1、在中性点非直接接地电网中的高压电动机,当容量小于2000KW,而电网的接地电容电流大于( )A,或容量等于2000KW及其以上,而接地电容电流大于( )A时,应装设接地保护并瞬时动作于断路器跳闸。
答案:10 、 5
2、电动机的电流速断保护的动作电流按躲过全电压启动时电动机的( )整定。
答案:最大启动电流
3、电动机的过负荷保护的动作电流按躲过电动机的( )整定;过负荷保护的动作时限应大于电动机带负荷起动及自启动的时间。
答案:额定电流
4、电动机的主要故障包括定子绕组的相间短路、( )短路、( )短路、以及鼠笼式转子断条等。
答案:匝间、接地
5、根据《继电保护和自动装置规程》规定,高压电机应装设以下保护:相间短路保护、单相接地保护、过负荷保护、( )和定子绕组一相匝间短路保护;对于同步电动机要增设( )、失磁保护和非同步冲击保护。
答案: 低电压保护 、 失步保护
6、电流速断保护应装设在靠近( )的位置,其保护范围应包括开关与电动机之间的( )在内,保护动作于跳闸。
答案:电源开关 、 电缆
7、传统的过负荷保护采用GL—10型反时限电流继电器同时作相间短路和过负荷保护,其( )特性部分作电动机的相间短路保护,( )特性部分作过负荷保护。
答案:瞬时速断、反时限
8、电动机纵联差动保护原理是比较机端和中性点两侧电流的( ),采用循环电流接线法。
答案:相位和幅值
9、电力电容器组可能发生的故障有:1、电容器组和断路器之间连线的短路及电容器组内部连线的相间( );
2、电容器组的单相( )故障;
3、电容器内部极间故障;
4、电容器组中多台故障电容器切除后引起的过电压。
答案:短路 、接地
10、每台电容器应装设( )进行保护,对于多台电容器连接而成的电容器组,则应根据连接方式不同装设过电流保护、过电压保护、横差保护等。
答案:熔断器
11、电容器组过电流保护用于保护电容器组和断路器之间连线的短路及电容器组内部连线的( ) 。
答案:相间短路故障
12、电容器组过电流保护的动作电流应按躲过电容器投运时的( )整定。
答案:冲击电流
13、电容器组为单星形接线时的零序电压保护,电压互感器一次绕组与电容器( )连接,将二次绕组结成( ),将其电压信号接入微机保护或低整定值的电压互感器。当某个电容器故障被切除时,便会引起电容器三相不平衡,在TV开口三角形处出现( ) 。
答案:并联、 开口三角形、零序电压
14、在电容器运行中,电容器上最大电压不超过( )额定电压是安全的,当超过( )额定电压时保护应动作。
答案:1.1倍 、 1.1倍
15、电容器组为双星形接线时常采用中性点间不平衡( )或中性点间不平衡( )。
答案:电流保护 、 电压保护
16、运行中的电容器如果出现鼓肚现象应立即( )。
答案:停止使用
17、运行中的电容器如果出现咕咕声则说明电容器内部发生了( ) ,应立即停止补偿电容器的运行,并进行检查和处理。
答案:局部放电现象
18、各种不同电压等级的( )和( )组成了电力网,简称电网。
答案:电力线路、变配电所
19、直接将电能送到用户去的网络称为配电网。配电网分为高压配电网( )及( )。
答案:中压配电网、低压配电网
20、实验证明人体允许通过的工频极限电流约为( )mA。
答案:50
21、我国的安全电压等级分为42V、36V、( )、12V、6V。
答案: 24V
22、我国电力系统目前所采用的中性点接地方式主要有( )、经消弧圈接地和( )三种。
答案:不接地、直接接地
23、中性点不接地的三相系统中,当发生一相接地时,各相间电压的( )和( )不变,电压对称性不发生改变。未接地相对地电压升高到相电压的1.732倍。
答案:大小、相位,
24、中性点经消弧线圈接地方式分为全补偿、( )、( )三种方式。
答案:欠补偿、过补偿
25、220KV及以上电压的电力网采用的接地方式是( )接地方式,380V/220V三相四线制电网从安全角度出发,均采用( )接地方式。
答案:中性点直接、中性点直接
26、在同一时刻,各用电设备所需要或消耗电功率的总合成为( ),单位KW。
答案:用电负荷
27、有人值守的变配电所,应( )巡视一次或夜间再巡视一次。35KV及以上变配电所则要求每班巡视( )。
答案:每日、1~2次
28、夜间巡视检查,晚上高峰负荷时进行( )检查,查看导体及连接处有无打火、烧红等,以发现过热点。
答案:闭灯
29、巡视时,运行人员身体各部分都要与带电部分保持距离,不同电压下的安全距离规定是:10KV及以下为0.7m,35KV为( ),110KV为( )220KV为( )。
