期的平均负荷的1. 1~1.6倍选取  B、 按照最大负载点选取  C、 按照最小负载点选取  D、 按照电机的平均负荷的2~2.5倍选取
A
40.交流控制自整角机主要用于() 。A、 调速系统 B、 雷达天线自控系统 C、 测量转速控制 D、 测量流量控制
B
41.对交流异步测速发电机,当增大其激磁绕组两端电压频率时,其特性变化为() 。A、 输出斜率增大 B、 线性误差增大 C、 相位误差增大 D、 没影响
A
42.没有启动绕组的微型同步电动机是() 。A、 永磁式 B、 磁阻式 C、 磁滞式 D、 鼠笼式
C
43.发电机振荡成失步时,一般采取增加发电机励磁(即强励) ,其目的是() 。
A、 提高发电机电压 B、 提高电网输入容性无功C、 增加定子与转子磁极间的拉力 D、 提高发电机输出有功
C
44.线路保护装设了低电压闭锁元件后,过电流保护的整定值可以按()整定。A、 最大电机的启动电流 B、 最大负荷电流 C、 躲过正常的持续负荷电流 D、 最大短路电流
C
45. 反时限过电流保护的动作电流是按躲过线路的()整定的,其动作时限级差一般取为0.7s。A、 最大短路电流 B、 额定电流 C、 最大负荷电流 D、 最小短路电流
C
46.关于线路定时限过电流保护动作时限整定计算的说法中,错误的是(D) 。A、 选择保护装置的动作时限应从距离电源最远的末级开始 B、 各级保护动作时限的大小从用户到电源逐级增长 C、 各级保护动作时限相差一个时间级差△t D、 各级保护动作时限的大小从用户到电源逐级递减
D
47.变压器复合电压启动过电流保护的灵敏度按后备保护末端进行校验,一般其灵敏度不低于() 。A、 1.0 B、 1.2 C、 1.5 D、 2.0
B
48.在变压器差动保护的整定计算中,基本侧的选择原则是() 。A、 按变压器各侧一次回路的额定电流计算,并取额定电流较大的一侧为基本侧 B、 按变压器各侧一次回路的额定电流计算,并取额定电流较小的一侧为基本侧 C、 按变压器各侧二次回路的额定电流计算,并取额定电流较大的一侧为基本侧 D、 按变压器各侧二次回路的额定电流计算,并取额定电流较小的一侧为基本侧
C
49.变压器具有一定的过载能力,为了防止外部短路和短时间内不必要的信号,要求时间继电器有一定的延时,一般整定为()s。A、 1~2 B、 3~5 C、 5~7 D、 9~10
D
50.发电机与电网同步的条件,主要是指() 。A、 相序一致、相位相同、频率相同、电压大小相等 B、 频率相同 C、 电压幅值相同 D、 相位、频率、电压相同
51. 电动机纵联差动保护的灵敏系数按电动机端子上()时的次暂态电流校验,要求最小灵敏系数不小于2。A、 最小运行方式下两相短路 B、 最小运行方式下三相短路C、 最大运行方式下两相短路 D、 最大运行方式下三相短路
A
52.高压电力电容器组的定时限过电流保护装置的灵敏度按电容器首端发生短路时的最小短路电流校验,其计算值一般应不小于() 。A、 1.25~1.5 B、 2 C、 4 D、 5
A
53.母线不完全差动保护一般由()保护装置构成。A、 两段式电流 B、 三段式电流 C、 差动电流速断 D、 差动过电流
A
54.单侧电源线路包括辐射状单回线、平行线或环状线路,其特点是只有一个电源,不存在非同期重合问题,一般采用() ,装于线路供电侧。A、 单相重合闸 B、 三相重合闸 C、 综合重合闸 D、 非同期重合闸
B
55.备用电源自动投入APD装置检查备用电源电压的过电压继电器整定值应按母线最低工作电压不应动作来选择。一般取额定电压的() 。A、 25% B、 40% C、 50% D、 70%
D
56.故障录波装置是常年投入运行,监视着电力系统运行状况的一种()装置。A、 运行控制 B、 人工记录 C、 自动记录 D、 自动保护
C
57.微机保护正常时软件不执行的程序是() 。A、 初始化程序 B、 循环自检程序 C、 采样中断服务程序 D、 故障处理程序
