生产供方应严格按照设计院一次电气主接线图配置。柜内电器元件应选择具有生产许可证的专业生产供方的优质产品。电器元件的额定电压、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路电流承受能力应符合元件额定参数要求。对强制认证的元件应具有认证标志。 辅助电路的端子,额定电压不低于500V,额定电流不小于15A,每个端子都有流水编号。不同功能的端子应配置不同用途的端子。导线与端子之间用螺丝固定。每个端子上只允许连接一根导线。备用端子的数量不少于10%或不少于5个。二次布线应整齐、清晰、美观、导线绝缘良好,无损伤,导线用铜质多股软线,电流回路截面应不小于2.5mm2和1000V耐压绝缘绞线,其它回路截面应不小于1.5mm2和1000V耐压绝缘绞线。接线端子应牢固可靠,配线工艺务必采用抗氧化的铜质的材料T型、TO型及针(棒)型外附热缩套管式的冷压端头与铜质多股软线之间冷压处理。每根导线的两端均要有回路编号。与仪表及继电器的接线端子连接时,导线端头配有U型铜制裸压接线头。设备接线端部应标明其回路编号,编号正确,字迹打印清晰不易褪色。 开关柜断路器辅助接点应与主触头同步,闭合应牢固可靠,断开应有足够的距离。电源进线断路器和备用电源进线断路器之间要互相联锁,并提供远控备用端子电气测量仪表应按《电气测量仪表装置技术设计规程》配置.开关柜内元件,如电流互感器、计量电度表、熔断器、测量仪表、指示灯等元件均选用具有生产许可证的专业生产供方的优质产品。 母线采用三相五线制,所有螺栓固定的母线导体接头均采用镀锡压花。在长期使用期间,从标准环境温度到额定满负荷温度,固定螺栓的初始接触压力值不应降低。主母线每个连接点不应小于四个螺栓;分支母线每个连接点不应小于二个螺栓,以保证回路接触电组达到标准要求。螺栓长度按开关柜制造规范要求.屏顶主母线及屏内分支母线相序排列应按制造规范进行,并应有表明相序的颜色以便区别:A、B、C相分别为黄、绿、红色。主母线支承和绝缘应有低的吸湿性能,在试备使用期间,不应降低机械和介质强度采用空气绝缘为主。各相带电体之间及相地之间绝缘距离应满足规程规范要求。 (责任编辑:admin) |