答案:√ 17.>在纠结式绕组中,“纠线”上的换位称为连位,“连线”上的换位线称为纠位,内部换位称为底位。( ) 答案:× 18.>220kV绕组匝绝缘厚度为1.95mm,所包的匝绝缘电缆纸厚度及层数为:0.08mm、10层,0.12mm、1层。( ) 答案:√ 19.>110kV绕组匝绝缘厚度为1.35mm,所包的匝绝缘电缆纸厚度及层数为0.08mm、8层。( ) 答案:√ 20.>35kV及以下的绕组匝绝缘厚度为0.45mm,所包的匝绝缘电缆纸厚度及层数为:0.12mm、2层或0.08mm、3层。( ) 答案:√ 21.>外径需要在匝间垫纸板条。如果需垫的纸条总厚度较大,应集中垫在一匝上放置。( ) 答案:× 22.>采用油箱涡流加热法干燥变压器时,由于油箱下部温度较低,影响干燥效果,因此需要在箱底设置加热装置。( ) 答案:√ 23.>强油水冷变压器油泵应装在冷却器的进油侧,在任何情况下冷却器的油压应比水压大50.6625kPa,这是为了在冷却器管发生渗漏时,保证水不会进入油中。( ) 答案:√ 24.>油纸电容式套管顶部密封不良,可能导致进水使绝缘击穿,下部密封不良将使套管渗油使油面下降。( ) 答案:√ 25.>油纸电容式套管末屏上引出的小套管是供套管介损试验和变压器局部放电试验用的。正常运行中小套管应可靠地接地。( ) 答案:√ 26.>运行的变压器轻瓦斯动作发出信号,收集到的为淡灰色强烈臭味可燃气体,由此可以判断变压器发生的为纸和纸板故障。( ) 答案:√ 27.>为反映由于外部故障而引起的变压器过电流,一般变压器还应装设过电流保护。( ) 答案:√ 28.>变压器的过电流保护不仅可以反映变压器油箱内部短路故障,也可反映套管和引出线故障。( ) 答案:√ 29.>沿固体介质表面的放电电压与气象条件无关。( ) 答案:× 30.>变压器套管表面脏污和潮湿并不会造成沿面闪络电压的下降。( ) 答案:× 31.>沿固体介质表面的放电电压与固体表面状态无关。( ) 答案:× 32.>空气中沿固体介质表面的放电电压比同样的空气间隙放电电压高。( ) 答案:× 33.>国标GB1094.1-85规定:电力变压器正常的使用条件是海拔不超过1000m,最高气温40℃,最高日平均气温30℃,最高年平均气温20℃,最低气温-30℃(适用于户外式变压器)或-5℃(适用于户内式变压器)。( ) 答案:√ 34.>在进行变压器连接组试验时,目前采用的较为广泛的方法有双电压表法、直流法、相位表和变比电桥法。( ) (责任编辑:admin) |