电工考级单选题解析
时间:2021-09-19 17:25来源:未知 作者:admin 点击:
次
1、标识牌分为警告类、指示类两种,下列属于警告类的有()。A、禁止合闸,有人工作 B、在此工作 C、从此上下 A 2、在值班期间需要移开或越过遮栏时()。A、必须有领导在场 B、必
1、标识牌分为警告类、指示类两种,下列属于警告类的有()。A、禁止合闸,有人工作 B、在此工作 C、从此上下
A
2、在值班期间需要移开或越过遮栏时()。A、必须有领导在场 B、必须先停电 C、必须有监护人在场
C
3、绝缘靴的试验周期是()。 A、3个月 B、6个月 C、一年
B (一般情况下基本绝缘工具试验周期为一年,辅助绝缘工具试验周期为半年)
4、值班员巡视高压设备()。 A、一般由两人进行 B、值班员可以干其他工作 C、若发现问题可以随时处理
A
5、倒闸操作票执行后,必须()。A、保存至交接班 B、保存一年 C、长时间保存
B
6、接受倒闸命令时()。A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受 B、只要监护人在场,操作人也可以接受 C、由变电所长接受
A
7、电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下,10kV以下电缆只允许连续()运行。A、1h过负荷35% B、1.5h过负荷20% C、2h过负荷15%
C
8、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并()。A、自动重合闸一次 B、发出信号 C、将完好部分继续运行
B
9、电流互感器的外皮最高允许温度为()。A、60℃ B、75℃ C、80℃
B
10、选择交流接触器可以不考虑()的因素。A、电流种类 B、导线材料 C、主电路参数
B
11、国际规定电压()以下不必考虑电击的危险。A、36V B、25V C、12V
B
12、保证电气检修人员人身安全最有效的措施是()。A、悬挂标识牌 B、设置遮栏 C、将检修设备短路并接地
C
13、操作断路器时监护人唱票,操作人手指断路器名称、编号复诵核对无误后,监护人发出()的命令,操作人方可解锁操作。A、对,可以执行 B、对,可以操作 C、对,可以干
B
14、操作票上的操作项目包括检查项目,必须填写双重名称,即设备的()。A、位置和编号 B、名称和编号 C、名称和位置
B
15、操作人,监护人必须明确操作目的、任务、作业性质、停电范围和(),做好倒闸操作的准备。A、操作顺序 B、操作项目 C、时间
C
16、下列适于扑灭电气火灾的灭火器是()。A、二氧化碳灭火器 B、干粉灭火器 C、泡沫灭火器
A (干粉灭火器不适用于转动的电气设备)
17、被电击的人能否获救,关键在于()。A、触电的方式 B、触电电压的高低 C、能否尽快脱离电源并实行紧急救护
C
18、触电事故中绝大部分是()导致人身伤亡的。A、电击 B、电伤 C、电休克
A (电击是内伤,电伤是外伤)
19、如换向器有轻微的灼伤,应()。A、用180#砂布打磨换向器表面 B、用00#玻璃砂布打磨换向器表面 C、用无水乙醇擦洗换向器表面
B
20、照明线路中熔丝的额定电流应()正常负荷电流。A、稍大于 B、等于 C、稍小于
A
21、新装和大修后低压线路和设备的绝缘电阻不应小于()。A、0.3Ω B、0.5Ω C、1.0Ω
B
22、低压设备检修工作中为防止误送电,必须在()上挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。A、检修设备 B、有关电源开关 C、相邻设备
B
23、变压器发生外部短路时,首先动作的是()。A、过流保护 B、过负荷保护 C、差动保护
A
24、一般情况下引起电气线路发生火灾的原因是()。A、过电压 B、长期过负荷 C、短路
C
25、电机启动过程中,电机不转且发出嗡嗡声是由于()。A、一相开路 B、两相开路 C、两相短路
A
26、在正常情况下,绝缘材料也会逐渐因()而降低绝缘性能。A、磨损 B、老化 C、腐蚀
B (磨损和腐蚀都不是正常使用)
27、电气设备未经验电,一律视为()。A、有电,不准用手触及 B、无电,可以用手触摸 C、无危险电压
A
28、检修电机更换轴承时,轴承加热温度一般不超过()℃。A、100 B、105 C、110
B
