4、试述 变压器 差动保护为什么不能代替瓦斯保护? 答:瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,包括铁心过热烧伤、油面降低等,但差动保护对此无

4、试述变压器差动保护为什么不能代替瓦斯保护?

答:瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,包括铁心过热烧伤、油面降低等,但差动保护对此无反应。如变压器绕组产生少数线匝的匝间短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但表现在相电流上却并不大,因此差动保护没有反应,但瓦斯保护却能灵敏地加以反应,这就是差动保护不能代替瓦斯保护的原因。

5、系统振荡事故与短路事故有什么不同?

答:(1)振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,而短路时电流、电压值是突变的。此外,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时电流、电压值突变量很大。

(2)振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而变化;而短路时,电流与电压之间的角度是不变的。

(3)振荡时系统三相是对称的;而短路时系统可能出现三相不对称。

6、运行中的变压器瓦斯保护,当现场进行什么工作时,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置?

答:(1)进行注油和滤油时;

(2)进行呼吸器畅通工作或更换硅胶时;

(3)除采油样和气体继电器上部放气阀放气外,在其他所有地方打开放气、放油和进油阀门时;

(4)开、闭气体继电器连接管上的阀门时;

(5)在瓦斯保护及其二次回路上工作时;

(6)对于充氮变压器,当油枕抽真空或补充氮气时,变压器注油、滤油、更换硅胶及处理呼吸器时,在上述工作完毕后,经1小时试运行后,方可将重瓦斯投入跳闸。

7、什么是主保护、后备保护、辅助保护和异常运行保护?

答:(1)主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。

(2)后备保护是主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护。后备保护可分为远后备和近后备两种。

1)远后备保护是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。

2)近后备是当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现后备的保护;当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现后备保护。

(3)辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。

(4)异常运行保护是反映被保护电力设备或线路异常运行状态的保护。

8、变压器并联运行的条件是什么?并简要说明不满足条件有何后果?

答:所有并列运行的变压器变比相等、短路电压相等、接线组别相同。变比不同,会在并列运行的变压器间产生均衡电流,该电流增加了变压器的损耗,同时使变压器的负荷增大或减少。(http://www.dgzj.com/article/dgwdzl/)短路电压不等时,使短路小的变压器易过负荷,变压器容量不能得到合理利用。将接线不同的变压器并联运行,会因较大的相位差较大的均衡电流烧毁变压器。 (责任编辑:admin)