电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电气知识问答之电气操作

时间:2016-12-22 08:58来源:未知 作者:y930712 点击:
电气知识问答之电气操作 问1:什么叫倒闸操作? 答:在 电工 管辖下的电气设备,可分为四种不同使用状态:运行、热备用(指线路充电而没有负荷)、冷备用(指线路停电可随时送电)、检

电气知识问答之电气操作
问1:什么叫倒闸操作?

答:在电工管辖下的电气设备,可分为四种不同使用状态:运行、热备用(指线路充电而没有负荷)、冷备用(指线路停电可随时送电)、检修。为了将这些电气设备由一种使用状态转换到另一种使用状态,就需要进行一系列的操作,这种操作叫倒闸操作。

倒闸操作,主要是指拉开或合上某些断路器和隔离开关。但同时还包括拆除及安装临时接地线等。

电力系统是;一个不可分割的整体,局部设备状态改变,必须会影响到系统中的其他部分。因此,各种倒闸操作必须严肃认真地进行。

倒闸操作是一种复杂而重要的工作,若发生误操作事故,将会导致电气设备停电或损坏,危及人身安全。

问2:一般配电室全部停电而不进行检修工作的操作项目都有哪些?

答:假设配电室有三条出线,即照明线路1,动力线路2,水力线路3。如配电塞全部停电而不进行检修工作时,则需进行以下操作项目:

1、断开1号线路开关;

2、检查1号线路开关已断开;:

3、断开1号线路侧刀闸;

4、检查1号线路侧刀闸已断开;

5、断开2号线路开关;

6、检查2号线路开关已断开;

7、断开2号线路侧刀闸;

8、检查2号线路侧刀闸已断开;

9、断开3号线路开关;

10、检查3号线路开关已断开;

11、断开3号线路侧刀闸;

13、检查3号线路侧刀闸已断开;

13、断开配电变压器低压侧总刀闸;

14、检查配电变压器低压侧总刀闸已断开;

15、断开配电变压器高压侧跌落开关;

16、检查配电变压器高压侧跌落开关已断开。

问3:为什么操作项目超过3项以上时要填写操作票?

答:电气操作不超过3项(即包括第三项),可不填写操作票。也包括在不同设备上或几条分路上分别进行的总计不超过三项的操作,如(1)拉开1号线路开关;(2)拉开2号线路开关;(3)拉开3号线路开关,也不填写操作票。但凡有挂接或拆除接地线的操作,均必须填写操作票。

问4:为什么挂拆接地线操作必须使用操作票?

答:挂接一组地线的操作项目有两项,即在××设备上验电应无电;在××设备上挂接地线。拆接地线的操作项目为一项,即拆除××设备的接地线。但都必须使用操作票。原因,此项操作是一项重要而慎重的操作,其中特别是挂接地线的操作。如发生错误,就要发生带电挂接地线,造成操作人触电或烧伤以及电气设备的损坏事故。

问5:填写操作票的项目有哪些?

答:有以下操作项目:

(1)拉合开关;

(2)拉合开关后的拉查; (责任编辑:admin)