D
58.利用()措施,使局部故障时不降低整套装置的性能,不中断保护装置的正常运行。该措施属于提高微机保护系统可靠性主要措施之一。A、 故障自动检测 B、 避免故障和错误 C、 采用多重化与容错技术 D、 采用UPS电源供电
C
59.下列(B)抗干扰措施是微机保护系统提高可靠性抗干扰措施中最为主要的措施。A、 远离干扰源 B、 切断干扰的耦合途径 C、 降低作为干扰接收电路的微机保护装置本身对干扰的灵敏度D、 采取有效的软、硬件措施抑制窜入干扰
B
60.微机保护装置中,采用“补奇校验字法”常用于对()的检测。A、 CPU B、 EPROM C、 RAM D、 出口通道
B
61. SCADA是电力系统中(D)的缩写。A、 电网调度自动化系统 B、 配电管理系统C、 灵活交流输电系统 D、 电网调度自动化系统中的监视控制与数据采集系统
D
62.关于局域网的拓扑结构的分类说法中,www.dgzj.com比较准确的是(C) 。A、 分为星型和总线型两种 B、 分为星型和环型两种C、 分为星型、环型和总线型三种 D、 只有星型一种
C
63.影响变电站综合自动化系统可靠性的干扰源分为外部干扰源和内部干扰源两种。下列各项干扰源中属于内部干扰源的是() 。A、 用电设备辐射的电磁波 B、 电源的工频干扰 C、 多点接地造成的电位差干扰 D、 用电设备产生的强电场
C
64.测试自动装置遥信量的变位响应时间应不低于装置说明书中的技术指标的规定,一般不大于(B)s。A、 0. 1 B、 1 C、 5 D、 10
B
65.在变电站综合自动化系统常用的故障分析和检查方法中,()方法适应于已确定故障出在哪台设备后进行。A、 系统分析法 B、 排除法 C、 电源检查法 D、 信号追踪法
C
66. 目前变电站综合自动化系统的功能和结构都在不断地向前发展,()的结构一定是今后发展的方向。A、 分散分布式与集中相结合 B、 集中式 C、 分层分布式结构集中组屏 D、 全分散式
D
67.一般情况下,三绕组变压器低压侧的过流保护动作后,应跳开() 。A、 本侧和中压侧开关 B、 三侧开关 C、 本侧和高压侧开关 D、 低压侧开关
D
68.变压器的经济运行方式是使其本身及电力系统() ,能获得最佳经济效益的运行方式。A、 有功输出最小 B、 无功最小 C、 有功损耗最小 D、 无功损耗最大
C
69.一般电力变压器的经济负荷率约为()左右。A、 40% B、 50% C、 70% D、 80%
B
70.变压器铜损()铁损时最经济。A、 大于 B、 小于 C、 等于 D、 大于或等于
C
71. 当变压器的铜损等于铁损时,运行效率() 。A、 低 B、 最高 C、 适中 D、 较低
B
72.在正常运行情况下,不接地系统中变压器中性点位移电压不得超过相电压的() 。A、 15% B、 10% C、 5% D、 20%
A
73.变压器接线组别为Dyn11时,其中性线电流可允许达到低压绕组额定电流的() 。A、 40% B、 50% C、 75% D、 80%
C
74. GIS组合电器正常巡视检查次数,应为每()一次。A、 24h B、 12h C、 8h D、 4h
D
75.两台以上电力变压器的中性点,应采用()消弧线圈的中性母线上去。A、 同时连接到 B、 分别连接到 C、 不可倒换连接 D、 不确定
B
76. 中性点不接地的系统中,采用消弧线圈补偿的是() 。A、 电感电流 B、 电容电流 C、 中线电流 D、 中性点电流
B
77. 中性点不接地系统,一旦发生间歇性单相接地故障,容易产生系统() 。A、 过电流 B、 过负荷 C、 过脉冲 D、 过电压
D
78. 用拉路法寻找直流接地时,应遵循()原则。A、 先室内部分后室外部分 B、 先室外部分后室内部分 C、 室内外同时进行 D、 无先后顺序
B
