电气测量工作内容知识问答 答:使用携带型仪器进行测量工作,一般有: (1)使用钳型电流表测量线路电流; (2)使用摇表测量线路及其它电气设备绝缘; (3)使用万用表测量导线接头,触头接触电阻; (4)使用测量仪(或用腊)测量导线接头(电气接头)温度; (5)使有接地摇表测量仪,测量接地线(网)的接地电阻; (6)用绝缘绳测量导线的驰度,交叉跨越距离,导线对树木或房屋等建筑物的安全距离等。 问2:为什么规定电气测量工作应在无雷雨和干燥天气进行? 答:为了防止雷电和雨、潮天气损坏测量仪器,以及人身触电,所有测量工作均应在无雷雨和干燥天气下进行。 当测量工作需要用绝缘绳、绝缘手套等工具时,在雨潮天气会降低工具的绝缘强度,危及人身安全。 当使用绝缘杆、绝缘绳进行测量工作时,在大风天气也不允许进行。 问3:使用仪表测量工作时,人手与带电部分能保持100毫米以上吗? 答:电工进行测量工作,所用测量仪表的表笔应具有良好的绝缘套,人手握表笔绝缘套的位置,应与表笔外露金属触头部分之间保持在100毫米以上是可以达到的,但人体其它部分如胳膊、腿、腰和头部等与带电设备之间的最小安全距离,应保持在200毫米以上。 问4:白线手套不是绝缘工具,戴它有何作用? 答:起防护作用,如防碰伤、砸伤、刮伤,及较小电弧的灼伤等。 问5:为什么叫500伏摇表? 答:500伏摇表系指摇表在转动中,表内的直流发电机发生出的直流电压为500伏。同时也表明,被测设备的电阻值,是在500伏耐压下的数值。 问6:为什么测量电压时要在小容量开关、熔丝的负荷侧进行? 答:此条规定是为了防止测量人员误将表笔插错孔位或误将转换开关位置放错位,以及因测量仪表内部电路存在短路缺陷而制定的。如果发生上述错误或缺陷,在母线上或在大容量开关、大容量熔丝回路上测量电压,就可能会引起母线短路,烧伤人员、仪表,使故障扩大。所以带电测量回路电压时,应首先保证仪表使用正确,其次被测点应先在小容量开关、小容量熔丝负荷侧进行。这样即使仪表内部有故障,也会使开关因过载动做跳开或熔丝熔断,避免故障扩大。 问7、使用钳形电流表时,在什么情况下可能发生短路、接地故障? 答:用钳形电流表测量裸导线电流时,如果不相同导线之间以及导线与地之间距离较小,此时钳形电流表钳夹头部若无绝缘套,或绝缘套损坏,那么就很可能造成相与线之间,相与地之间短路,因此应在绝缘导线回路中测量,一般不允许在裸导线回路中进行。在绝缘导线回路中进行测量工作,必须注意防止导线短路或接地。 (责任编辑:admin) |