(1)考虑配电网自动化的要求。
目前,国内配电网自动化刚刚起步,水平还不高,大多数配电工程基本没有自动化操作的功能。为满足日后配网自动化的发展,对重要的变配电工程,1okV环网开关柜选型时应同时考虑配置可提供遥信、遥测、遥控的功能。
(2)考虑中性点接地方式的要求。
过去,国内l0kV电网中性点不接地或经消弧线圈接地.但是,目前有的单位将变电站10kV系统改为中性点经低电阻接地方式运行.故选择10kV环网开关柜也应考虑中性点接地方式的要求。10kV中性点不接地,发生单相接地故障时可允许运行1^-2h,而不会立即跳闸,这时非故障两相电压将升高了.了倍,因此,选用的环网开关柜的开关绝缘水平应满足这个要求。
10kV中性点经低值电阻接地,在发生单相接地故障时,有较大的短路电流流经故障线路,但继电保护装置能迅速切除故障,系统处于非正常的时间非常短,这同时也使停电次数增加,降低了供电可靠性。因此,要求实现环网供电,并且选用的环网开关柜的开关应有足够的额定电流裕度.
(3)注意技术参数的选择.
不论国产或进口,同类型的l0kV’环网开关柜都有不同技术参数可供选择。如国产环网开关柜,线路侧领定电流有400A和630A,开关的操动机构有手动或电动可选择,同时还可选定多种附件。订购这些开关,应根据系统本身的运行方式、可靠性等要求选择技术参数。