电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电气知识问答之电气操作(2)

时间:2016-12-22 08:58来源:未知 作者:y930712 点击:
(3)拉合刀闸; (4)拉合刀闸后的检查; (5)挂拆地线前进行验电; (6)挂拆接地线; (7)装取保险器(熔断器); (8)检查电源、电压等。 问6:停电时,为什么先断

(3)拉合刀闸;

(4)拉合刀闸后的检查;

(5)挂拆地线前进行验电;

(6)挂拆接地线;

(7)装取保险器(熔断器);

(8)检查电源、电压等。

问6:停电时,为什么先断开开关,后断开刀闸,而送电时与上述操作顺序相反?

答:停电时,先断开开关是因为开关(指自动空气开关)断流容量大,而刀间断流容量小。如果先断开刀闸,即用刀闸切断负荷,如回路负荷较大时,则会引起三相弧光短路,将刀闸及其周围设备烧毁,甚至引起火灾。送电时,必须先合上刀闸,后台开关。如先合开关,后合刀闸,则会用刀闸送电,如回路有负荷或有短路故障时,则刀闸会因带负荷或带故障合刀闸而发生相问弧光短路。

问7:倒闸操作的基本规定有哪些?

答:倒闸操作的基本规定有:

(1)倒闸操作应由专职电工进行;按倒闸操作票的顺序逐项进行,复杂操作应由二人进行,即一人操作,另一人监护。操作时,监护人手指指着操作设备的编号,对操作人下达操作命令。操作人指着操作的设备编号,重复操作命令,等监护人核对无误后,发出"对"或"执行"的命令时,操作人再进行操作。

(2)倒闸操作应区别不同工作内容,遵守一定的顺序进行,例如:

1)切断电源时、先拉开开关,然后拉开刀闸。拉开刀闸时,应先拉开负荷侧刀闸,后拉开电源侧刀闸。合上电源时,操作顺序与此相反。防止发生带负荷拉、合刀闸的事故。

2)拉开三相单极刀闻或配电变压器高压跌落式熔断器时,应先拉中相、再拉下风相,最后拉开另一边相。合刀闸时,操作顺序与此相反。

3)在装设临时携带型接地线时,应先接接地端,后援导体端。拆除时的操作顺序与此相反。

(3)正确使用绝缘安全工具。即绝缘棒、绝缘手套、绝缘垫等。

问8:配电室母线停电如荷进行操作?

答:如母线停电,其操作顺序:

(1)断开1线路开关;

(2)断开2线路开关;

(3)断开3线路开关;

(4)断开1线路开关的母线侧刀闸;

(5)断开2线路开关的母线侧刀闸;

(6)断开3线路开关的母线侧刀闸;

(7)断开总开关;

(8)断开总开关的母线侧刀闸。

问9:配电变压器停电如何操作?

答:配电变压器停电操作方法有以下两种

第一种操作顺序:

(1)断开低压侧总开关;

(2)断开低压侧总开关的刀闸;

(3)断开高压侧跌落式熔断器。

第二种操作顺序:

(1)断开1线路开关;

(2)断开2线路开关;

(3)断开3线路开关;

(4)断开总开关;

(5)断开总开关的刀闸;

(6)断开高压侧跌落式熔断器。

如果低压侧1、2、3条线路负荷较大时,应采用第二种操作方法。 (责任编辑:admin)

织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容