电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电力知识问答之挂地接线

时间:2017-01-01 11:32来源:未知 作者:y930712 点击:
问1:经验明停电设备无电后,应立即在检修设备的工作点(段)两端导体上挂 接地 线,在T字或十字型连接回路上工作,如何挂接地线。 答:在一个电气回路中的某一处或某一段进行检修

问1:"经验明停电设备无电后,应立即在检修设备的工作点(段)两端导体上挂接地线",在"T"字或"十"字型连接回路上工作,如何挂接地线。

答:在一个电气回路中的某一处或某一段进行检修工作,接地线应挂在检修工作的两端的导线上。两端是对一个电气回路讲的,如果在线路的"T"型连接头处进行检修工作,则应在工作处三端导线上挂接地线。同样在线路的"十"字型连接进行检修工作,则应在工作处四端导线上挂接地线。

问2:为什么对于可能送电到停电设备的各个方面,或停电设备可能产生感应电压的各方面的线路都要挂接地线?

答:凡是可能向停电设备突然送电的各电源侧,不但要切断电源和至少有一个明显的断开点,而且还要在停电检修侧装设接地线,即做到对电源而言,始终保证工作人员在接地线的后面,以确保工作人员人身安全。

问3:线路停电检修,该线路上无自备电源,也没有高压线路的感应电压,这时只在线路首端(电源端)挂一组接地线,可否?

答:经现场了解,停电线路的用户无有自备发电机组,不存在用户返送电的可能,此时,首端挂一组接地线,末端不挂接地线,是可以的。

问4:挂接地线时,为什么先接接地端,后接导线端?

答:挂接或拆除接地线的操作顺序千万不可颠倒,否则将危及操作人员的人身安全。例如,挂接地线时,先将地线的短路线挂接在导体上,即先接导线端,此时若线路带电(包括感应电压),将危及操作人员的人身安全。

拆地线时,如先将接地线的接地端拆开,还未去拆下接地线的短路线,这时,若线路突然来电(包括感应电压),也将危及操作人员的人身安全。

问5:在停电导线上挂接地线,为什么不准缠绕?

答:缠绕会连接不良,当突然来电时因其连接不良而失去保护作用,并可能将地线烧断。另外,缠绕的圈似线圈,流过电流,产生磁场,线圈加热,加重地线烧断的可能。所以在停电导线上挂接地线,千万不得缠绕,应采取专用线夹进行连接。

问6:为什么不准用短线来代替接地线?

答:如将三相停电导线短接起来(无接地线段),此时,当发生"单相电源侵入时",如图中刀闸,如有一相误合,停电的三相导线将全部带电,这时,当人体一侧接地(指人体接触横担、电杆、拉线),仍然会使检修人员触电。

当停电线路距高太线路较近,停电线路也会有感应电荷,仍然会使检修人员触电。

由此,三相短路线,由于无一条与大地连接的接地线,故不能把单相电或感应电荷引入大地,仍然保障不了工作人员的人身安全。所以停电检修的设备,不能采用三相短路线来代替三相短路接地线(即接地线)。 (责任编辑:admin)