变电运行与检修中级工考试题库带答案 答案:× 2.>在电力工业企业中,高压和低压的划分是:额定电压在10kV及以下的称为低压;额定电压在10kV以上的称为高压;110kV及以上的称为超高压。( ) 答案:√ 3.>在带电区域中的非带电设备上检修是,工作人员正常活动范围与带电设备的安全距离应大于:6kV以下为0.35m、10~35kV为0.6m,60~110kV为1.5m,220kV为3.0m,330kV为4.0m,500kV为5.0m。 ( ) 答案:√ 4.>在检修工作现场应悬挂的标志牌是“从此上下”。 ( ) 答案:× 5.>线路或设备的验电,只验一相即可。 ( ) 答案:× 6.>线路停电时一定要先拉开隔离开关,后停断路器。( ) 答案:× 7.>复合式有载分接开关芯子从绝缘筒内吊出时,应分两步进行,即先吊出60mm高后,转一个角度,向上提出芯子,这样做是为了开关芯子上的触头与绝缘筒的触头互相错开,避免撞击和磨损触头。当芯子复位时,步骤相反。 ( ) 答案:√ 8.>60kV及以上电压等级的变压器,在铁心的窗高度内,可用铁螺栓固定引线支架,原因是由于漏磁及静电感应,不接地金属螺栓会产生较高的悬浮电压,容易引起放电。( ) 答案:× 9.>有载分接开关的电动操动机构在极限位置设有电气限位和机械限位装置。向极限位置以外操作时,电气限位装置应先起作用。( ) 答案:√ 10.>测量直流电阻的目的是检查导电回路的完整性、检验线圈及引线的焊接、检查开关及套管的接触情况。( ) 答案:√ 11.>纠结式绕组中的纠线是指纠结单元内进行“纠结”连接的导线,连线是指由一个纠结单元进入下一个纠结单元的导线。( ) 答案:√ 12.>35kV及以下电压等级,容量为1600kVA及以下半连续式绕组,其段间纸圈应至少伸出绕组外径8mm。( ) 答案:√ 13.>采用正反向调压线卷的优点是增加抽头数目使有载开关结构复杂化。缺点是减小了调压范围。( ) 答案:× 14.>在平台上叠装铁心时,必须注意测量窗口距离尺寸和窗口对角线,以保证铁心不码成菱形,每码完一级要测量铁心端面垂直度,每级叠片厚度。( ) 答案:√ 15.>铁心的有效截面积与几何截面积之比叫做叠片系数,它与硅钢片的平整度、厚度、片间绝缘厚度及压紧力有关。( ) 答案:√ 16.>铁心柱的填充系数(或利用系数)是指铁心几何截面积与铁心外接圆面积之比,铁心叠片系数为铁心有效截面积与铁心几何截面积之比。( ) (责任编辑:admin) |