答案:1m 、1.5m、3m
30、高压设备发生接地故障时,室内不得接近故障点( )米以内,室外不得接近故障点( )米以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴,接触设备外壳和构架时应戴绝缘手套。
答案:4 、8
31、雷雨天气,需要巡视高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近( )和避雷针。
答案:避雷器
32、电力电容器正常运行时,日常巡视检查由运行值班人员进行。有人值班时( )检查一次,无人值班时( )检查一次。
答案:每班、每周
33、变压器是传输电能而不改变其( )的电能转换器。变压器是基于( )原理工作的,变压器的主体由绕组和铁芯组成。工作时绕组是( )的通路,铁芯是( )的通路。
答案:频率、电磁感应、电、磁
34、电路一般包括电源、负载、( )和( )。
答案:连接导线、控制设备
35、电路的三种状态是( )、开路和短路。
答案:通路
36、气体继电器安装在变压器( )和( )的连接管中间,气体继电器与电路连通构成( )保护装置。
答案:油箱、油枕、瓦斯
37、通常油枕的容积为变压器油箱容积的( ),在油枕一侧装油位指示器,用来监视油位变化。
答案:1/10
38、变压器呼吸器内硅胶一般采用变色硅胶,在干燥情况下硅胶呈( ),当吸潮达到饱和状态时,渐渐变为( )。这时应将硅胶取出在120~160 度高温下烘干,变成淡蓝色便可使用。
答案:淡蓝色、淡红色
39、( )是监视变压器运行温度的表计,一般都把测温点放在油的上层。常用的温度计有( )、气压式和电阻式等。
答案:温度计、水银式
40、1000KVA以下的油浸式变压器只装水银温度计,插在变压器外壳顶盖上特制的插孔内,或用管接头拧入顶盖中;1000KVA及以上油浸式电力变压器需安装带( )的温度计,强迫油循环冷却的变压器须安装两个;8000KVA及以上油浸式电力变压器须装设远距离测温用的测温元件,即( ),强迫油循环冷却的变压器须安装两个。
答案:报警信号、电阻温度计
41、高、低压绝缘套管是变压器箱外的主要绝缘装置,大部分变压器采用( )绝缘套管。干式变压器的绝缘套管采用( )浇注成型。
答案:瓷质、树脂
42、变压器并列运行的特点有:提高供电( );提高运行( ); 减少一次性投资。
答案:可靠性 、经济性
43、变压器并列运行的条件有:①变压器绕组的( )相同;②变压器的( )相同,允许差值不得超过±0.5%;③变压器的阻抗电压相同。
答案:接线组别、变压比
44、并列运行的变压器阻抗电压允许差值不得超过( );并列运行的变压器容量比一般不超过( )。
答案:10%、3:1
45、变压器正常运行时允许在一定范围内过负荷运行。对室外变压器过负荷的总值不得超过( );对室内变压器过负荷的总值不得超过( )。
答案:30%、20%
46、为了保证变压器绝缘不过早老化 ,运行人员应加强变压器上层油温的监视,一般不允许超过( ) 度。
答案:85
47、变压器油枕的油位表一般标有-30 C 、( ) C 、40 C 三条线,标志变压器在投入运行前不同油温时的三个油面标志,根据这三个标志可以判断是否需要加油或放油。
答案:20
48、常见的变压器油位异常有假油位和( )两种。
答案:油面过低
49、运行人员巡检时发现变压器油位指示器看不到油位,应请示将变压器( )。
答案:退出运行
50、运行人员巡检时发现变压器瓷套管严重( )、放电,应将变压器 立即退出运行 ,再向调度和设备主管部门汇报。
答案:破裂
51、高压断路器在电路图中用文字符号( )表示。
答案:QF
52、高压断路器按其安装地点不同可分为( )和( )两种。
答案:户内式、户外式
53、高压断路器的额定电压指断路器所工作的某一系统的额定电压,在三相系统中指的是( ),在单相系统中则为( )。
答案:线电压、相电压
54、 高压真空断路器主要由( )、支持框架和( )三部分组成。
答案:真空开关管(真空灭弧室)、操动机构
55、真空开关管的外壳是灭弧室的固定件并兼有绝缘功能,一般用( )两种材料制成。
答案:玻璃和陶瓷
56、SF6断路器简称GCB,属于气吹式断路器,是利用SF6气体做灭弧和( )的一种断路器。
答案:绝缘介质
57、SF6断路器按灭弧方式的不同,分为( )、( )和旋弧式。
答案:双压式、单压式
