⑥ 安全隔板开关灵活,随手车柜的进出而相应动作; ⑦ 柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出,并牢牢固定; ⑧ 手车与柜体间的接地触头,应接触紧密,手车推入柜内时,其接地触头应比主触头早接通,拉出时相反。
答:① 配电盘的安装应在室内粉刷完毕,基础达到要求强度,清扫干净后进行; ② 配电盘在安装前应进行检查验收,查核配电盘的型号,盘内的电器元件是否符合要求,有无机械损伤; ③ 基础型钢应配合土建下好埋件,基础型钢顶面应高出地平面 1020mm ,同一场所同一水平面上的基础型钢的水平误差不应超过长度的 1/1000 最大水平误差不应超过 5mm ,小车式配电柜的基础型钢应与屋内地面相平。
答:① 转弯曲:将转子取出并根据具体情况加以校正; ② 轴的铁芯档磨损:则应在铁芯两端的轴上开一个环开槽,再放入两个弧形键并与轴焊在一起; ③ 轴颈磨损:一般可在轴颈处落花处理。如果磨损严重,也可在轴颈处用电焊堆积一层,再用车床加工至要求尺寸; ④ 轴裂纹:较严重应更换处理。
答:⑴一切新安装、改装与系统有联络关系的设备和线路; ⑵进线检修; ⑶变压器检修、折装电缆引线接头或调整分接开关; ⑷系统电缆重做接线盒、电缆头、移动电缆及其它可能变换相别的作业时; ⑸PT 的二次回路接有同期回路,当检修 PT 或变动二次回路须做假同期试验。
9、 CT 运行中二次为什么不允许开路? |