一、事故案例 某化肥厂合成氨车间碳化工段发生一起维修人员被电弧灼伤的事故。 (一)事故发生经过 上午,碳化工段氨水泵房1#碳化泵 电机 烧坏。维修工按照工段长安排,通知值班
一、事故案例
某化肥厂合成氨车间碳化工段发生一起维修人员被电弧灼伤的事故。
(一)事故发生经过
上午,碳化工段氨水泵房1#碳化泵电机烧坏。维修工按照工段长安排,通知值班电工到工段切断电源,拆除电线,并把电机抬到维修班抢修。16时30分左右,电机修好运回泵房。维修组组长林某找来铁锤、扳手、垫铁,准备磨平基础,安放电机。当他正要在基础前蹲下作业时,一道弧光将他击倒。同伴见状,急忙将他拖出现场,送往医院治疗。这次事故使林某左手臂、左大腿部皮肤被电弧烧伤,深及Ⅱ度。
(二)事故原因分析
1、电工断电拆线不彻底是事故发生的主要原因。电工断电后没有严格执行操作规程,将保险丝拔除,将线头包扎,并挂牌警示。
2、碳化工段当班操作工在关停碳化泵时,误将其打开,使线端带电,是本次事故的诱发因素。
3、电气车间管理混乱,对电气作业人员落实规程缺乏检查,使电工作业不规范,险些酿成大祸,这是事故发生的间接原因。
4、个别电工业务素质不高,安全培训不到位。
(三)事故防范措施
一是将事故处理意见通报全厂。在全厂掀起学规程、懂规程、严格执行规程的技术学习练兵活动,提高职工的业务素质和安全意识,切实防止此类似事故的发生。
二是厂安全部门加强检查,对电气作业中断电不彻底、不挂牌的违章行为,一经发现,按相关规定进行处罚,并使其停工到厂安全部门学习一周。
三是建议厂职教部门在职工教育中,注意各类作业人员的业务“充电”问题,特别是要加强特种作业人员的业务学习,以增强他们的自我保护能力,杜绝“三违”现象的发生。
二、单项选择题
1、高压进户线的进户管口对地距离应不小于( )。
A、3m
B、3.5m
C、4.5m
D、5m
2、在较短时间内危及生命的电流,称为致命电流,( )以上的电流则足以致死。
A、40mA
B、60mA
C、80mA
D、100mA
3、带有双重绝缘或加强绝缘的手持式电动工具属于( )类设备。
A、Ⅰ
B、Ⅱ
C、Ⅲ
D、0
4、串联电路中流过每个电阻的电流( )。
A、都不等但等于总电流
B、都相等但不等于总电流
C、都不等且不等于总电流
D、都相等且等于总电流
5、特低电压的选用,有电击危险环境中的手持照明灯具和局部照明灯应采用( )。
A、6V
B、12V
C、24V
D、36V
6、值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互报( )。
A、单位、姓名、年龄
B、单位、值别、姓名