58、SF6断路器按结构布置形式不同分为( )和( )。
答案:瓷柱式、 落地罐式
59、变压器空载电流的有功分量很小,而 ( )较大,所以变压器空载时,其( )很低 ,并且是感性的。
答案:无功分量 、功率因数
60、做变压器空载试验时,为了便于选择仪表和设备以及保证试验安全,一般都在 ( )侧接仪表和电源,而使( )侧开路。
答案:低压 、高压
61、铁心性能试验的主要内容是测试 ( ) 和 ( ) 。
答案:空载电流 、 空载损耗
62、变压器在运行中,其总损耗是随负载的变化而变化的,其中( ) 是不变的,而( )是变化。
答案:铁耗 、铜耗
63、从变压器的下部截门补油会使变压器底脏物冲入绕组内,影响变压器的 ( ) 和 ( )。
答案:绝缘 、散热
64、随着负载的变化,变压器的效率也在发生变化。当 ( )等于 ( ) 时,其效率将最高。
答案:可变损耗 、不变损耗
65、电压继电器有 过电压 和 ( )两种。一般都采用电磁式,与电流继电器不同之处在于,电压继电器的线圈匝数( )且 线径( )。
答案: 欠电压、多、小
66 、将电压互感器停电时,应先断开有关保护( )后断开电压互感器。
答案:自动装置www.dgzj.com
67、时间继电器的作用是( ) ,中间继电器的作用是中转和放大、,信号继电器的作用是( ),在继电保护装置中,它们都采用电磁式结构。
答案:延时、 动作指示
68、零序电压在接地故障点( ) ,故障点距保护安装处越近,该处的零序电压( )。
答案:最大 、越大
69、电焊变压器必须有较高的( ),而且可以调节 ,其外特性应是( )的。
答案: 电抗 、 陡降
70、绝缘处理工艺主要包括预烘、( )和( ) 三个过程。
答案: 浸漆 、干燥
71 、功率表的量程包括( )、( )、( ) 三种。
答案:电流 、 电压 、 功率
72 、触点的电磨损是由触点间( ) 或 ( ) 的高温使触点金属气化和蒸以造成的,机械磨损是由于触点接触面撞击造成的。
答案:电弧 、电火花
73、同步电动机的起动方法有辅助电动机起动法,( ) 起动法,和异步起动法。最常用的是 ( ) 起动法。
答案: 调频 、 异步
74、高压隔离开关用文字符号QS表示,没有灭弧装置,不允许( )操作,不允许断开( ),一般与断路器串联配合使用。
答案: 带负荷、 短路电流
75、成套配电装置又称成套配电柜,是以( )为主将其他各种电器元件按一定接线要求组成一体构成的成套电气设备,俗称( )。
答案:开关、 开关柜
76、成套配电装置按开关电器是否可以移动可分为( )和手车式,按电压等级分为高压成套配电装置和( )。
答案:固定式、 低压成套配电装置
77、高压开关柜内的主要设备是高压断路器,根据高压断路器安装方式可分为固定式和移开式两种。移开式又分为( )、( )和中落式三种。
答案: 手车式、 中置式
78、GIS气体的年泄漏率不得超过( ),( )充气1次。
答案:1%、5~10年
79、GIS内SF6断路器有( )和( )两种布置方式。
答案:水平布置、垂直布置
80、GIS母线从结构上分为( )和( )两种。
答案:三相共箱式、分箱式
81、GIS特别适合用于( )和工业城市中心的( )等场所。
答案:山区电站、地下变电所
82、箱式变电站一般按功能分由( )、( )和低压室三部分组成,进线方式一般可用电缆或架空。
答案:高压室、变压室、
83、电力电缆的结构主要由电缆线芯、( )和( )三部分组成。
答案: 绝缘层、 保护层
84、电缆型号及规格为YJLV22--3×120--10--300,其中YJ表示交联聚氯乙烯绝缘,L表示( ),V表示( )。
答案:铝芯、聚氯乙烯护套
85、电缆型号及规格为YJLV22--3×120--10--300,其中3×120表示( ),10表示电压为10KV,300表示( )。
答案:3芯120mm²、电缆长300米
86、潮流分布是描述电力系统( )的技术术语。
答案:运行状态
87、在中性点装设消弧圈接地系统中,当消弧圈的( )等于接地( ) 时,称之为全补偿。
答案:电感电流、电容电流
88、3~10KV中性点不接地系统中,当电力网接地电容电流大于( )时,电源中性点需经消弧圈接地。
答案:30A
89、在中性点装设消弧圈接地系统中,为了调节补偿度(与的比值),一般消弧圈制造成最大补偿电流与最小补偿电流之比为( )。
答案:2 :1
90、 每张操作票只能填写( ) 个操作任务。
答案:一
