10、在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意不经连接中的跳、合闸线及运行设备安全有关的连线。 ( ) 11、方向阻抗继电器中,电抗变

10、在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意不经连接中的跳、合闸线及运行设备安全有关的连线。 ( √ )
11、方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。 ( √ )
12、继电保护装置试验用仪表的精确度应为0.2级。 ( × )
13、上下级保护间只要动作时间配合好,就可以保证选择性。 ( × )
14、由于调整变压器分接头,会在差动保护回路中引起不平衡电流增大,解决方法为提高差动保护的整定值。 ( √ )
15、WXH-11保护装置的零序功率方向元件的最大灵敏度为70º。 ( × )
16、系统发生振荡时,不会产生零序或负序分量。 ( √ )
17、相间距离保护能反应两相短路及三相短路故障,同时也能反应两相接地故障。 ( √ )
18、静止元件(如线路、变压器)的负序和正序阻抗相等,旋转元件(如发电机)的正、负序阻抗则不相等。 ( √ )
19、变压器随着其接线方式的改变,其零序阻抗不会变。 ( × )
­20、在发生接地故障时,变压器中性点处零序电压将会很高。 ( × )


四、问答题:
1、 220KV微机线路保护定期检验周期有何要求?
答:1。新投运的保护运行后第一年内必须进行一次全部检验,并应按照新安装装置的检验项目进行。2。每4年进行一次全部检验,每2年进行一次部分检验,每年随一次设备检修用80%的额定直流电压做一次用装置进行实际断路器的跳合闸试验(若当年一次设备检修,可不做此跳合闸试验)。
2、 清扫运行中的设备和二次回路时应遵守哪些规定?
答:应认真仔细,并使用绝缘工具(毛刷、吹风设备等),特别注意防止振动,防止误碰。
3、 何谓远方启信,为什么要采用远方启信?
答:远方启信是指每一侧的发信机,不但可以由本侧的发信元件将它投入工作,而且还可以由对侧的发信元件借助于高频通道将它投入工作,以保证“发信”的可靠性。
采用远方启信是为了防止在区外故障时,由于某种原因,反方向侧“发信”元件拒动,此时该侧的发信机就不能发信,导致正方向收信机收不到闭锁信号,从而使正方向侧高频保护误动。
4、 高频保护中母差跳闸和跳闸位置停信的作用是什么?
答:当母线故障发生在CT与开关之间时,母线保护虽然正确动作,但故障点依然存在,依靠母线保护跳闸停止该线路高频保护发信,让对侧高频保护快速出口;跳闸位置停信是考虑当故障发生在本侧出口时,由接地或距离保护快速动作跳闸,而高频保护还未动作,故障已被切除,并发出连续高频信号,闭锁了对侧高频保护。 (责任编辑:admin)