29、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后再视被测电流的大小变换量程。切换时应()。A、直接转动量程开关 B、先将钳口打开,再转动量程开关 C、停电后转动量程开关
B
30、变压器中性点装设消弧线圈的目的是()。A、限制变压器故障电流 B、补偿电网接地的电容电流 C、提高电网电压水平 D、吸收无功
B
31、对于低压用电系统,为了获得380/220V两种供电电压,采用中性点()构成三相四线制供电方式。A、直接接地 B、不接地 C、经消弧线圈接地 D、经高阻抗接地
A
32、中性点经消弧线圈接地的电力网,在正常运行情况下中性点,其时间电压位移不应超过额定相电压的()。
A、5% B、10% C、15% D、20%
C (系统中性点位移电压过高,则单相接地时采用消弧线圈也难以灭弧)
33、运行中的电流互感器,当一次电流未超过额定值1.2倍时,电流增大,误差()。A、不变 B、增大 C、变化不明显 D、变小
D (未超1.2倍时,励磁特性正常,电流越大,相对误差越小)
34、为了保证用户电压质量,系统必须保证有足够的()。A、有功容量 B、无功容量 C、电压 D、电流
B
35、系统向用户提供的无功功率越小,用户电压就()。A、越低 B、越高 C、越合乎标准 D、等于0
A
36、电力系统不能向负荷供应所需的足够的有功功率时,系统频率就()。A、要升高 B、要降低 C、不变化 D、升高较轻
A (无功功率不足,电压降低;有功功率不足,频率升高)
37、电流互感器的不完全星形接线在运行中()故障。A、不能反映所有的接地 B、能够反映各种类型的接地 C、仅反映单相接地 D、不能反映三相短路
A
38、在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压()。A、等于零 B、等于10kV C、升高 D、不变
A
39、中性点接地系统比不接地系统供电可靠性()。A、高 B、差 C、相同 D、不一定
B (中性点接地系统单相接地电流大,容易跳闸)
40、电力线路发生故障时,要求继电保护装置尽快切除故障,称为继电保护的()。A、选择性 B、快速性 C、可靠性 D、灵敏性
B
41、电力线路发生故障时,本线路继电保护的反应能力称为继电保护的()。A、选择性 B、快速性 C、可靠性 D、灵敏性
D
42、电力系统发生故障时,要求本线路继电保护该动的动,不该动的不动称为继电保护的()。A、选择性 B、快速性 C、可靠性 D、灵敏性
C
43、定时限过流保护动作值按躲过线路
()电流整定。A、最大负荷 B平均负荷 C、末端短路 D、出口短路
A
44、线路过电流保护的启动电流整定值按线路()整定。A、负荷电流 B、最大负荷电流 C、大于允许的过负荷电流 D、出口短路电流
C
45、电容器组的过流保护反映电容器的()故障。A、内部 B、外部短路 C、相间 D、接地
B
46、过流保护加装复合电压闭锁可以()。A、加快保护动作时间 B、增加保护的可靠性 C、提高保护的灵敏度 D、延长保护范围
C
47、一般居民住宅、办公场所,若以防止触电为主要目的,应选用漏电动作电流为()mA的漏电开关。A、6 B、15 C、30
C
48、主变压器重瓦斯动作是由于()造成的。A、主变压器两侧断路器跳闸 B、变压器大盖着火 C、主变压器内部高压侧绕组严重匝间短路
C
49、选择断路器遮断容量,应根据其安装处()来决定。A、最大负荷 B、最大短路电流 C、最小短路电流
B (遮断容量表征开关元件在短路状态下的断路能力)
50、当变压器电源电压高于额定电压时,铁芯中的损耗()。A、减少 B、不变 C、加大 D、变化很小
C
51、变压器最高运行温度受()耐热能力限制。A、绝缘材料 B、铁芯 C、电流 D、金属材料
A
52、变压器温度升高时,绝缘电阻测量值()。A、不变 B、降低 C、增大 D、成比例增大
B
53、油浸风冷式变压器当风扇故障时,变压器允许带负荷为额定容量的()。A、70% B、75% C、80%
A
54、在6~10kV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将()。A、不升高 B、升高一倍 C、升高√3倍
C
55、 标志断路器开合短路故障能力的数据是()。A、额定短路开合电流的峰值 B、最大单相短路电流 C、最大运行负荷电流
A
56、电流互感器在运行中必须使()。A、铁芯及二次绕组牢固接地 B、铁芯两点接地 C、二次绕组不接地
A
57、防雷保护装置的接地属于()。A、保护接地 B、工作接地 C、防雷接地