91、操作票应填写设备的双重名称,即 设备名称 和 ( )。
答案:设备编号
92、操作人和监护人应根据( ) 或接线图核对所填写的操作项目,并分别签名,然后经( )审核签名。特别重要和复杂的操作还应由值长审核签名。
答案:模拟图板、值班负责人
93、操作中发生疑问时,应立即( )并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准( ),不准随意解除闭锁装置。
答案:停止操作、擅自更改操作票
94、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以( ),即行断开有关设备的( ),但事后必须立即报告上级。
答案:不经许可、电源
95、下列各项工作可以不用操作票: a.( ); b. 拉合( )的单一操作;C. 拉开接地刀闸或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。上述操作应记入操作记录簿内。
答案:事故处理、 断路器
96、一个工作负责人只能发给一张工作票 。工作票上所列的工作地点,以一个( )为限。
答案:电气连接部分
97、( )工作票 应在工作前一日交给值班员。临时工作可在工作开始以前直接交给值班员。( )工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。
答案:第一种、第二种
98、工作票签发人不得兼任该项工作的( )。工作负责人可以填写工作票。( )不得签发工作票。
答案:工作负责人 、 工作许可人
99、工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更( ),值班人员不得变更有关检修设备的运行( )。工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意。
答案:安全措施、接线方式
100、应急演练可以检验、评价和( )应急能力。
答案:保持
101、准同期具备以下条件:( )相同 、 电压幅值相同 、 ( )相同 。
答案:频率、相位角
102、盘柜基础应有明显不少于( )点的可靠接地。
答案:2
103、继电保护装置在电力系统中的主要作用是迅速地,有( )地将故障切除,以提高系统运行的( )性。
答案:选择、可靠
104、特级用火、一机起重、四级高处作业、情况复杂的进入受限空间作业等高风险作业,( )必须明确管理人员代班,并有专业人员实施现场监护。
答案:业主方
105、电缆型号及规格为VV—3×70+1×25,其中第一个“V”代表 ( )第二个V代表( )。
答案:聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套
106、照明系统通电连续试运行时间应为( )。
答案:24小时
107、SF6断路器的额定电流是指断路器可以长时间通过的( ),此时导体部分的温升不超过规定的允许值 。
答案:最大工作电流
108、选用真空断路器作为旋转电机、干式变压器的保护开关时,一般在断路器的负荷侧装设( ) 避雷器作为过电压的保护装置。
答案;氧化锌
109、电力系统中通常将负荷分为( )级。
答案:三
110、将一根导线均匀拉长为原长度的3倍,则阻值为原来的( )倍 。
答案:9
111、高压设备发生接地故障时,室内不得接近故障点( )米以内,室外不得接近故障点( )米以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴 ,接触设备外壳和构架时应戴 ( )。
答案:4、8、绝缘手套
112、( )是综合操作系统的核心部件。
答案:工控主机
113、变电所自动化系统“四遥”指的是:( )、( )、( )、( )。
答案:遥测、遥信、遥调、遥控
114、微机保护系统的开关量输入、输出系统一般由( )、光电隔离器件和( ) 组成。
答案:并行接口、中间继电器
115、两只额定电压相同的电阻串联在电路中,阻值大的电阻发热( )。
答案:大
116、变压器过负荷有两种,即正常过负荷和( )过负荷 。
答案:故障
117、变压器的冷却方式中,“ONAF”
表示的意思是( )。
答案:油浸风冷
118、照明配电箱内配线应整齐,无( )现象,垫圈下螺丝两侧压的导线截面积应相同,同一端子上的导线连接不应多于( )根,防松垫圈等零件齐全。
答案:绞接、2
119、安全标志分为( )标志、( )标志 、( )标志和( )标志四类。
