1 外部过电压的产生 1.1 雷电的产生过程 雷电的产生过程是水经过太阳照射产生水蒸气,上升冷却后形成水滴或冰晶,我们称为云。强气流使云中水滴吹裂时,较大的水滴或冰晶带正电

1 外部过电压的产生
1.1 雷电的产生过程 雷电的产生过程是水经过太阳照射产生水蒸气,上升冷却后形成水滴或冰晶,我们称为云。强气流使云中水滴吹裂时,较大的水滴或冰晶带正电,而较小的水滴带负电,小水滴同时被气流携走,于是云的各个部分有不同的电荷,这就是雷云。大气压下均匀空气间隙的击穿场强为30kV/cm,随着雷云中电荷不断聚集,电场强度不断增加,当雷云中电场强度大于30kV/cm时就会击穿空气,对大地放电。
1.2 雷电放电过程 雷电放电过程是先导——末跃——主放电——余晖放电  先导当雷云中电场强度达到使空气绝缘破坏的强度时,空气开始电离形成流注,流注的根部由于温度较高形成热电离,这就是先导。 先导以逐级断续方式前进,即走一段,停一会,再前进。每级长度约10-100m,平均50m。停歇时间10-100μs,平均50 μs 。由于停歇,平均发展速度只有(1-8)×105m/s。  末跃 当先导发展到地面附近,地面突起处可能产生向上的迎面先导。先导头部与地面(或迎面先导)之间的电场强度极高,间隙迅速击穿,该过程称为末跃主放电 当迎面先导与下行先导相遇,发生强烈的中和过程,出现极大的电流,称为主放电。余晖放电 主放电结束后,雷云中剩余的电荷继续沿主放电通道下移,该过程放电电流较小,持续时间较长,称为余辉放电阶段,所以要加装过电压保护器。
1.3 雷电主要电气参数 
雷电通道波阻抗 主放电时,雷电通道如同一个导体,雷电流在导体中流动,因此,和普通导线一样,对电流波呈现一定的阻抗,该阻抗叫做雷电通道波阻抗 Z0 。我国有关规程建议取 300~400Ω。雷电流的波头和波长,波头:1~5s ,多为2.5~2.6s , 波长:在20~100s范围,多数为50s左右波头及波长的长度变化范围很大,工程上根据不同情况的需要,规定出 相应的波头与波长的时间。规程规定取雷电流波头时间为 2.6s ,波长对防雷计算结果几乎无影响,为简化计算,一般可视波长为无限长。冲击绝缘强度试验1.2/50s雷电流的陡度,雷电流的幅值与波头,决定了雷电流的上升陡度,这时就必需得加装TBP过电压保护器也就是雷电流随时间的变化率。可认为雷电流的陡度与幅值 I 有线性的关系。一般认为陡度超过 50 kA/s雷电流出现的概率已经很小。
2 内部过电压的产生
2.1 工频过电压的产生
工频过电压定义:持续时间长的过电压则称为暂时过电压。暂时过电压中,频率为工频或接近工频的过电压。 工频过电压发展过程:合闸后 0.ls 前:高幅值、强阻尼的高频振荡操作过电压合闸后 0.1 ~ 1.0s 时间内:暂态工频电压升高。由于 (责任编辑:admin)