1、在1区场所单相回路中的零线不应有短路保护。
错 (应有短路保护)
2、粉尘环境电气设备安装应注意保持设备的爬电距离和电气间隙,以避免产生电弧或火花的可能性。
对
3、防爆电气设备组装时,隔爆面上不得有锈蚀层。
对
4、“禁止合闸,有人工作”标示牌悬挂位置是一经合闸即送电到施工设备的开关和刀闸操作手柄上。
对
5、本质安全型及关联设备电路之间的配线,应按钢管配线或电缆配线要求单独敷设。
对
6、增安型电动机的外风扇更换或修理与一般电动机要求相同。
错 (与一般电动机要求不同)
7、大修是指对发生故障的电气设备恢复到安全可以使用状态的活动。
错 (恢复到出厂精度标准的活动)
8、充油型电气设备油面必须在油标线范围内。
对
9、爆炸危险场所电气设备、接线盒等的进线口弹性密封圈只能密封一根电缆,严禁多股导线合并后进入密封圈。
对
10、我国规定工频安全电压有效值的限值为12V。
错 (工频安全电压有效值的限值为50V)
11、防爆电气设备的出厂质量,设备安装,运行维护与检修的好坏,关系到人身和财产安全。
对
12、微压继电器在爆炸气体环境为2区时,若充气系统内风压低于规定压力值时,应能可靠地发出警告信号。
对
13、无火花型电气设备原来仅指正常工作中不产生火花或电弧的电气设备。
对
14、正压型电气设备外壳或通风管道及其密封垫损坏需更换或修理,可以用一般工业的修理工艺修理,但应该保证设备和管道的气密性。
对
15、增安型电气设备是指在故障情况下都不会产生危险温度、电火花和电弧的电气设备。
错 (增安型电气设备是在正常情况下…)
16、专业性检修视实际情况需要随时进行。
错(一般性检修视实际情况需要随时进行)
17、现场发现有人触电后,应立即通知医院派救护车来抢救,即使触电者神志清醒也应立即送医院检查。
对
18、化学工业中70%以上生产车间属于爆炸危险场所。
错 (80%以上生产车间)
19、正压型电气设备外壳内部的零部件损坏,如果无备件、可以用性能基本相同的新品更换,修理或更换后应不影响外壳表面的最高温度和外壳内的气流状态。
对
20、爆炸性气体环境1区、2区手提式和移动式设备,若电缆使用金属柔韧性铠装或屏蔽,则铠装或屏蔽可单独作为保护导线使用。
错 (可作为辅助地线使用)
21、爆炸危险场所防爆电机可采用线槽进线方式。
错 (采用防爆管进线)
22、区域内使用的爆炸危险物质量不大。且在排风柜内或风罩下进行操作时,可划为非爆炸危险区域。
对
23、在可燃性粉尘危险场所中,在选择A型设备又不考虑粉尘厚度时,要求其最表面温度应不超过相关粉尘云最低点燃温度的2/3。
对
24、n型电气设备是一种在正常运行时或标准、制造厂规定的异常情况下,不会产生引起点燃的火花或超过温度组别限制的最高表面温度的电气设备。
对
25、当发现有人在高压电气设备或高压线路上触电时,应立即上前解救触电者。
错 (应立即通知有关部门停电)
26、世界各国对爆炸危险场所的定义不尽相同,其防爆标志也有差异,但大致可为两大派。
对
27、可爆系统的压力增大,爆炸极限范围就会减小。
错 (爆炸极限范围就会增大)
28、如不影响美观,隔爆型电气设备外壳允许有一点裂纹损伤。
错 (隔爆型电气设备外壳不允许有裂纹)
29、在爆炸危险场所中禁止带电检修电气设备和线路,禁止约时停送电。
对
30、粉尘防爆型电气设备根据其制造原理及工艺技术,必须完全阻止粉尘进入电气外壳内,只有这样才能确保安全。
错(可以允许少量粉尘进入电器外壳内)
31、为了提高本安型系统的接地可靠性,应该在该系统实行多点接地。
错 (应该在该系统实行一点接地)
32、燃烧和化学爆炸本质上都是还原反应。
错 (本质上都是氧化反应)
33、在爆炸性气体环境中使用的Ⅱ类、Ⅲ类电气设备,按其允许的最高表面温度可划为T1--T6组。
错 (III类电气设备用于除煤矿以外的粉尘环境)
34、防爆电气设备多余的引入口应用适合于相关防爆型的堵塞元件进行堵封。
对
35、爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所被划为0区。
对
36、爆炸性气体环境电缆及其附件在安装和使用时,应能防止受到外来机械损伤、腐蚀或化学影响。
对
