漏电开关不接零线可以用吗 单相的不接零线不行,三相的不接零线是一样的可以用的,负载不需要零线为什么还要去接零线呢(如三相电动机).你说的后面如果发生接地,假如是其中一相接地

漏电开关不接零线可以用吗
单相的不接零线不行,三相的不接零线是一样的可以用的,负载不需要零线为什么还要去接零线呢(如三相电动机).你说的后面如果发生接地,假如是其中一相接地,三相线电流这和就不等于0了,就会出现零序电流,只要零序电流达到了开关的整定值就会跳闸.
如果零线不经过漏电开关,有单相负载的话就没法使用,接上负载就会跳闸.三相三线制的负载零线不经过漏电开关,漏电时该开关也会跳闸.
很多情况下电网的确是没有地线,机器也没有接地线.他们是在变压器低压侧的中性点直接接地,配电箱的中性线也是接地的,机器接地是机器的导电金属材料直接通过大地或人体漏电,电流流回中性线而没有经过漏电开关,漏电开关就会检测到这个漏电流便动作跳闸.所以漏电开关不装零线或地线也一样能保护跳闸.
漏电开关的工作原理就是以基尔霍夫节点电流定律为基础原理来工作的——也就是流入一个节点的电流恒等于从该节电流出的电流。
我们把漏电开关内的零序互感器看成一个节点,穿过零序互感器的导线中的电流就是该节点中的流入与流出电流,只要流出与流入的电流相等,零序互感器中就不会感应出电势(流)。如果流入与流出的电流不相等,相当于漏电电流从别的地方旁路掉,零序互感器就会感应出电势(流),从而触发保护电路,使脱扣机构动作,漏电开关跳闸。