B (防雷保护装置的接地实际上属于一种工作接地)
58、电磁式接触器除能通断主电路外还具有()保护功能。A、失压 B、短路 C、过载
A
59、控制回路中的红灯监视()回路完整性。A、合闸 B、分闸 C、保护
B
60、瓦斯保护是变压器内部故障的()保护。A、后备 B、主要 C、一般
D、唯一
B
61、变压器呼吸器的作用是()。A、清除所吸入空气中的杂质和水分 B、清除变压器油中的杂质和水分 C、吸收、净化变压器匝间短路时所产生的烟气
A
62、当电源电压降低时,三相异步电动机的启动转矩将()。A、提高 B、不变 C、降低
C
63、一般电器或仪表所标出的交流电压的数值是()。A、最大值 B、有效值 C、平均值
B
64、三相异步电动机若要稳定运行,则转差率应()临界转差率。A、大于 B、小于 C、等于
B (大于是发电机,等于是同步机)
65、过电流和过电压继电器的返回系数总是()。返回系数越接近于1,继电器灵敏度越高。A、大于1 B、小于1 C、等于1
B (返回系数等于返回电流与动作电流之比)
66、为降低变压器铁芯中的(),叠片间要相互绝缘。A、无功损耗 B、空载损耗 C、涡流损耗 D、短路损耗
C (无功损耗还包括磁滞损耗等)
67、线圈产生感应电动势的大小正比于通过线圈的()。A、磁通量的变化率
B、磁通量的变化量 C、磁通量的大小
A
68、交流电能表属于()系仪表。
A、电磁 B、电动 C、感应 D、磁电
C
69、两只额定电压相同的电阻串联在电路中,则阻值大的电阻()。A、发热量大 B、发热量小 C、发热量没有明显差别
A (Q=I^2Rt )
70、直流母线正极色漆规定为()。A、蓝色 B、赭色 C、白色
B
71、在中性点非直接接地系统中,为了提高供电的可靠性,电流保护的接线方式应采用()。A、三相星接线 B、两相星接线 C、0°接线 D、90°接线
B
72、漏电保护器的使用是防止()。A、超负荷 B、电压波动 C、触电事故
C
73、隔离开关或刀开关在额定值下运行时出现接触部分发热,其原因是接触部分压力不足或()。A、回路电流过大 B、接触表面氧化或有污垢 C、散热不良
B
74、电压互感器二次线圈有一点接地,此接地为()。A、工作接地 B、重复接地 C、保护接地
C
75、在变压器中性点直接接地的三相四线制系统中,将零线的一处或多处接地称为()接地。A、工作 B、重复 C、安全
B
76、变压器并列运行条件之一是电压比相等,且允许差值为()。A、±5% B、±2.5% C、±0.5%
C
77、纯电感电路的感抗为()。A、ωL B、1/ωL C、1/2πfL
A
78、三相四极异步电动机的同步转速是()。A、3000r/min B、1500r/min C、1000r/min
B (n1=60f/p,n1—同步转速, f—电源频率, p—电动机的磁极对数)
79、三相异步电动机丫-△降压启动,启动电流是全压启动的()。A、1/3 B、1/√3 C、1/√2
A
80、接地中线相色漆规定为()。A、蓝色 B、黑色 C、白色
B
81、电力变压器油起()作用。A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热
C
82、电流互感器二次侧一端应()。A、接地 B、接零 C、绝缘
A
83、三相四线制低压系统中,重复接地能起到()作用。A、减轻零线负荷 B、缩短短路故障持续时间 C、防止触电事故
B
84、熔断器在电路中起()保护作用。A、过载 B、过电压 C、短路
C
85、电机绝缘材料等级如Y、A、E、B是按照()性能来划分的。A、绝缘 B、耐热 C、机械 D、化学
B
86、三相交流母线涂有色漆,中性线不接地时涂紫色,中性线接地时涂()。A、黑色 B、蓝色 C、白色
A
87、我国规定变压器绕组的温升为()℃。A、75 B、65 C、55
B
88、热继电器是电动机的()保护装置。A、短路 B、过载 C、过电压
B
89、低压电动机定子绕组的相间和与机壳间的绝缘电阻通常不低于()MΩ。A、1.5 B、1 C、0.5
C
90、三绕组降压变压器绕组由里向外的排列顺序是()。A、高压、中压、低压 B、低压、中压、高压 C、中压、低压、高压 D、低压、高压、中压
B (降压变压器考虑绝缘,高压绕组置于最外层。升压变压器的低压绕组放在高、中压绕组之间,目的是使漏磁场分布均匀)
91、有载调压变压器的有载调压开关在()次变换后应将切换部分吊出检查。A、4000 B、5000 C、6000
B