37、在清理非金属电气设备时应注意避免产生静电。
对
38、防爆合格证编号的附加代号“X”和“U”不能同时使用。
对
39、隔型电气设备的外壳材料一般采用金属材料制成,但当外壳容积不大于0.8L时,也可用塑料材料来制作。
错
40、防爆数字万用表的防爆类型一般为本安型。
对
41、凡用来加工、贮存、运输各种易燃液体、气体、粉尘材料的设备均须妥善接地。
对
42、更换防爆、电气设备的元件,零部件等,其尺寸、型号、材质必须和原件一样。
对
43、增安型电气设备采用铝导线与连接件连接时应采用铜铝过渡接头,不能直接连接。
对
44、充油型电气设备的主要安全措施是将带电部件浸入符合GB2536-1990要求的变压器油下面至少50mm,以达到防爆目的,其防爆标志是“O”。
错 (变压器油下面至少25mm)
45、2区防爆电气设备槽型端子可允许多根导线引入。
对
46、进入爆炸危险场所中性线N与保护线PE应分开布线。
对
47、在爆炸性尘粉环境中,IIIA、IIIB、IIIC级粉尘发生爆炸危险程度的顺序是IIICIIIBIIIA,标志为ⅢC类设备可以适用于标志为ⅢA类设备环境中。
对
48、可燃性粉尘环境电缆本身可防机械损坏,并且防止可燃性粉尘侵入。
对
49、室颤电流是引起心室颤动的最小电流,称为触电电流。
错(称为致命电流)
50、甲烷俗称“瓦斯”气体。
对
51、防爆电气设备应由经过培训考核合格人员操作、使用和维护保养。
对
52、电气间隙越小,爬电距离就越小。 错 (电气间隙和电压有关,爬电距离除和电压有关外,还和污染等级、绝缘状况有关)
53、防爆标志是防爆电气设备所适用的爆炸危险场所的代号,一般用4个参数来定义,它们是危险区域、气体组别等。
错 (一般用3个参数来定义)
54、用于0区的防爆电气设备可用于1区,用于0区和1区的设备可用于2区。
对
55、可燃性粉尘环境对常需短距离移动的固定设备的端子连接,电缆的布置应允许必要的移动而无损于电缆的型式。
对
56、正压型电气设备的外壳和透光部,应无裂纹、损伤。
对
57、浇封型电气设备只适用于即使在故障状态下也不会释放大量气体的电气设备。
对
58、隔爆型电气设备的透明件和密封垫允许修理。
错
59、正压型电气设备通电起动前,外壳内的保护气体体积不得小于产品技术条件规定的最小换气体积与5倍的相连管道容积之和。
对
60、任何时候,如果危险场所的分类有了改变或电气设备位置发生变化,都应进行检查,以确保其防爆型式。
对
61、隔爆型电气设备可以根据需要随意拆装。
错
62、爆炸性气体环境用电气设备可为三大类,它们是I类、II类、III类。Ⅱ类还可进一步细为ⅡA、ⅡB、ⅡC三类。
错 (III类设备适用于粉尘爆炸环境)
63、增安型电气设备引入装置与电缆相适应,使电缆与设备有效连接。
对
64、所有接地必须牢固可靠,并利于例行检查。
对
65、隔爆型电气设备插销安装要求应在插头插入时,接地或接零触头先接通;插头拔出时,主触头应先断。
对
66、遮栏出入口的门上应根据需要安装信号装置和联锁装置。
对
67、隔爆型电气设备隔爆接合面上螺孔周围5mm范围的缺陷可以进行修补。
错
68、本质安全电路及关联电路本线中的电缆、钢管、端子板,均应有红色标志。
错 (均应有蓝色标志)
69、最小点燃电流就是指在任何情况下能点燃混合物的最小电流值。
错 (指在规定的火花试验装置中和规定的条件下,能点燃…)
70、本安型电气设备只适用于0区www.dgzj.com。
错 (ia适用于0、1、2区;ib适用于1、2区;ic适用于2区)
71、爆炸危险场所的划分主要是按爆炸物质出现的频繁程度和持续时间为依据,对粉尘还要考虑粉尘浓度。
错 (考虑粉尘层厚度)
72、按照规定进行定期或不定期的对防爆设备进行检查和维护是是为了保障其在整个服务期间的防爆性能的完好性。
对
73、增安型电气设备是指在任何运行条件下都不会产生危险温度、电弧、火花的电气设备,其防爆标志是“e”。
错(在正常运行条件下不会产生…)
74、在爆炸危险场所铜、铝导线相互连时必须采用铜铝过渡接头。
对
75、防爆合格证书编号后缀有“U”符号的产品可以直接与其他电气设备或系统一起使用,无需进行附件认证。
错
