答案:√ 35.>变压器油箱充氮气时,氮气压力为19.6~29.4kPa,充氮气的变压器在安装前应始终保持负压。( ) 答案:× 36.>瓷绝缘发生污闪的两个必要条件是表面落有脏污粉尘和表面干燥。( ) 答案:× 37.>QJ1-80气体继电器轻瓦斯元件为开口杯式,重瓦斯为挡板式。( ) 答案:√ 38.>导线漆膜厚度约为0.07~0.1mm,击穿强度保证值为400V,实际可达700~1000V。( ) 答案:√ 39.>变压器有载调压常采用的接线方式是中部调压。( ) 答案:× 40.>油浸变压器的冷却方式有油浸自然冷却、油浸风冷却、强迫油循环风冷却和强迫油循环水冷却4种。( ) 答案:√ 41.>规程规定容量在560kVA以下的配电变压器可采用熔断器保护。( ) 答案:√ 42.>为保证变压器的瓦斯保护可靠动作,由变压器到油枕的油管应有升高坡度。( ) 答案:√ 43.>轻瓦斯保护的动作容积一般整定为25~30cm3。( ) 答案:× 44.>气体继电器保护可以作为消除变压器内部故障的主保护。( ) 答案:√ 45.>A级绝缘变压器的“六度法则”是指变压器运行温度超过温升极限值时,温度每增加6℃,变压器寿命减少一半。( ) 答案:√ 46.>无激磁分接开关触头接触电阻应不大于500μΩ。( ) 答案:√ 47.>测量变压器变压比时,常用的方法是电压表法和变比电桥。( ) 答案:√ 48.>绝缘介质受潮和有缺陷时,其绝缘电阻会增大。( ) 答案:× 49.>电力变压器35kV侧出厂时的工频耐压值应为85kV,大修后应为72kV,试验时间均为1min。( ) 答案:√ 50.>35kV套管1min工频耐受电压应为100kV;110kV套管,1min工频耐受电压应为265kV。( ) 答案:√ 51.>测量三绕组变压器绝缘电阻时,至少应做三次试验,分别测量高压对中压、低压和地的电阻;中压对高压、低压和地的电阻;低压对高压、中压和地的电阻。( ) 答案:√ 52.>插入电容式线圈的绕制是在连续式线圈线段内部插入增加纵向电容的屏线而成。( ) 答案:√ 53.>同牌号的新油与开始老化(或接近运行中油最低指标)油相混时,应按实际混合比例进行混合油的油泥析出试验,有沉淀物产生时,可以混合使用。( ) 答案:× 54.>油介质电工绝缘纸板、电话纸、酚醛纸板、环氧酚醛玻璃布板、油性玻璃漆布等绝缘材料都属于A级绝缘。( ) 答案:× 55.>绝缘材料按耐热等级分为Y、A、E、B、F、H级与C7级,其相应的耐热温度分别为90、105、120、130、155、180℃及180℃以上。( ) (责任编辑:admin) |