电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电气运行试题_电厂电气运行试题及答案

时间:2018-06-29 14:26来源:未知 作者:admin 点击:
电气 运行试题_ 电厂 电气运行试题及答案 电气巡检员试题 填空题:(每空0.5分,共8分) 1、凝泵 变频器 外接控制电源取自(厂用PC A段)。 2、 发电 机额定励磁电流是(2287)A。 3、

电气运行试题_电厂电气运行试题及答案
电气巡检员试题
填空题:(每空0.5分,共8分)
1、凝泵变频器外接控制电源取自(厂用PC A段)。
2、发电机额定励磁电流是(2287)A。
3、柴发由接到启动指令到接带负荷大约需要( 12S )时间。
4、冬季应检查柴发( 水套 )加热器在投入位置,环境温度大于20℃时将其停止。
5、柴发的额定功率为( 750 )kW。
6、设备不停电的安全距离,6kV规定为(0.7)m,220kV规定为( 3 )m。
7、电压的高低主要取决于电力系统中(无功)功率的平衡,电压较低时,表示系统中发出(无功)功率不足。
8、测电气设备的绝缘电阻时,应先将该设备的(电源)切断,摇测有较大电容的设备前还要进行(放电)。
9、变压器呼吸器中的硅胶,正常未吸潮时颜色为(蓝色)
10、转动着的电机,即使未加励磁,亦应认为(有电压)。
11、任何电气设备上的标示牌,除(原来放置人员或负责的运行值班人员)外,其他任何人员不准移动。
12、当一台电动机轴上的负载增加时,其定子电流(增加)。
13、刀闸在正常运行时,应监视电流不超过额定值,温度不超过(70)℃。
判断题:(每题1分,共5分)
1、三相异步电动机接通电源后启动不起来,转子左右摆动,有强烈的“嗡嗡”声是由于电压过低。  (  × )
2、备用电源无电压时,备用电源自投装置不动作。(√ )
3、因为直流系统至UPS系统的一路电源为220V,所以UPS的输出电压为直流220V。( × )
4、保护室和电子间内可以使用无线通讯对讲设备。(× )
5、发现电动机进水及受潮现象时,应测得绝缘合格后方可启动。(√ )
选择题:(每题1分,共5分)
1、我公司发电机密封油采用(  A  )油密封。
A、单流环式;        B、双流环式;       C、混合式密封
2、励磁变为顺特电气公司产品,二次额定电压为(  C  )V
A、400               B、660              C、870
3、变压器的油枕容积应保证变压器在环境温度(C)停用时,油枕中要经常有油存在。
A、-10℃;   B、-20℃;   C、-30℃;  D、0℃。
4、同样转速的发电机,磁极对数多的,电源频率(B)。
A、低;   B、高;   C、不变;    D、不一定。
5、热力设备检修需要断开电源时,应在已拉开的开关、刀闸和检修设备控制开关的操作把手上悬挂“( A )”警示牌。
A、禁止合闸 有人工作     B、禁止操作 有人工作    C、禁止操作
简答题:(15分)
1、电动机启动次数有哪些规定?(6分)
在冷态下允许启动 2 次,每次间隔时间不得小于 5min;在热态下启动 1 次;在处理事故时以及启动时间不超过 2s—3s 的电动机,可多启动一次。当电动机及其机械做试验时,启动的间隔时间为:200kW 以下的电动机不小于 0.5h;200~500kW 以下的电动机不小于 1h;500kW以上的电动机不小于 2h。
2、   柴发远方无法启动,如何就地启动柴发?(5分)
1)将就地控制屏切换开关SA2切至“手动”位,自动指示灯熄灭,手动指示灯亮。
2)检查控制器屏幕内控制方式在“手动”位。
3)按下控制器上“Start”按钮,12S后柴油发电机启动成功,电压、频率正常。
4)按下控制屏合闸按钮,检查柴发出口开关合闸。
3、厂用电快切装置切换时必须满足哪几个条件?(4分)
切换前应检查快切装置无闭锁报警信号。
压差、角差、频差在规定范围内(压差小于5%,角差小于15°,频差小于0.15Hz)。

