电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电力系统继电保护题库和答案(2)

时间:2017-11-28 11:00来源:未知 作者:y930712 点击:
22、保护用的CT变比误差不应大于 10% ,角误差不应超过 7。 23、分局规定对投入运行的主变本体和有载瓦斯继电器应 4 年进行一次全部检验。 二、选择题:

22、保护用的CT变比误差不应大于 10% ,角误差不应超过 7°。
23、分局规定对投入运行的主变本体和有载瓦斯继电器应 4 年进行一次全部检验。

二、选择题:
1、 两只变比相同、容量相同的CT,在二次绕组串联使用时( C )。
A、容量和变比都增加1倍。
B、变比增加1倍,容量不变。
C、变比不变,容量增加1倍。
2、 对于采用不对应接线的断路器控制回路,控制手柄在“跳闸后”位置而红灯闪光,这说明( A )。
A、断路器在合闸位置。
B、断路器在跳闸位置。
C、断路器合闸回路辅助触点未接通。
3、方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是 ( B )
A、提高灵敏度。
B、消除正向出口三相短路的死区。
C、防止反向出口短路动作。
4、阻抗继电器接入第三相电压,是为了( B )
A、防止保护安装正向两相金属性短路时方向阻抗继电器不动作。
B、防止保护安装反向两相金属性短路时方向阻抗继电器误动作。
C、防止保护安装正向三相金属性短路时方向阻抗继电器不动作。
5、电力系统出现两相短路时,短路点距母线的远近与母线上负序电压值的关系是( B )
A、距故障点越远负序电压越高。
B、距故障点越近负序电压越高。
C、与故障点位置无关。
6、对于单侧电源的双绕组变压器,采用带制动线圈的差动继电器构成差动保护,其制动线圈应装在( A )
A、负荷侧 B、电源侧 C、两侧均可
7、某输电线路,当发生BC两相短路时(不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )
A、IA­­=0­­­­­ UB=UC=0 IB=-IC
B、UA­­=0­­­­­ IB=IC=0
C、IA­­=0­­­­­ UB=UC IB=-IC
8、中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电容电流小于电感电流,此时的补偿方式为( B )
A、全补偿 B、过补偿 C、欠补偿
9、保护装置检验分为三种,是( C )
A、验收检验、定期检验、传动检验。
B、全部检验、部分检验、补充检验。
C、验收检验、定期检验、补充检验。
10、继电保护的“三误”是指( C )
A、误整定、误试验、误碰
B、误整定、误接线、误试验
C、误接线、误碰、误整定
11、高频闭锁式保护跳闸的必要条件是( B )
A、正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到过闭锁信号。
B、正方向元件动作,反方向元件不动作,收到过闭锁信号而后信号又消失。
C、保护启动,没有收到过闭锁信号。
12、主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护是( C )
A、辅助保护 B、异常运行保护 C、后备保护 (责任编辑:admin)