答案:禁止、警告、指令、提示
120、操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得( )。
答案:任意涂改
121、UPS由整流器、( )、隔离变压器、( )开关、手动旁路开关等设备组成。
答案:逆变器、静态
122、绝缘子表面脏污会降低绝缘子表面的( )电压。
答案:闪络
123、在GIS中隔离开关的作用是( )。
答案:闭合主回路
124、管理的目的是( )和( )。
答案:效率、效益
125、变压器分接开关调压方式分为两种 ( )调压和 ( )调压。
答案:有载、无载
126、GIS室氧含量不得低于 18 % ,SF含量不得高于 ( ) ppm。
答案:1000
129、确定电气设备无电的唯一根据是 ( )。
答案:验电
130、变压器在做短路试验时,功率表所测得的数值称为 ( ),也叫铜损。
答案:短路损耗
132、在UPS中,电源输入端( )的作用是改变交流输入电源电压的大小 ,提供的整流器合适的电压值 。 答案:隔离变压器
133、一个与非门三个输入A=0,B=1,C=0,则与非门的输出为 ( ) 。
答案:1
134、按照我国相关互感器的标准,在我国电力系统中,电流互感器输出的标准电流为( )A和 ( )A。
答案:5、1
135、微机保护硬件系统由五大部分组成:( )、模拟量输入系统、开关量输入系统、通信系统和电源系统。
答案:数字核心系统
136.、交流电流表和电压表所指示的都是 ( ) 。
答案:有效值
137.、预告信号一般采取 ( ),事故信号一般采取( ) 。
答案:警铃;蜂鸣器
138、正弦交流电的三要素是最大值、
( )、( )。
答案:角频率、初相角
140. 作为绝缘和灭弧介质的SF6气体是( )、( )、 ( ) ,不易燃的惰性气体。
答案:无色、无臭、无毒
141. SF6断路器是利用SF6气体在灭弧室的喷口及触头间形成的高压气流来灭弧的,灭弧的体压力一般是( ) Mpa。
答案:0.95~1.47
142. 电缆的基本结构包括导体,( )和( )3KV以上的电缆还具有( )。
答案:绝缘层、保护层、屏蔽层
143. 阻值不随外加电压或流过电流的大小而改变的电阻叫( ),阻值随外加电压或流过电流的大小而改变的电阻叫( )。
答案:线性电阻、非线性电阻
144. 变压器油温每升高( ) 时,油的劣化速度就会增加1.5~2倍。
答案:10℃
145. 变压器负载合闸时,总会出现大小不同的励磁涌流,当合闸瞬间电压达到( ) 时,励磁涌流最小,当合闸瞬间电压达( )时,励磁涌流最大。
答案:最大值、零值
146.为了保证装置的动作可靠,所以在引向保护装置的电压互感器电源都( )保险器。
答案:不可以安装
147. 三相五柱式电压互感器的二次线圈有一组接为开口三角形, 正常时,电压为( )V,当一相接地时,开口处电压为( ) V。
答案:0、100
148. 变压器的接线组别表示的是变压器高.低压侧( )间的相位关系。
答案:线电压
149. 大气过电压又叫外部过电压,可分为两种,一种是对设备的( )过电压,另一种是雷击于设备附近时在设备上产生的( )过电压.
答案:雷击、感应
150. 常见的电气主接线形式有( ) ( )等。
答案:单母分段、双母线
151. 三相变压器一,二次绕组之间电压及电流相位关系的各种组合叫( )。
答案:接线组别
152. 如果变压器油色变暗,说明油质( )。
答案:变酸
153. 运行中的三相变压器油面下降到油标监视线以下就无法对( )和( )进行监视。
答案:油面、温升
154. 运行中的三相变压器油面下降到散热管上端管口时,油位不能指示变压器温度变化,影响正常运行,严重会( )。
答案:损坏变压器
155. 如果变压器油色变黑,则有可能是绕组( )而引起的。
答案:绝缘损坏
156. 变压器的内部故障是指变压器内部发生的故障.包括( )、分接开关故障、( )等。
答案:绕组故障、铁芯故障
157. 变压的外部故障是指变压器 ( )或( )发生的故障。
答案:负载短路、接地
158. 变压器三相电压不平衡的可能原因有( )、发生铁磁谐振、发生匝间或层间短路。
答案:三相负载不平衡
159. 变压器的试运行,应使变压器带一定负荷运行 ( ) 小时。
答案:24
160、在变压器有载调压装置中,有一个串有电阻R的辅助分接开关,电阻R在调压过程中的作用是 ( ) 。
答案:限制循环电流
(责任编辑:admin) |