电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

TBP过电压保护器能防止过电压吗(2)

时间:2016-12-04 10:41来源:未知 作者:y930712 点击:
发电机 自动电压调 整器的惯性,发电机的暂态电势 Ed 保持不变,再加上空载线路的电容效应,使电压升高, 1.0s 后,由于发电机的自动电压调整器开始发
发电机自动电压调 整器的惯性,发电机的暂态电势 E’d 保持不变,再加上空载线路的电容效应,使电压升高, 1.0s 后,由于发电机的自动电压调整器开始发生作用,母线电压逐渐下降。在 2 ~ 3s 以后:稳态工频电压升高,系统进入稳定状态,而加装了过电压保护器能防止工频过电压。
工频过电压产生原因:
①空载长线的电容效应;
②不对称短路引起的工频电压升高;
③突然甩负荷引起的工频电压升高。
2.2 操作过电压的产生
操作过电压定义:由于操作(如断路器的合闸和分闸)、故障或其他原因,使系统参数突然变化,系统由一种状态转换为另一种状态,在此过渡过程中系统本身的电磁能振荡而产生的过电压。其波形具有缓波前、持续时间短、单极性或振荡、强衰减电压特性 ,而加装了TBP过电压保护器能有效防止操作过电压的产生。
操作过电压产生的原因:
①空载线路合闸和重合闸过电压。
②切除空载线路过电压。
③切断空载变压器过电压
④弧光接地过电压。
⑤线路非对称故障分闸和振荡解列。

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容