92、变压器发生内部故障时的主保护是()保护。A、瓦斯 B、差动 C、过流www.dgzj.com
A
93、高压断路器的额定电流是()。A、断路器长期运行电流的最大值 B、断路器长期运行电流的有效值 C、断路器运行中的峰值电流
B
94、变压器气体继电器内有气体()。A、说明内部有故障 B、不一定有故障 C、说明有较大故障
B
95、变压器的接线组别表示变压器高、低压侧()间的相位关系。A、线电压 B、线电流 C、相电压 D、相电流
A
96、两台阻抗电压不相等的变压器并列运行时,在负荷分配上()。A、阻抗电压大的变压器负荷小 B、阻抗电压小的变压器负荷小 C、负荷分配不受阻抗电压影响
A
97、变压器在额定电压下,二次开路时在铁芯中消耗的功率为()。A、铜损 B、铁损 C、无功功率 D、热损
B
98、如电压互感器高压侧和低压侧的额定电压分别是6000V和100V,互感器的互感比为()。A、1/60 B、60/1 C、600/√3 D、√3/600
B
99、倒闸操作中不得使停电的()由二次返回高压。A、电流互感器 B、电压互感器 C、电容器 D、电抗器
B
100、停用保护连接片的使用术语为()。A、停用 B、切开 C、退出
C
101、电流互感器损坏需要更换时,()是不必要的。A、变比与原来相同 B、极性正确 C、经试验合格 D、电压等级高于电网额定电压
D
102、在运行中的电流互感器二次回路上工作,()是正确的。A、用铅丝将二次短接 B、用导线缠绕短接二次 C、用短路片将二次短接 D、将二次引线拆下
C
103、运行中的电流互感器清扫二次侧,()是错误的。A、穿长袖工作服 B、带线手套 C、单人进行 D、使用干燥的工具
C
104、运行中的电流互感器一次侧最大负荷电流不得超过额定电流的()倍。A、1 B、2 C、3
B
105、电流互感器极性对()没有影响。A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护
C
106、装拆接地线的导线端时,要对()保持足够的安全距离,防止触电。A、构架 B、瓷质部分 C、带电部分
C
107、多台电动机起动时应()。A、按容量从小到大启动 B、按容量从大到小启动 C、逐一启动 D、一起启动
B
108、电容器不允许在()额定电压下长期运行。A、110% B、120% C、130%
C
109、装取高压可熔熔断器时,应采取()的安全措施。A、戴绝缘手套 B、戴线手套 C、戴护目镜和绝缘手套
C
110、变压器因差动或瓦斯保护动作跳闸,在未查明原因前复位后()。A、可试送一次 B、不得试送 C、可恢复备用
B
111、变压器上层油温不得超过()℃。A、80 B、85 C、90
B
112、变压器的电源电压一般不得超过额定电压的()。A、±5% B、±10% C、±15%
A
113、四极电动机振动值,峰-峰值不得超过()。A、80μm B、60μm C、50μm
A
114、运行电动机轴承温度不应超过()℃。A、85 B、95 C、105
B
115、电动机轴承型号为6316,该轴承是()轴承。A、向心球 B、向心短圆柱 C、向心锥式
A
116、电动机轴承型号为6316,该轴承内径是()mm。A、80 B、85 C、90
A
117、火焰与带电部分的距离,电压在10kV以下者不得小于()米。
A、1 B、1.5 C、2
B
118、火焰与带电部分的距离,电压在10kV以上者不得小于()米。
A、1.5 B、2 C、3
C
119、10kV设备不停电,工作人员与带电设备的安全距离是()米。A、0.7 B、1 C、1.5
A
120、110kV设备不停电,工作人员与带电设备的安全距离是()米。A、0.7 B、1 C、1.5
C
121、独立避雷针的接地电阻最大允许值为()Ω。A、4 B、8 C、10
C
122、变电所中性点接地电阻最大允许值为()Ω。A、4 B、8 C、10
A
123、电力系统中无功功率是指()。A、无用的功率 B、导线发热消耗的能量 C、电源向感性负载提供的磁场能量
C
124、一台额定容量为1000kVA的变压器,其视在功率是()。A、1000kVA B、1000√2kⅤA C、1000√3kⅤA
A
125、发电机与系统并网的条件参数包括电压、频率、相位和()。A、电流 B、相序 C、周期
B
126、Y形接法的三相异步电动机空载运行时,若定子绕组一相突然断路,则电动机()。A、必然停止转动 B、可能继续运行 C、肯定继续运行
B