79. 中性点不接地系统,发生单相接地时,规定允许运行时间最长为() 。A、 4h B、 3h C、 2h D、 1h
C
80. 当电压互感器二次侧熔断器熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为() 。
A、 高于相电压 B、 低于相电压 C、 等于相电压 D、 零
D
81. 3~35kV电压互感器高压侧熔断器可以保护()短路故障。A、 互感器部分二次回路 B、 互感器全部二次回路 C、 熔断器安装处至互感器一次绕组 D、 互感器一、二次回路
C
82.在负载未变的情况下,投入的电容量增大,母线电压就会() 。A、 随之升高 B、 不变化 C、 随之降低 D、 随负载变化
A
83.发现电容器运行中“鼓肚”,应该() 。A、 继续观察 B、 降低电压运行 C、 立即停运 D、 等待检修
C
84.直流绝缘监视装置可以监察()状况。A、 直流正负母线之间的绝缘 B、 直流侧和交流侧之间的绝缘 C、 直流正、负母线对地的绝缘 D、 直流正母线对地的绝缘
C
85.蓄电池充电完成的判据之一是电解液密度在恒定环境温度下稳定()不变。A、 1h B、 2h C、 3h D、 4h
B
86.变电所保护或自动装置的控制回路熔断器熔断后的报警是() 。A、 警笛响 B、 警铃响 C、 警笛和警铃响 D、 无报警
B
87. 电动机运行时的电压允许不对称度为额定电压的() 。A、 20% B、 15% C、 10% D、 5%
D
88.在同期并列中规定,同步表两侧频率差在()Hz以内时,才允许将同步表电路接通。A、 ±0. 1 B、 ±0.2 C、 ±0.5 D、 ±0.75。
A
89.三相同步发电机转速和励磁不变时,若负载增加,输出电压而降低,则该负载性质为()A、 电阻性的 B、 电容性的 C、 电感性的 D、 无法判断
C
90.变压器铜损干燥法是在变压器一侧加上适当的电压,另一侧短路,使变压器高、低压两侧绕组通过()值。A、 高于额定电流 B、 接近额定电流 C、 80%的额定电流 D、 60%的额定电流
B
91.变电站、所的主变压器在投入运行后的第五年内和以后一般每()应大修一次。A、 8年 B、 10年 C、 12年 D、 15年
B
92.对于密封圈等橡胶制品,可用()清洗。A、 汽油 B、 水 C、 酒精 D、 清洗剂
C
93. 断路器液压机构的储压筒充氮气后应()放置。A、 水平 B、 直立 C、 倾斜 D、 可随意
B
94.检查三相异步电动机绕组连线为每根电源线是与三根线圈组相连,则绕组应为()接线。A、 △接 B、 二路Y接 C、 三路Y接 D、 二路△接
C
95. 电动机转子动平衡校验的目的是使电机() 。A、 转子无轴向移动 B、 不会局部过热 C、 转子运行平稳不跳动 D、 绕组不短路
96.在三相异步电动机正反转控制线路中,当一个接触器的触头熔焊而另一个接触器吸合时将发生短路故障。能够防止这种短路故障的保护环节是() 。
A、 接触器辅助触头互相联锁 B、 不确定 C、 行程开关联锁 D、 仪表联锁
A
97. 带电流互感器的三相四线电度表,电流互感器二次星接中性线断线将使电度表测量值() 。A、 显著增大 B、 稍增大 C、 不变 D、 偏小
D
98. 当采用额定电压高于工作电压的电气设备时,应按照(A) 。A、 设备的额定电压标准进行试验B、 设备实际使用的额定工作电压的标准进行试验 C、 设备的额定电压2倍的标准进行试验 D、 设备实际使用的额定工作电压的2倍的标准进行试验
A
99.对已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,可以连在一起进行耐压试验。此时,试验电压应采用所连接设备中试验电压的() 。A、 最高值 B、 最低值 C、 最高值与最低值之和的平均值 D、 各试验电压之和的平均值
B
100.测量介质损耗系数时, -tgδ值() 。
