电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电气测量工作内容知识问答(2)

时间:2016-12-22 08:59来源:未知 作者:y930712 点击:
问8:为什么要将被测设备的所有连接回路断开? 答:例如摇测一段低压线路,那么就应将这一条线路上所连接的电气回路或设备全部停电,如图44所示,用

问8:为什么要将被测设备的所有连接回路断开?

答:例如摇测一段低压线路,那么就应将这一条线路上所连接的电气回路或设备全部停电,如图44所示,用摇表测量220伏线路2的绝缘电阻就应将0号刀闸和4号刀闸拉开,否则,所测2号线路的绝缘电阻值,就不会准确。摇测线路2的绝缘,实际上是2号线路上的瓷瓶绝缘电阻。如此时绝缘电阻值低,就需要拆下导线2,再重新摇测瓷瓶1或3,找出低值瓷瓶。

问9:为什么摇测(也叫测量)设备绝缘电阻值(欧姆)时,在摇测前、后要对被测设备进行放电?

答;测量电气设备绝缘时,首先应完全断开被测设备电源,验电无电后;用接地线放电。放电的目的是将停电设备中残留的电荷放掉,以免残留的电荷损坏摇表和人摸触电(麻电),危及摇表和人员的安全。当设备进行摇测时,因为摇表是一只直流发电机,输出电压通常低的有500伏(高的有2500伏),这时被测设备充有直流电荷,测量完毕应将这些剩余电荷放掉,否则会使人麻电。

问10:穿过同一管路的许多根绝缘线,其中为什么不应有带电运行的线路?

答:如果穿过同一管路的多条线路中有一条带电运行,则可能使其它线路上有感应电压,危及测量人员、仪表的安全和测量数据的准确性。所以,在穿过管道的停电线路上进行测量工作时,管道内所有线路均应停电。

问11:为什么在有感应电压线路上测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电?

答:在有感应电压的线路上(同杆架设的双回线路或单回路与另一线路平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电,消除感应电压后,方可进行测量工作。

问12:为什么摇测压压避雷器接地电阻时,应在停电状态下进行?

答:因为低压避雷器是直接接在配电变压器低压出口导线上的,其中无刀闸将避雷器断开,若将避雷器停电,必须使配电变压器停电,然后将低压避雷器拆下,此时方可摇测。

问13:为什么摇测低压电网中性点接地电阻时,必须将低压电网和该电网所连接的配电变压器全部停电,方可进行?

答:若要摇测中性点接地电阻时,必须将接地线断开。但这是不允许的。原因:一、在星形中点接地的电网,运行中不准失去接地点,把接地的电网,变为不接地的电网。二、接地线可能由于下述原因带电。

(1)三相负截不平衡,中性点电压偏移;

(2)配电变压器外壳可能对地有电流;

(3)低压避雷器可能有泄漏电流。

因此,不能带电断开接地线的接头。故应当在配电变压器、低压电网停电的情况下,方可断开接地线,摇测接地点的接地电阻值。

问14:使用尼龙绳带电进行测量线路距离时,应注意哪些事项? (责任编辑:admin)