电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

相线与地线线径怎么配?零线地线与相线的选择

时间:2017-01-25 10:30来源:未知 作者:y930712 点击:
相线与地线线径怎么配?零线地线与相线的选择 三相火线和零线地线的平方数的最小比值是多少? 比如火线是95mm2的,零线和地线应该是多大呢?35mm2是不是有点小了? 再比如三相主进

(责任编辑:admin)

相线与地线线径怎么配?零线地线与相线的选择
三相火线和零线地线的平方数的最小比值是多少?
比如火线是95mm2的,零线和地线应该是多大呢?35mm2是不是有点小了?
再比如三相主进线是100*10的,地排和零排应该是什么规格的呢?
铜排和电缆的选型原则一样的吗?

对于单相负载220V的,火线/零线/地线规格应该相同 。
对于电缆,
对于三相四线制,电源类我们建议使用四根电缆同规格的,电机类地线取相线的一半。
对于三项五线制,我们建议使用4+1电缆,即零线和相线同规格,地线为相线的一半。
对于国内部分设计,往往考虑为了节省成本,将地线规格放小一点,就如你的选择一样(比如火线是95mm2的,零线和地线应该是多大呢?35mm2),正常我们一般取50mm2.
对于配电内铜排,相线与零线/地线选用同规格的。
是有下限的约束的,我们最小使用16平方的。

相线为16mm2以下的,地线截面必须与相线截面相同。
相线为16mm2--35mm2的,地线截面最小为16mm2。
相线为35mm2以上的,地线截面最小为相线截面的一半。

序号 相线截面S(mm2) 地线(PE)截面(mm2) 1 S<16 S=PE
2 16<S<35 PE=16
3 S>35 PE=S/2