127、测量1Ω以下的小电阻,如果要求精度高,应选用()。A、双臂电桥 B、单臂电桥 C、万用表
A
128、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点()米内禁止人员进入。A、10 B、20 C、30
B
129、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应()。A、站在铁板上操作 B、站在绝缘胶板上操作 C、穿防静电鞋操作
B
130、车间内的明、暗插座,距地面高度一般不低于()米。A、0.2 B、0.3 C、0.6
B
131、扑灭电气火灾时不能使用()灭火器。A、四氯化碳 B、二氧化碳 C、泡沫
C
132、低压验电笔一般适用于交、直流电压为()V以下。A、220 B、380 C、500
C
133、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为()。A、戴绝缘手套 B、切断电源 C、站在绝缘板上
B
134、电动工具的电源引线,其中黄绿双色线应作为()线使用。A、火线 B、工作零线 C、保护接地(接零)
C
135、从安全角度考虑,设备停电必须有一个明显的()。A、标示牌 B、接地点 C、断开点
C
136、设备或线路确认无电,应以()指示作为根据。A、电压表 B、验电器 C、断开信号
B
137、配电盘、开关、变压器等各种电气设备附近不得()。A、设置围栏 B、设放其他影响操作的物件 C、设放灭火器
B
138、移动式电动工具的电源引线长度一般不超过()米。A、2 B、3 C、4
B
139、长期搁置不用的手持电动工具,在使用前必须测量绝缘电阻,要求I类手持电动工具带电零件与外壳之间绝缘电阻不低于()MΩ。()MΩ。A、0.5 B、1 C、2
A
140、直流控制信号回路熔断器一般选用()A。A、0~5 B、5~10 C、10~20
B
141、高压断路器的最高工作电压是指()。A、断路器长期运行线电压 B、断路器长期运行最高线电压的有效值 C、断路器故障时的最高线电压
B
142、A级绝缘变压器正常情况下,周围空气温度为40℃时,变压器绕组的极限工作温度为()℃。A、85 B、95 C、105
C
143、按钮接触器控制的三相异步电动机启动后停不下来,是因为()。A、停止按钮接触不良 B、停止按钮的串联支路误与自锁触点并联 C、自锁触点与停止按钮串联
B
144、装有空气断路器的低压供电支路突然停电,电源恢复时该支路仍无电压,其原因是()。A、该支路熔断器熔断 B、空气断路器因装有失压脱扣器而分闸 C、该支路有接地故障
B
145、测量额定电压大于500V的电气设备绝缘电阻应选用()V兆欧表。A、500 B、1000 C、2500
C
146、高压断路器发生分闸失灵的故障原因从电气方面分析可能是()。A、分闸铁芯的冲力不足 B、分闸回路断路 C、分闸铁芯顶杆卡住
B
147、6kV及以上的电缆敷设()应做耐压试验。A、前 B、后 C、前后
C
148、高压断路器合闸回路熔丝的额定电流应按合闸线圈额定电流的()倍来选择。A、1/3 B、1/2 C、1 D、1.1
A
149、变频器使用中出现过电流,同时所拖动的电动机出现转速不能升高的故障,原因可能是()。A、 交流电源缺相或某相熔丝熔断 B、交流电源电压过高 C、变频器容量与电机匹配不当
C
150、直流电动机要实现反转,需要对调配电柜电源的极性,其励磁电源的极性()。A、保持不变 B、同时对调 C、变与不变均可
A
151、国家规定高压验电器应()进行一次耐压试验。A、三个月 B、六个月 C、一年
C (高压验电器的试验周期分为两种:国家规定多为一年,《电业安全工作规定》为半年)
152、中小型电力变压器投入运行后每隔()大修一次。A、2~4年 B、3~5年 C、5~10年
C
153、普通功率表接线时,电压线圈和电流线圈的关系是()。A、电压线圈必须接在电流线圈的前面 B、电压线圈必须接在电流线圈的后面 C、视具体情况而定
C
154、某三相异步电动机的额定电压为380V,其交流耐压试验为()V。A、380 B、500 C、1000
B
155、用兆欧表摇测绝缘电阻时,L、E端分别与被测物联接,其中()端联接线要与大地保持良好的绝缘。A、L B、E C、G
A
156、万用表的转换开关是实现()。A、各种测量种类及量程的开关 B、接通被测物的测量开关 C、万用表接通电流的开关
A
157、低压断路器中的电磁脱扣器承担()保护作用。A、短路过流 B、过载 C、低电压