A、 不可能出现 B、 无物理意义 C、 取正即为结果 D、 说明绝缘不合格
B
101.变压器负载损耗测量,应施加相应的额定电流。受设备限制时,可以施加不小于相应额定电流的() 。A、 25% B、 10% C、 50% D、 75%
C
102.测得无间隙金属氧化物避雷器的直流1mA参考电压值与初始值比较,其变化应不大于() 。A、 ±10% B、 ±5% C、 -10%~+5% D、 -5%~+10%
B
103.无间隙金属氧化物避雷器在75%直流1mA参考电压下的泄漏电流应不大于()μA。A、 10 B、 25 C、 50 D、 100
C
104.SF6断路器相间合闸不同期不大于() 。A、 1ms B、 2ms C、 3ms D、 5ms
D
105.规程规定电力变压器、电压、电流互感器交接及大修后的交流耐压试验电压值均比出厂值低,这主要是考虑() 。A、 试验容量大,现场难以满足 B、 试验电压高,现场不易满足 C、 设备绝缘的积累效应 D、 绝缘裕度不够
C
106.一般母线绝缘电阻不应低于() 。A、 100MΩ B、 200MΩ C、 1MΩ/kV D、 2MΩ/kV
C
107.高压并联电容器冲击合闸交接时在额定电压下冲击合闸()次。A、 2 B、 3 C、 5 D、 7
B
108.新敷设的电缆投入运行()个月,一般应作1次直流耐压试验,以后再按正常周期试验。A、 2~6 B、 3~12 C、 4~12 D、 6~24
B
109.交流电动机定子绕组做交接时,www.dgzj.com交流耐压标准为() 。A、 0.5(2Un+1000)V  B、 0.75(2Un+1000)V   C、 (2Un+1000)V  D、 1.5(2Un+1000)V
B
110.大气过电压的持续时间一般为() 。A、 几秒 B、 几十毫秒 C、 几十微妙 D、 几微秒
C
111.在异步电动机反接制动的线路中,当电动机转速迅速下降到零时,应立即切除电源,否则() 。A、 使电源短路 B、 电动机会向另一方向转动  C、 电动机会向原方向转动 D、 电动机会原地不动
B
112.为提高同步电动机的动态稳定性,当电网电压降低或过负载时应() 。A、 提高电源电压 B、 减小负载 C、 自动强励 D、 切断电源
C
113.一单位安装同步电动机改善用电功率因数,当发现功率因数降低时,应采取(A)措施。A、 增加同步电动机的励磁电流 B、 减小同步电动机的励磁电流
 C、 维持励磁电流不变 D、 改变励磁电流方向
A
114.根据同步电动机运行的“V”型曲线,同步电动机在“过励”情况下工作,其励磁电流和定子电流是() 。A、 正比关系 B、 反比关系 C、 励磁电流随定子电流增加而减小 D、 励磁电流和定子电流同增同减
D
115.可编程控制器的输出控制形式不包含() 。A、 继电器 B、 普通晶闸管 C、 双向晶闸管 D、 三极管
B
116.变压器运行期间,如果铜损()铁损时变压器效率最高。A、 大于 B、 小于 C、 等于 D、 无关
C
117.采用单体控制的PLC小系统,用于设备分散、设备功率大(如料场设备等)的PLC设计,应选用离散式结构,且选择()输入输出模块。A、 高电压低密度 B、 高电压高密度 C、 低电压低密度 D、 低电压高密度
A
118.下列所述的程序测试方法中,()属于黑盒测试法。A、 条件覆盖法 B、 判断覆盖法 C、 路径覆盖法 D、 边界测试法
D
119.世界上第一台PLC机在()问世。A、 1796年 B、 80年代 C、 20世纪 D、 1969年
D
120.动态性能要求高,调速范围要求不大的调速系统应选用()控制方式。A、 U/f B、 VVVF C、 无速度传感器的矢量控制 D、 有速度传感器的矢量控制
C
121.逆变器调速U/f控制方式属于(A)控制。A、 开环 B、 闭环 C、 转差 D、 矢量
A