76、增安型电气设备的主要安全措施是防爆外壳和保护介质。
错 (隔爆型的安全措施是防爆外壳,充砂、充油型的安全措施是保护介质)
77、防爆标志是防爆电气设备所适用爆炸危险场所的代号,通常用三个参量来定义,这些参数可在设备铭牌上找到。
对
78、限能型电气设备电路产生的电火花或任意热效应不能点燃规定的可燃性气体或蒸气。
对
79、有一个防爆开关,其中电缆引入孔的直径是DN25,可引入的电缆直径只能是φ8-φ12。
错
80、本质安全电路、关联电路和其他电路的接线端子之间的间距不应小于50mm,间距不够时,应采用高于端子的绝缘隔板隔离。
对
81、燃烧是一种发热发光的化学反应。
对
82、10KV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境。
对
83、在爆炸危险场所电气安装的设计和运行中,应考虑静电、雷电作用、电磁辐射等所造成的影响。
对
84、“DIPA20TAT6”表明:是防爆电气产品,它适用于爆炸性粉尘环境20区的A型电气产品,温度组别为T6组。
对
85、防爆电气设备大、中修后,由检修人员填写检修记录并经防爆检修人员进行检验,方可交付使用。
错 (经防爆专业质量检验人进行检验,签发合格证后方可交付使用)
86、本质安全电路与非本质安全电路可以共用同一电缆或钢管。
错
87、在爆炸危险场所难以避免中间接头时,可在防爆接线盒内连接,接线盒应埋地墙。
错 (接线盒不能埋地墙)
88、在选择用于可燃性粉尘环境用电气设备时,需要了解可燃性粉尘层的厚度、最高表面温度和可燃性粉尘的特性等,才可选择到安全可靠的设备。
对
89、用非金属材料外壳或非金属外壳部件制造的防爆电器,其非金属材料必须经耐热、耐寒试验,且满足要求。
对
90、屏护的安全作用是防止触电、防止短路火灾、防止机械破坏以及便于安全操作。
对
91、改造是指对电气设备结构、材料、形状或功能的变动。
对
92、在可燃性粉尘危险场所中,A类型设备只可用于被划分为22区,并具有导电性粉尘的环境中。
错 (可用于被划分为20区,并具有导电性粉尘的环境中)
93、正压型电气设备通风充气系统的连锁装置,应先通风后供电,先停电后停风的程序动作
对
94、增安型电气设备铭牌及防爆标志应正确、清晰。
对
95、防爆接合面用的紧固螺栓和螺母必须有防松装置。
对
96、爆炸气体性环境电气配线钢管与隔爆型设备间须用螺纹连接,螺纹连接处应有锁紧螺母。
对
97、间距是将可能触及的带电体置于可能触及的范围内。
错 (置于不可能触及的范围内)
98、可燃性爆炸性粉尘环境的区域范围,就是粉尘释放源的边缘到被认为与该区域有关的危险不再存在的任何方向上的距离。
对
99、在危险爆炸气体环境中,可燃气体危险程度顺序T6T5T4T3T2T1,IICIIBIIA,IIA级,T1组可燃气对设备要求最严格。
错 (IIC级,T6组可燃气对设备要求最严格)
100、在爆炸危险场所需动火检修防爆电气设备时,必须办理动火审批手续。
对
101、危险区域内电源的中性线N和地线PE可以合并一条线PEN。
错(中性线N和地线PE必须分开)
102、正压型电气设备密封部件均安装在指定位置。
对
103、在非危险区域,一般都选用普通的电气设备,但若在非危险区域内有装有爆炸性物质的容器,此时选择电气设备时不需装防爆电气设备。
对
104、2区防爆电气设备限制呼吸外壳的密封,应能保证外壳的限制呼吸性能。
对
105、防爆电气设备一个电缆引入口可以穿多根电缆或电缆和导线混合。
错(一个电缆引入口只能穿一根电缆)
106、爆炸下限越低,爆炸危险区域的范围越小。
错(爆炸危险区域的范围越大)
107、充油型开关设备可用于移动式电气设备的直流回路设备。
错 (可用于固定式电气设备的直流回路)
108、在爆炸危险场所使用工具时,确认断电的情况下,可使用非防爆型工具进行检修。
错
109、本质安全型电气设备是指其内部的所有电路都是本质安全电路的电气设备,它是通过限制火花和温度两个可能点燃源的能量来保证安全的。其防爆标志是“i”。
对
110、“EXⅠ”标志是表示:该设备是属于防爆电气,是Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类中的一种,是安全级别较Ⅱ、Ⅲ类低的一类。
