什么叫过电压,过电压的类别和形成

时间:2016-10-16 16:29来源:未知 作者:y930712 点击:
什么叫过电压,过电压的类别和形成 1、什么过叫电压? 电力系统正常运行时,电气设备的绝缘处于电网的额定电压下,但是,由于雷击、操作、故障或参数配合不当等原因,电力系统中

什么叫过电压,过电压的类别和形成
1、什么过叫电压?
电力系统正常运行时,电气设备的绝缘处于电网的额定电压下,但是,由于雷击、操作、故障或参数配合不当等原因,电力系统中某些部分的电压可能升高,有时会大大超过正常状态下的数值,此种电压升高称为过电压。
2、什么叫内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害?
内部过电压是由于操作(合闸、拉闸)、事故(接地、断线等)或其他原因,引起电力系统的状态发生突然变化,出现从一种稳态转变为另一种稳态的过程,在这个过程中可能产生对系统有威胁的过电压。这些过电压是系统内容电磁能的振荡和积聚所引起的,所以叫做内部过电压。内部过电压可分为操作过电压和谐振过电压。操作过电压出现在系统操作或故障情况下,谐振过电压是由于电力网中的电容元件和电感元件(特别是带铁芯的电感元件)参数的不利组合谐振而产生的。
大气过电压又叫外部过电压,包括两种,一种是对设备的直击雷过电压,另一种是雷击于设备附件时,在设备上产生的感应过电压。 内容过电压是大气过电压是较高的,它可能引起绝缘弱点的闪路,可能引起电气设备绝缘损坏,甚至烧毁。在超高压系统中,内部过电压成为反映绝缘水平的主要因素之一,因此限制内部过电压是超高压系统的重点。
3、各种操作过电压产生的原因是什么?限制操作过电压的措施有哪些?
各种操作过电压产生的原因如下:
(1)切除空载线路时过电压的根源是电弧重燃。重燃的矛盾的两个方面是断路器的灭弧能力和接触间恢复电压。另一个影响过电压的重要因素是线路上的残余电压。
(2)空载线路的合闸过电压是由于在合闸瞬间的暂态过程中,回路产生高频振荡造成的。
(3)在中性点绝缘的电网中发生单相金属接地将引起健全相的电压升高到线路电压。如果单相通过不稳定的电弧接地,即接地的电弧间歇性地熄灭和重燃,则在电网健全相和故障相上都会产生过电压,一般把这种过电压称为电弧接地过电压,它的产生,实质上也是一个高频振荡的过程,要想限制操作过电压可采用过电压保护器。
(4)切除空载变压器引起的过电压的原因是当变压器空载电流i0(电感电流)突变“切断”时,变压器绕组的磁场能量2 1 Li2就将全部转化为电场能量2 1 cu2, 即对变压器等值电容充电,LT di di可能达到很高的数值,这就是切除空载变压器 引起过电压的实质。同样,切除电感负载如电动机、电抗器等时,有可能在初切除的电容器和断路器上出现过电压。
限制操作过电压的措施有:
(1) 选用灭弧能力强的高压断路器。 (责任编辑:admin)