电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

电力知识问答之挂地接线(2)

时间:2017-01-01 11:32来源:未知 作者:y930712 点击:
问7:将停电检修设备的三相导线分别单独接地行不行? 答:不行。如发生三相刀闸误合闸,三相短路电流IK3将流过接地电阻R,而在其上产生电压降UK,即

问7:将停电检修设备的三相导线分别单独接地行不行?

答:不行。如发生三相刀闸误合闸,三相短路电流IK3将流过接地电阻R,而在其上产生电压降UK,即一相导线与大地的电压降;此时UK即加到检修设备上的对地电压。电压降的大小决定于IK3和电阻R的乘积,显然其可能达到相当大的数值而危及安全。

问8:什么叫接地网和接地网的引出线?

答:埋入土壤内并与大地直接接触的金属导体(一般用扁铁)并连接成网状或带状,一般通称接地网,从接地网接出一定长度的扁铁并引出地平面以上,叫引出线。引出线是为了安装接地线。

问9:低太线路电杆下一般不设接地网,也没有接地网的引出线,如线路接地线,必须接在临时接地棒上,此时打接地棒有什么要求?

答:低压线路上挂接地线时,如接地端无接地网的引出线时,应临时做工人接地极,即接地棒,其规格:钢管,壁厚3.5毫米;圆钢,直径19毫米。打入地下深入不少于0.6米。接地棒的接地电阻R(欧)应不过大。

低压电气设备接地电阻规定:并联运行电气设备总容量为100千伏安以上时,接地电阻为4欧;并联运行电气设备,总容量不超过100千伏安时,接地电阻为10欧。

问10:10千伏及以上高压系统与380伏系统停电挂接地线时,使用的安全工具有什么不同?

答:在10千伏系统停电设备上挂接地线,必须使绝缘杆和戴绝缘手套;而在380伏系统停电设备上挂接地线,允许只使用一种绝缘工具,即绝缘杆或戴绝缘手套。这是它的不同点。

问11:挂接地线时,为什么人体不得接触接地线和未接地的导线?

答:停电设备,在未挂接地线前,如突然来电,此时操作人接触停电设备会造成触电,所以在挂接地线的操作中,操作人应特别注意不要碰尚未挂接地线的停电设备。另外在挂接地线的操作中,操作人亦不要直接触接地线,以防停电设备突然来电,电流经接地线流入大地,此时,接地线带电,操作人如磁触接地线,也会危及人身安全。

问12:室内配电装置挂接地线应注意什么?

答:为了保证接地线和设备导体之间的接触良好,对室内配电装置来说,应将接地线挂接在断开的刀闸片上(停电侧)。

接地线的接地端应固定牢固,连接良好,以保证可靠地接地。在配电装置的适当地点,应设置接地网的接头,供临时接地线用。

问13:为什么严禁工作人员或其它人员随意移动已挂好的接地线?

答:接地线是保证工作人员人身安全的"生命线"。接地线的装设地点应在工作票或安全措施票、操作票中注明。随意移动已挂好的接地线,容易造成事故。

问14:接地线的接导线端,一般为三根线,为什么还有四根线的? (责任编辑:admin)

织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容