电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电力系统继电保护题库和答案(3)

时间:2017-11-28 11:00来源:未知 作者:y930712 点击:
13、在电压回路中,PT二次绕组至保护和自动装置的电压降不得超过其额定电压的( B ) A、5% B、3% C、10% 14、如果直流电源为220V,(http://www.dgzj.com/article/

13、在电压回路中,PT二次绕组至保护和自动装置的电压降不得超过其额定电压的( B )
A、5% B、3% C、10%
14、如果直流电源为220V,(http://www.dgzj.com/article/dgwdzl/)而中间继电器的额定电压为110V,回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( B )
A、正电源 B、负电源 C、继电器线圈的正极
15、直流母线电压不能过高或过低,允许范围一般是( C )
A、±3% B、±5% C、±10%
16、谐波制动的变压器纵差保护中设置差动速断元件的主要原因是( B )
A、为了提高差动保护的动作速度。
B、防止区内故障较高的短路水平时,由于CT饱和产生高次谐波增加,导致差动元件拒动。
C、保护设置的双重化,互为备用。
17、如果线路送出有功与受进无功相等,则线路电流、电压相位关系为( B )
A、电压超前电流45º B、电流超前电压45º C、电流超前电压135º
18、保护定值执行后,应于完工后( B )天内将定值回执给生计科。
A、5天内 B、3天内 C、一周内
19、设备修试后,应于工作完毕( B )天内提交安装或试验报告。
A、5天内 B、一周内 C、一月内
20、查找直流接地时,所用仪表内组不应低于( B )
A、1000Ω/V B、2000Ω/V C、3000Ω/V
21、控制屏上的红绿灯正确的位置,从屏面上看是( A )
A、红灯在右,绿灯在左 B、红灯在左,绿灯在右 C、3000Ω/V
22、线路高频阻抗器的作用是( A )
A、通低频,阻高频 B、通高频,阻低频 C、阻非周期分量,通高频

三、判断题:
1、所有的PT二次绕组出口均应装设熔断器或自动开关。 ( × )
2、220KV及以上系统线路保护的双重化是指两套保护的交流电流、电压和直流电源彼此独立,有各自的选相功能,断路器有两个跳闸线圈,有两套独立的保护专(复)用通道。 ( √ )
3、变压器差动保护对主变绕组匝间短路没有保护作用。 ( × )
4、对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任者是工作负责人。 ( √ )
5、断路器失灵保护的延时应与其他保护的时限相配合。 ( × )
6、为防止差动保护误动作,在对变压器进行冲击试验时,应退出差动保护,待带负荷侧极性正确后,再投入差动保护。 ( × )
7、零序电流保护能反应各种不对称短路故障,但不反应三相对称短路。 ( × )
8、距离保护受系统振荡影响与保护的安装位置有关,当振荡中心在保护范围外时,距离保护就不会误动作。 ( √ )
9、电流继电器的整定值,在弹簧力矩不变的情况下,两线圈并联时比串联时大1倍,这是因为并联时流入线圈中的电流比串联时大1倍。 ( × ) (责任编辑:admin)

织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容