A
158、桥式起重机主钩电机下放空钩时,电动机工作在()状态。A、正转电动 B、反转电动 C、侧转反接
B
159、真空断路器的触点采取()。A、桥式触头 B、指形触头 C、对接式触头
C
160、绝缘棒平时应()。A、平稳放置 B、垂直悬放 C、放在墙角
B
161、装设接地线时应()。A、先装中相 B、先装接地端,再装两边相 C、先装导体端
B
162、信号继电器动作后()。A、继电器本身掉牌或灯光指示 B、应立即接通灯光音响回路 C、应一边本身掉牌,一边触点闭合接通其他信号。
C
163、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口()。A、卷上去 B、套在手套外面 C、装入绝缘手套中
C
164、鉴别变压器油的质量是否合格,有时可从外观加以鉴别,如油的颜色,新油为()。A、深黄色 B、浅黄色 C、深褐色
B
165、新变压器油在玻璃瓶中是透明的,并带有()的荧光。A、黄褐色 B、浅黄色 C、蓝紫色
C
166、为了保证保护装置的可靠动作,在引向保护装置电压互感器的电源都()保险。A、装设 B、不装设 C、可装可不装
B
167、三相异步电动机保护接地电阻不应大于()Ω。A、4 B、8 C、10
A
168、被测导线在钳形电流表铁芯中穿过,如果再在铁芯中绕两圈,读数为12A,则实际电流为()A。A、4 B、6 C、12
A
169、低压电动机△形接线中相电流是线电流的()倍。A、1/√3 B、√3 C、3
A
170、低压电动机丫形接线中线电压是相电压的()倍。A、、1/√3 B、√3 C、3
B
171、电动机三相不平衡电流不得大于()。A、5% B、10% C、15%
B
172、行灯电压不得超过()V。A、42 B、36 C、12
B
173、在特别潮湿的金属容器内工作,行灯电压不得超过()V。A、36 B、24 C、12
C
174、高压负荷开关()开断短路电流。A、允许 B、不允许 C、可视具体情况
B
175、就对被测电路的影响而言,电压表的内阻()。A、越小越好 B、越大越好 C、适中为好
B
176、变压器的基本工作原理是()。A、电磁感应 B、能量平衡 C、电流的磁效应
A
177、变电站设备接头和线夹的最高允许温度为()℃。A、75 B、85 C、95
B
178、一般金属导体的电阻值随着温度的升高而()。A、增大 B、减小 C、不变
A
179、真空断路器灭弧室的玻璃外壳起()作用。A、真空密封 B、绝缘 C、真空密封和绝缘双重
C
180、一台三相异步电动机铭牌上标明额定电压为220/380V,其接法应是()。A、丫/△ B、△/丫 C、△/△
B
181、容量较小的交流接触器采用()灭弧装置。A、栅片 B、双断口触点
C、电动力
B
182、容量较大的交流接触器采用()灭弧装置。A、栅片 B、双断口触点
C、电动力
A
183、高压电动机常采用()保护装置作过负荷的保护。A、电流速断 B、定时限过电流 C、反时限过电流 D、热继电器
C
184、高压电动机常采用()保护装置作相间短路的保护。A、电流速断 B、定时限过电流 C、反时限过电流 D、热继电器
A
185、采取无功补偿装置调整系统电压时,对系统来说()。A、调整电压的作用不明显 B、既补偿系统的无功容量又提高了系统的电压 C、不起无功补偿的作用
B
186、当电力系统无功容量严重不足时,会使系统()。A、瓦解 B、电压质量下降 C、频率质量下降
A
187、变压器外部故障时有较大的穿越形短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护()。A、立即动作 B、不应动作 C、视短路时间长短和性质而定
B
188、小接地电流系统中发生单相接地故障时,因(),所以一般允许短时间运行。A、不破坏系统电压的对称 B、接地电流小 C、相电压低,对系统造不成危害
A
189、小接地电流系统中发生单相接地故障时,非故障相对地电压升高到原来()倍。A、√2 B、√3 C、1.3
B
190、中性点绝缘和小电流接地系统发生单相接地故障时,允许故障运行时间一般不超过()。A、1h B、1.5h C、2h
C (主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的限制)
(责任编辑:admin) |
织梦二维码生成器
------分隔线----------------------------