错 (是安全级别较II、III类高的一类)
111、在正常运行时,可燃性粉尘连续出现或经常出现,其数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物和或可能形成无法控制的极厚粉尘层的场所及容器内部,这样的场所被划为20区。
对
112、接地法主要用来消除导电体上的静电,不宜用来消除金属体上的静电。
错 (不宜用来消除绝缘体上的静电)
113、由于要考虑温度引起的点燃,将粉尘按其引燃温度划分级别,与爆炸性气体环境分组不同。
错 (与爆炸性气体环境分组相同)
114、闪点是指在标准条件下,使可燃性液体变成蒸气的数量能够与空气形成可燃性气体混合物的最高液体温度。
错(气体混合物的最低气体温度)
115、处于爆炸危险场所的电气设备应内外接地。
对
116、正压型电气设备的防爆标志为“p”。
对
117、修复是指维持安装电气设备处于完全可使用状态的例行活动。
错 (维护是指维持安装…)
118、增安型电气设备型号、规格应符合设计要求。
对
119、2区防爆电气设备电缆的连接应选择与电缆相适应的电缆引入装置。
对
120、防爆电气设备应按制造厂规定的使用技术条件运行。
对
121、隔爆型电气设备安装时应防止损伤隔爆面。
对
122、浇封型电气设备是将其中可能产生点燃爆炸性混合物的点燃源固封在浇封剂中,使其不能点燃周围可能存在的爆炸性混合物的电气设备。
对
123、爆炸性气体混合物按其自燃温度也称引燃温度的高低划为六个级别。
对
124、尽量不要用普通照明灯具代替防爆灯具。
错 (严禁用普通照明灯具代替防爆灯具)
125、防爆电气设备会因外力损伤、大气锈蚀、化学腐蚀等因素导致设备防爆性能下降,但不会失效。
错 (严重时会失效)
126、爆炸性气体环境区电气线路只允许铺设a类本质安全电缆系统。
对
127、增安型电气设备可以在绝缘物上直接压紧导线。
错
128、防爆电气设备密封圈的单孔内可以穿进多根电缆,不会失爆。
错 (单孔内只能穿进一根电缆)
129、爆炸危险环境电气线路选用的低压电缆或绝缘导线,其额定电压可以低于500V。
错 (不可以低于500V)
130、选择可燃爆炸性气体、蒸气环境用设备时,在了解清楚了爆炸性气体引燃温度和浓度时就可以根据GB3836.15—2000和GB50058—1992来选择设备了。
错
131、隔爆型电气设备隔爆接合面上如果锈蚀严重,可以用煤油和抹布将锈斑擦去,涂一薄层润滑脂防锈。
错 (润滑脂会分解产生传爆气体)
132、本质安全电路的外部配线与本质安全设备或本质安全关联设备直接连接时,应有专用的接线端子板。
对
133、化学爆炸是由物质发生迅速的化学反应,产生高温,高压引起的爆炸。
对
134、建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物,应就近接至防直击雷接地装置或电气设备的保护接地装置上,可不另设接地装置。
对
135、防爆电气作业人员才可以改变本安型设备内部的电路、线路。
错
136、感知电流一般不会对人体造成伤害,但当电流增大时引起人体的反应变大,可能导致坠落等二次事故。
对
137、设备的塑料外壳可能会出现影响外壳整体性能的表面裂纹。
对
138、当防爆电气设备的检修费用大于或接近购置同型设备费用的80%以上时,应当报废更新。
错 (接近购置同型设备费用50%以上时,应当报废更新)
139、充油型电气设备安装前应检查型号、规格应符合设计要求。
对
140、绝缘质量最基本、简易的指标是绝缘材料物质组成。
错 (最基本、简易的指标是绝缘电阻)
141、粉尘型电气设备应适合于粉尘场所,符合批准设计要求。
对
142、隔爆型电气设备是指具有隔爆外壳的电气设备,其外壳具有足够的机械强度,一般用金属材料制成。其防爆标志是“p”。
错 (其防爆标志是“d”)
143、油罐、油泵房属第一类防雷建筑物。
错 (属第二类防雷建筑物)
144、爆炸性粉尘按其导电性能为导电粉尘和非导电性粉尘。
对
145、有台隔爆型电气设备,它既可用于Ⅰ类,也可用于ⅡB类环境,如温度组别为T5,则其防爆标志可表示为“ExⅠⅡBT5"”。
