电力系统运行与控制问题解答 答:(1)备用母线充电,在有母线断路器时应使用母联断路器向母线充电。母联断路器的充电保护应在投入状态,必要时要将保护整定时间调整至零。这样,如果备用母线存在故障,可由母联断路器切除,防止扩大事故。 (2)母线倒闸操作中,母联断路器的操作电源应拉开,防止母联断路器误跳闸,造成带负荷拉隔离开关事故。 (3)条母线的所有元件须全部倒换至另一母线时,一般情况下是将一元件的隔离开关合于一母线后,随即断开另一母线隔离开关。另一种是将需要倒母线的全部元件都合于运行母线之后,再将另一母线侧对应的所有隔离开关断开。采用哪种方法要根据操作机构布置和规程规定决定。 (4)由于设备倒换至另一母线或母线上电压互感器停电,继电保护和自动装置的电压回路需要转换有另一电压互感器供电时,应注意勿使继电保护及自动装置因失去电压而误动。避免电压回路接触不良及通过电压互感器二次向不带电母线反充电,而引起的电压回路熔断器熔断,造成继电保护误动作等情况出现。 (5)进行母线倒闸操作时应注意对母差保护的影响,要根据母差保护规程作相应的变更。在倒母线操作过程中无特殊情况,母差保护应投入运行。 (6)有电感式电压互感器的空母线充电时,为避免断路器触头间的并联电容与电压互感器感抗形成串联谐振,母线停送电操作前将电压互感器隔离开关断开或在电压互感器的二次回路并(串)联适当电阻。 进行母线倒闸操作前要做好事故预想,防止因操作中出现异常,如隔离开关绝缘子断裂等情况,而因起事故的扩大。 2、高频保护为什么规定每天定时对高频通道进行实验检查? 答:高频保护是由分装在被保护线路两侧的保护盘与传送高频讯号的通道所组成。当任何一部分发生问题,它将不能正常工作。对于相差高频、方向高频等保护,对侧讯号送不过来时,在外部故障时会发生误动,对于远方跳闸高频保护会拒动,为了检查通道的完好性,要求每天定时、定向检查通道。当检查发现有问题时应及时处理或退出保护。 3、在检定同期和检定无压重合闸装置中,为什么两侧都要装检定同期和检定无压继电器? 答:如果采用一侧投无电压检定,另一侧投同期检定这种接线方式。那么,在使用无电压检定的那一侧,当其断路器在正常运行情况下由于某种原因(如误碰、保护误动等)而跳闸时,由于对侧并未动作,因此线路上有电压,因而就不能实现重合,这是一个很大的缺陷。为了解决这个问题,通常都是在检定无压的一侧也同时投入同期检定继电器,两者的触点联工作,这样就可以将误跳闸的断路器重新投入。为了保证两侧断路器的工作条件一样,检定同期侧也装设无压检定继电器,通过切换后,根据具体情况使用。但应注意,一侧投入无压检定和同期检定继电器时,另一侧则只能投入同期检定继电器。否则,两侧同时实现无电压检定重合闸,将导致出现非同期合闸。在同步检定继电器触点回路中要串接检定线路有电压的触点。 (责任编辑:admin) |