122.下列不属于模拟量输出信号的是() 。A、 输出电流检测信号 B、 输出转矩检测信号 C、 输出频率检测信号 D、 输出报警信号
D
123.变频器的PID控制功能中,可以有多种组合控制方式,其中能获得无偏差、精度高和系统稳定的控制过程是(D)控制。A、 P控制 B、 PI控制 C、 PD控制 D、 PID控制
D
124.噪声传输通道控制的具体方法有接地、滤波、屏蔽、隔离、防雷、合理布线等,其中正确合理的(A)方法是至关重要、第一位的。A、 接地 B、 屏蔽 C、 隔离 D、 合理布线
A
125.用通用变频器控制一般风机、水泵负载不宜在低于()以下运行,如果确实需要在该频率下长期运行,需考虑电动机的容许温升,必要时采用外置强迫风冷措施或采用专门的变频电机。A、 15Hz B、 25Hz C、 30Hz D、 35Hz
A
126.在线式UPS工作原理中,当市电正常,逆变器出现故障或输出过载时,UPS将工作在()状态。A、 正常的市电整流逆变状态 B、 电池逆变状态 C、 静态旁路供电 D、 维修旁路
127..盘柜刀闸安装时,刀闸的活动刃应装在()面。A、 上 B、 下 C、 左 D、 右
B
128.不使用UPS时,应关掉() ,以防使用人员不在时,出现市电断电有可能造成蓄电池过放电。A、 整流器 B、 逆变器 C、 蓄电池开关 D、 旁路电源开关
B
129.UPS电源系统维护内容中,()维护是一项重要内容。据统计,约有50%以上的UPS电源故障与此有关。A、 整流器 B、 逆变器 C、 散热风扇 D、 蓄电池
D
130.以下检修中属事故检修的是(A) 。A、 因事故停止运行,对损坏部件更换 B、 临时发现缺陷需要消除 C、 对带病运行的设备计划检修 D、 更换电流表
A
131.电气设备运行发现SF6断路器中SF6气体压力降低到信号报警值属于()缺陷类。A、 一类 B、 两类 C、 三类 D、 四类
A
132.巡检中值班人员发现以下设备异常,处理不正确的是()。
A、 设备在运行中发出某种气味,在确定不清楚原因时,在运行记录中登记 B、 充油设备看不到油面,通知上级有关领导 C、 主导电回路接触点发热变色者,在运行记录中登记,但未及时通知检修人员判断 D、 S F6气体压力低发出报警,及时通知检修人员判断
133.电气值班人员在开关切断短路故障后的巡检属于() 。A、 定期巡检 B、 特殊巡检 C、 交接班巡检 D、 监督性巡检
B
134.电气二次接线图要求图纸与实际完全相符,对重要二次系统改接以及保护连锁系统的摘除和恢复,要求() 。
A、 当班电工可以直接处理 B、 变电所班长批准 C、 单位主管电气的厂长(或总工)批准 D、 车间设备主任批准
C
135.以下行为,可能会造成油浸变压器发生火灾是() 。A、 变压器出现短时间过负荷很快恢复正常,检查变压器上层油温为75℃  B、 调整无载变压器分解开关,经试验合格后投入运行  C、 变压器进行解体大修,安装过程中不小心将靠近铁芯部分的引线碰破后简单包扎后回装送电 D、 对变压器进行外部通风系统清扫
C
136.选择感应异步电动机时一般负荷率要求在()效率最高。A、 30% B、 40~50% C、 50% D、 70~100%
D
137.一变电所计算负荷为300kW,功率因数为0.75,要使功率因数达到0.9,则需要补偿无功容量为(,)kvar。
A、 45 B、 90 C、 119 D、 231
C
138.无需区分表笔极性,就能测量直流电量的仪表是()。A、磁电系 B、电磁系 C、静电系 D、电动系
B
139.变频器的输出不允许接()。A、纯电阻 B、电感 C、电容器 D、电动机
C
140.在检修或更换主电路电流表时,维修电工将电流互感器二次回路(),即可拆下电流表。A、断开 B、短路 C、不用处理 D、切断熔断器

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容