填空题:(每空0.5分,共8分)
1、容量为500kW及以上的高压电动机,应测量(吸收比 R60″/R15″)≥1.3,所测电阻值与前次同样温度下比较应不低于前次值( 70%),否则查找原因。
2、发电机定子线圈用专用水摇表测量,在干燥状态下对地绝缘不低于( 130 )MΩ,转子线圈用500V摇表对地绝缘电阻值不低( 1 )MΩ。
3、发电机励磁系统起励电源取自(厂用PC A段)。
4、发电机额定励磁电压是( 434.6 )V。
5、柴发由接到启动指令到接带负荷大约需要( 12S )时间。
6、主变中性点刀闸合闸时投入主变(接地零序)保护,主变中性点刀闸分闸时投入主变(间隙零序)保护。
7、发电机定冷水流量低于( 35 )t/h或A、B定冷泵均不运行,先发断水信号,并延时( 30 )s动作于全停。
8、现在AVC设置中无功功率低于( 0 )MVar,AVC闭锁输出并告警。
9、直流母线并列前,必须检查两组母线(电压)一致,正、负极性(相同)。
10、一级动火工作票的有效时间为(24)小时。
11、发生转子一点接地后应投入(转子两点接地)保护。
判断题:(每题1分,共5分)
1、在中性点不接地的电力系统中,当发生一点接地后,其三相间线电压不变。(  √  )
2、变压器二次电流增加时,一次侧电流减少。( ×)
3、变压器油面突然降至瓦斯继电器以下应汇报值长,通知检修处理。(× )
4、为防止厂用工作母线失去电源,备用电源应在工作电源开关事故跳闸前自动投入。(× )
5、蓄电池室内禁止点火、吸烟,但允许安装普通开关、插座。(× )
选择题:(每题1分,共5分)
1、励磁变为顺特电气公司产品,额定容量(  C  )kVA
A、2500       B、3000        C、3500
2、发电机定子绕组及其出线的相间短路故障的主保护是( A )。
A、发电机差动保护       B、发电机定子过负荷保护       C、发电机接地保护
3、主变分接头在额定档位时,其高压侧额定电压为( C )kV。
A、220        B、230        C、242
4、220kVGIS主开关操作机构合闸闭锁压力、分闸闭锁压力分别为( B )。
A、25.8±0.8MPa和 27.8±0.7MPa      B、27.8±0.8MPa 和25.8±0.7MPa        C、32.6±1MPa和 27.8±0.7MPa        D、32.6±1MPa和 25.8±0.7MPa
5、热力设备检修需要断开电源时,应在已拉开的开关、刀闸和检修设备控制开关的操作把手上悬挂“( A )”警示牌。
A、禁止合闸 有人工作     B、禁止操作 有人工作    C、禁止操作
简答题:(15分)
1、A凝泵变频运行,B凝泵工频备用,写出由A凝泵变频运行切至B凝泵变频运行的操作流程?(5分)
1)启动B凝泵工频运行;
2)停止A凝泵变频运行;
3)检查A凝泵变频器KM1开关在分位,拉开A凝泵变频器QS1刀闸;
4)检查A凝泵工器开关在分位,由试验位置送至工作位置;
5)启动A凝泵工频运行;
6)停止B凝泵工频运行;
7)检查B凝泵工器开关在分位,由工作位置拉至试验位置;
8)检查B凝泵变频器KM2开关在分位,合上B凝泵变频器QS2刀闸;
9)启动B凝泵变频运行;
10)停止A凝泵工频运行。
2、紧急停用变压器的条件?(10分)
变压器有强烈、不均匀的噪音,且内部有放电爆裂声。
变压器套管炸裂,闪络放电。
变压器引线端子熔化。
变压器冒烟着火,压力释放阀动作喷油。
变压器在正常负荷及冷却条件下,上层油温超过极限值,并急剧上升且经检查证明温度计指示正确。
变压器大量漏油而无法消除,且低于油位计指示限度。
干式变压器绕组有放电声并有异臭。
发生人身触电不停电无法解救时。
油色变化严重,油内出现碳质等。
发生危及变压器安全的故障,变压器的有关保护装置拒动时。
变压器附近设备着火、爆炸或发生其它情况,对变压器构成严重威胁时。

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容