电力系统继电保护题库和答案
时间:2017-11-28 11:00来源:未知 作者:y930712 点击:
次
电力 系统继电保护题库和答案 一、填空题 : 1、对继电保护装置的四项基本要求是选择性、速动性、灵敏性和可靠性。 2、电力系统发生短路故障时,通常伴有电流增大,电压降低,以
电力系统继电保护题库和答案
一、填空题 :
1、对继电保护装置的四项基本要求是选择性、速动性、灵敏性和可靠性。
2、电力系统发生短路故障时,通常伴有电流增大,电压降低,以及电流与电压间相位改变等现象。
3、CT的二次绕组按三相三角形接线,它的接线系数是√3 。
4、线路发生单相接地时,零序电流滤过器的输出电流,在大接地电流系统中为 本线路的三相零序电流之和(或故障相电流),在小接地电流系统中为所有非故障线路的接地电容电流之和。
5、当PT有三个绕组时,第三绕组开口三角电压在大接地电流系统为 100V,,在小接地电流系统为 100/3V 。
6、在电力系统中,采用快速保护、自动重合闸装置、低周减载装置都是保证 系统稳定的重要措施。
7、变压器励磁涌流中含有很大的 非周期 分量,且波形之间出现间断角 。
8、在主变差动保护中,由于CT的变比不能选的完全合适所产生的不平衡电流,一般用差动继电器中的平衡线圈来解决。
9、整流式仪表反映系统交流电量的 平均 值,但其表盘是按交流电量的 有效 值刻度的。
10、正常情况下,两个电流同时工作,当任一电流母线断开时,由另一电源带全部负荷,这种备用方式称为 暗备用 。
11、自动重合闸的起动方式有 不对应 起动方式和 保护 起动方式两种。
12、当系统中发电机发出的总功率大于负荷总功率时,发电机转速 加快 ,系统频率 升高 。
13、电力电缆和控制电缆敷设在同一沟道时,要分别装在沟道的两侧 ,如果分不开时,则控制电缆应敷设于电力电缆的 下面 。
14、兆欧表有三个接线柱,其标号分别为G、L、E,使用时G接 屏蔽线 ,L接被测品 ,E接 地 。
15、在电流相位比较式母线差动保护装置中,一般利用 差动 继电器作为启动元件,相位比较 继电器作为选择元件。
16、对负序电压继电器,用单相法模拟三种两相短路时,其刻度值为试验电压的 1/√3 倍。
17、在系统振荡过程中,系统电压 最低点 叫振荡中心,它位于系统综合阻抗的 1/2 处。
18、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗 增大 ,保护范围 缩短 。
19、对系统二次电压回路通电时,必须 可靠断开 至PT二次侧的回路,防止 二次反充电。
20、现场工作结束后,现场继电保护工作记录本上应记录整定值变更情况、二次回路更改情况、已解决及未解决的问题及缺陷、运行注意事项 设备能否投运等项内容。
21、由变压器重瓦斯保护启动的中间继电器,应采用较大功率的 中间继电器,不要求快速动作,以防止直流正极 接地时误动作。