电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电气知识问答之电气操作(3)

时间:2016-12-22 08:58来源:未知 作者:y930712 点击:
问10:操作刀开关时,要注意哪些要领? 答:合刀闸开关的过程用力是慢(开始)快(当刀闸片临近切口时) 慢(当刀闸片临近合闸终了时)。拉开刀闸的过程用力

问10:操作刀开关时,要注意哪些要领?

答:合刀闸开关的过程用力是慢(开始)→快(当刀闸片临近切口时) →慢(当刀闸片临近合闸终了时)。拉开刀闸的过程用力是慢(开始) →快(当刀闸片临近刀口时) →慢(刀闸片临近拉闸终了时)。快是为了防止电弧造成电气短路和灼伤触头,慢是为了防止操作冲击力,造成刀闸机械损伤。

问11:为什么操作开关、刀闸后还要对设备进行检查?

答:根据发生的设备事故教训,开关、刀闸操作后,必须进行检查,以往发生的事故有:刀闸三相接触不良,刀闸刀片未合入刀咀内,动触头与静触头之间空气距离小,开关或刀闸一相或两相拒动,刀闸操作手把(柄)未制动好,刀闸绝缘子断裂等等。所以设备操作后,还应进行核对性的检查。

问12:为什么在操作中遇到疑问或设备异常、故障时要停止操作?

答:操作中如遇到疑问和异常、故障,应立即停止操作。疑问指两方面:(1)对执行操作中的项目顺序有疑问;(2)对设备发生的某些现象有疑问。停止操作的目的是不允许在有 疑问的情况下盲目进行操作。故障比较明显,一般均应停止操作。设备异常,如异常响声、异常光亮(火花),指示仪表或继电器异常指示,闻到异常气味等等。遇到这种情况。均应停止操作,查找原因。只有查清问题后,方可操作。以免麻痹大意;盲目操作,造成事故。

问13:什么叫约时停、送电?为什么要严禁约时停、送电?

答:由双方(在两个地点工作的双方)事先约定好停电和送电时间,叫约时停、送电。例如:在配电室(甲方)与用户(乙方)两地相距较远,又无通讯联系时,由甲乙双方工作人员事前(检修工作前)把停、送电时间约定好,即甲方工作人员在什么时间停电,乙方工作人员在什么时间开始检修工作;乙方在什么时间结束检修工作;甲方在什么时间合闸送电。

约时停、送电曾发生过许多严重事故,给国家和人民生命财产造成巨大损失。例如:某地区变电站一条线路检修。检修中发现严重缺陷,此缺陷如不及时处理,将发生线路倒杆断线事故。于是检修人员决定立即进行检修处理,但此时已超过了变电站值班人员与检修班长事先约定好的送电时间。

由于无通讯联系,变电站值班人员不知道现场工作进展情况,仍按照事先约定好的时间,撤除线路地线,进行合闸,给线路送电。结果造成线路检修班群亡的特大事故。为此,要严禁约时停、送电。

问14:为什么要严禁以取下(给上,即投入)熔断器的操作方式对线路停、送电?这与室外线路中操作拉台跌落式熔断器有什么不同?

答:本条中所指的熔断器是安装在室内配电盘(屏)或室外 (责任编辑:admin)