一、填空:
1.接触网最高工作电压为(27.5KV),瞬时最大值为(29KV).
2.接触网最低工作电压为(20.0KV),非正常情况下,不得低于(19KV).
3.牵引变电所具备(双)电源,双(回路)受电.
4.牵引变压器采用(固定)备用方式,并具备(自动)切投条件.
5.牵引网的平均功率因数不低于(0.9).
6.(雷电)时禁止在(室外)设备以及与其有电气连接的室内设备上作业.
7.高空作业人员要糸好(安全带),戴好(安全帽).
8.在牵引变电所内搬动梯子、长大工具、材料部件时,要时刻注意与
(带电) 部分保持(足够)的安全距离.
9.牵引变电所发生高压对地接地故障时,在切断电源前,任何人与接地
点的距离:室内不得小于(4米);室外不得小于(8米).
10. 值班员巡视设备时,要事先通知(供电调度或助理值班员).
11.1人单独巡视时, 禁止(移开、越过高压)设备的防护栅或进入高压
分间.
12.在有雷、雨的情况下必须巡视室外高压设备时,要(穿绝缘靴)、戴
安全帽,并不得靠近(避雷针)和(避雷器).
13.隔离开关的倒闸操作要(迅速)准确,中途不得(停留)和发生(冲击).
14. 禁止任何人在(高压)分间或(防护栅)内单独停留和作业.
15. 对于停电作业的设备,必须从可能来电的各个方向(切断电源),并
有明显的(断开点) .
16.隔离开关和断路器断开后,及时(断开)其操作(电源).
17.在有防护栅时,停电作业人员距带电部分的最小距离27.5KV为(600)mm.110KV为(1000)mm.
18. 在室外设备上作业时,在作业地点附近,带电设备与停电设备要有
(明显的区别) 标志.
19.在一个电气连接部分内,同时只允许(一个)作业组且在(一项)设备
上进行高压试验.
20.使用兆欧表测量绝缘电阻前后,必须将(被测设备)对地放电.
21. 使用兆欧表测量绝缘电阻前,必须将被测设备从(各方面)断开电源.
22.绝缘体应(清洁)、无破损和(裂纹)、无(放电)痕迹及现象,瓷釉剥
落面积不得超过(300平方毫米).
23.每(半)年测量一次蓄电池的缘电阻,电压为220V时不小于(0.2兆欧)
24.避雷针的小修周期为每年(雷雨季节前).
25.油断路器小修后应进行(1-2)次电动分合闸试验;大修后应进行(5)
次分合闸试验.
26.二次回路采用铜芯线时,电流回路中的导线截面积不得小于(2.5平
方毫米),导线的绝缘应满足(500)V工作电压的要求.
27. 直流操作母线电压波动不应超过额定值的(正负5%).
28. 运行中的蓄电池,应经常处于(浮允电)状态,并定期进行(核对性)
允放电.
29.测量配电盘二次回路的绝缘电阻用(500V或1000V)V兆欧表,其绝缘电阻值不小于(1兆欧).
30.运行中牵引变压器油的绝缘试验值不低于(35KV).
(责任编辑:admin) |