错 (其防爆标志可表示为“ExdIT5”)
146、如果容器形状复杂,爆炸性混合物爆炸时产生的最大压力会减小。
错(最大压力会增大)
147、第二类防雷建筑如油罐等每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。
对
148、正压型电气设备防爆的关键措施是设备外壳内部保护性气体、新鲜气体或惰性气体的压力高于环境的压力至少50Pa。
对
149、正压型防爆电器的主要技术措施是用空气和惰气来换气,当内部压力高于规定值时就切断主电源。
错 (当内部压力低于规定值时就切断主电源)
150、增安型电气设备接线盒内接线若多根导体连接在一个接线端子上,应注意保证每根都夹牢。
对
151、防爆电气设备、接线盒的进线口内的弹性密封圈的一个孔只许密封二根电缆。
错 (一个孔只许密封一根电缆)
152、防爆电气设备安装应符合一般电气安装规范,选型合理。
对
153、防爆电气设备连接器内腔表面不得涂漆。
对
154、线路一经验明确实无电压后,应立即在工作地段两端挂接接地线。凡有可能送电到停电线路的支线,不用挂接地线。
错 (凡有可能送电到停电线路的支线都必须挂线地线)
155、隔爆型电气设备活动隔爆接合面有凹坑缺陷不可以进行修补。
对
156、爆炸性气体ⅡC级的代表气体为瓦斯。
错 (IIC级的代表气体为氢气)
157、静电电流引起的电击虽不直接使人致命,但可能因电击将人从高处坠落而造成二次事故。
对
158、增安型电气设备接线盒内接线端子损坏,应该用与原来的零件不相同的备件更换。
错 (用与原来零件相同的备件更换)
159、在可燃性粉尘危险环境中,当危险程度区域划分后,粉尘类型再确定就可以选择适用设备,但当粉尘厚度较厚时,设备的温度组别应选小一点。
错(温度组别应选大一点)
160、按温度组别来选择防爆电气设备时,气体的燃点越高,则所选设备组别也要高,即与之相适应。
对
161、造成煤矿爆炸的主要原因是矿井中甲烷气体温度达到爆炸极限,遇点燃源引起爆炸。
错(甲烷气体浓度达到爆炸极限)
162、工作电压为安全电压的设备属于Ⅲ类设备。
对
163、所有的电气设备、系统和装置在投入运行前应对它们进行初始检查。
对
164、n型电动机的外风扇或风扇罩损坏需要更换或修理,其要求与隔爆型电动机相同。
对
165、n型设备外壳的零部件的防爆要求比增安型严格。
错(防爆要求比增安型稍低)
166、防爆电气设备一般要求有IP等级,如在户外用的要求不低于IP54,清洁户内要求不低于IP20。
对
167、皮带传动机组及皮带的防静电接地刷应接地,但防护罩可除外。
错(防护罩也须接地)
168、充砂型电气设备可以阻止爆炸性气体进入设备。
错 (不能阻止爆炸性气体进入设备)
169、正压型电气设备,在门窗都关闭时,房间内部相对外部大气压应保持有25Pa的最小过压。
对
170、两种物质紧密接触再分离时,一种物质把电子传给另一种物质而带正电,另一种物质得到电子而带负电,这样就产生了静电。
对
171、粉尘防爆型电气设备是指其外壳按规定的条件设计制造,能完全阻止粉尘进入电气设备外壳内的设备,其防爆标志是“DIP”。
错 (不能完全阻止粉尘进入电气设备)
172、特种作业操作证每6年复审一次。
错(每3年复审一次)
173、n型电气设备是一种在正常情况下运行时或标准制造厂家规定的异常情况下,不会产生引起点燃的火花或超过温度组别限制的最高表面温度的电气设备,其防爆安全程度比其他类型电气设备稍低一些。
对
174、在防爆电气设备选择时要注意:ⅡC类电气设备可用于ⅡA类和ⅡB类环境,但ⅡB类设备则不可用于ⅡC类环境。
对
175、Ex电缆引入装置不必标志温度组别。
对
176、2区防爆电气设备如果多根导线同时引入一个端子,应确保每根导线都可靠夹紧。
对
177、正压型电气设备,微正压继电器应装在风压、气压最高点出口处。
错 (风压、气压最低点的出口处)
178、n型电气设备的检查项目不包括电气设备结构的检查。
错
179、选用防爆电气设备的制造和使用,必须遵守国家有关安全法规及相关标准。
对
180、浇封型电气设备表面有裂痕、龟裂等不影响其防爆性能。
错
(责任编辑:admin) |