一、填空1. 开关非自动状态一般是在开关为 或 状态时使用。答:运行 热备用2. 线路高频(或差动)保护两侧状态原则上要求 。答:始终保持一致3. 线路高频(或差动)保护全停时,若
一、填空 1. 开关非自动状态一般是在开关为 状态时使用。 答:运行 热备用 2. 线路高频(或差动)保护两侧状态原则上要求 。 答:始终保持一致 3. 线路高频(或差动)保护全停时,若线路仍需运行,须经华东网调相关领导批准,本线路 按整定单要求调整,同时要求相邻线路具有 ,不允许相邻线路的高频(或差动)保护 。 答:距离II段时间全线快速保护 同时停 4. 当500kV线路停运且该线路任一侧相应的开关需恢复运行状态时,应将线路的远方跳闸停用,方向高频改为,分相电流差动改为 ,以免 误动,操作由当值调度员发布操作指令。 停用 无通道跳闸信号 运行开关 5. 500kV厂站均采用每组母线上有二套母差保护,在运行中 同一母线的二套母差同时停用,若二套母差同时停用,则要求该母线 。 答:不考虑 停役 6. 部分厂站的500kV开关之间,具有二套 的短线保护,当网调发令操作称为短线保护时,即认为是 。 答:相同 二套短线保护同时操作 7. 500kV短线保护在线路或变压器闸刀拉开时,现场应将其改为跳闸,当线路或变压器闸刀合上时应将短线保护改为 。正常情况下,网调 操作短线保护。 答:跳闸 信号 不发令 8. 500kV变压器低压过流保护是 的主保护,原则上运行中不得,若因保护异常或保护工作,导致主变低压侧无过流保护时,则应考虑 。 答:低压侧母线 全停 变压器陪停 9. 振荡指电力系统并列的两部分间或几部分间 ,使系统上的 、、 、发生大幅度有规律的摆动现象。 答:输送功率往复摆动电流 电压 无功 10. 变压器的主保护同时动作跳闸,未经查明原因消除故障之前,不得进行 。 答:强送 11. 变压器的瓦斯或差动之一动作跳闸,在检查变压器外部无明显故障,检查 ,证明变压器内部无明显故障者,可以试送一次,有条件时,应尽量进行零起升压。 答:瓦斯气体 12. 电压互感器发生异常情况,若随时可能发展成故障时,则不得就地操作该电压互感器的 。 答:高压闸刀 13. 220KV系统线路开关发生非全相且分合闸闭锁时,应首先拉开对侧开关使线路处于充电状态,然后用 ,设法隔离此开关。 答:旁路开关代 14. 对于500KV联变220KV侧开关发生非全相且分合闸闭锁时,应首先拉开联变500KV侧开关和 侧开关,使联变处于充电状态,设法隔离此开关。 答:低压 15. 对于220KV系统母联开关发生非全相且分合闸闭锁时,应首先将负荷较轻 (责任编辑:admin)