电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

漏电开关常见故障的主要原因有哪些

时间:2016-11-28 20:35来源:未知 作者:y930712 点击:
漏电开关的故障表现在动作不正常。其原因多数是执行元件或检漏部分(检测元件和中间元件的简称)发生故障所引起。例如 接触器 线圈烧坏,噪音,自动开关触头不能闭合,操作机构失

漏电开关的故障表现在动作不正常。其原因多数是执行元件或检漏部分(检测元件和中间元件的简称)发生故障所引起。例如接触器线圈烧坏,噪音,自动开关触头不能闭合,操作机构失灵,检漏部分受到各种千扰,或电子元件的特性改变等等。

  自动开关和接触器生产和使用时间都很长,人们己积累了丰富的维修和运行经验,在这里不拟多作分析,仅将它们的故障现象和原因,以及处理方法综合成表7-1和表7-2,供维修和运行中参考。
  检漏部分的故障现象,仍反应于瀚电开关的动作,情况较为复杂,重要的是如何识别动作的种类和判断事故的原因。下面先介绍一下漏电开关动作的种类。
  使电流型漏电开关发生动作的信号,现在己统一称为剩余电流(实际上这一述语对中点位移式漏电开关也基本适用),它包括通过人体的触电电流、漏电流、单相负载的分流(图7一1)和暂态电流分量。
  剩余电流产生的动作有两类。一类为正常动作(也称保护性动作)即漏电流达到稳定值的动作,另一类为干扰性动作(习惯上也称为误动作),即漏电流未达"p1整定值,、由于电流的分流,系统中暂态过程引起的冲击电流等产生的动作。
  非剩余电流产生的动作(非设计意图的动作)也有两类。一类为误动作,如由于漏电开关结构性能不稳定,负载电流的影响,环境温度的影响;电磁干扰信号通过辅助电源等所产生的动作,另一类为附属动作,如辅助电源发生故障所引起的动作。惯上也称为零序电流或接地电流,但不甚确切。因此,国际电工标准(IEC)特称