部分、 部分和 部分四部分组成。答:导流 绝缘灭弧 操作机构34. 隔离开关没有专门的 装置,所以不能用它来接通和切断负载电流和短路电流。但可以在设
部分、 部分和 部分四部分组成。答:导流 绝缘灭弧 操作机构
34. 隔离开关没有专门的 装置,所以不能用它来接通和切断负载电流和短路电流。但可以在设备检修时造成 ,使检修设备与带电设备 。
答:灭弧 明显断开点 隔离
35. 电压互感器的二次侧不得 ,其外壳及二次侧必须 。
答:短路 可靠接地
36. 电压互感器的一次侧中性点接地属于 接地。
答:工作
37. 电流互感器的二次回路的阻抗 ,在正常工作情况下接近于 状态。
答:很小 短路
38. 电压互感器在正常运行时,其二次侧电压为 V。
答:100
39. 衡量电能质量的三个参数是 、 、 。
答:电压 频率 波形
40. 距离保护是反映保护安装处的距离,并根据这距离的远近来确定保护范围的一种装置。
答:至故障点
二、选择题
1. 三相对称负荷星型接线时,线电压的最大值是相电压有效值的(D)倍。
(A)√3;(B)1;(C)1/√ 3;(D)√3。
2. 对称三相电源三角形连接时,线电压是(A)
(A)相电压 (B)2倍的相电压 (C)3倍的相电压 (D) √3倍的相电压
3.纯电感在电路中是(B)元件。
(A)耗能; (B)不耗能; (C)发电; (D)发热。
4.三相对称负载的功率P=3UICosΦ,其中Φ角是( B )的相位角。
(A)线电压与线电流之间 (B)相电压与对应的相电流之间 (C)线电压与相电流之间
5. 变压器负载为纯电阻时,输入功率性质(B)。
(A)无功功率;(B)有功功率;(C)感性;(D)容性。
6.选择断路器遮断容量应根据其安装处( C )来决定。
(A)变压器的容量 (B)最大负荷 (C)最大短路电流 (D)最小短路电流
7. 图A-1中互感器绕组的同名端是(B)。
(A)1和2 (B)3和1 (C)3和4 (D)2和3
8.电压互感器的变比与其匝数比相比较,则变比(A)匝数比
(A)大于 (B)小于 (C)等于 (D)不变
9.测量电流互感器极性的目的是为了( B )。
(A)满足负载的要求 (B)保证外部接线正确 (C)提高保护装置动作的灵敏度
10.计量电能表要求采用( B )级的电流互感器。
(A)0.2 (B)0.5 (C)1 (D)3
11. 断路器均压电容的作用(A)。
(A)电压分布均匀;(B)提高恢复电压速度;(C)提高断路器开断能力;(D)减小开断电流。
12. 标志断路器开合短路故障能力的数据是(A)。
(A)额定短路开合电流的峰值(B)最大单相短路电流(C)断路电压(D)最大运行负荷电流
13.开关柜母线检修,应(C),将母线可靠接地。
(A)母线侧静触头装接地线(B)将接地小车摇进至工作位置
(C)将接地小车接地后摇进至母线侧接地工作位置
14.变压器二次电流增加时,一次测电流(C)
(A)减少 (B)不变 (C)随之增加 (D)不一定变
15.变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与(B)有关
(A)断路器合闸快 (B)合闸初相角 (C)绕组的形式 (D)合闸慢