李某在邮局门口等车下乡检查安全,未等到车,约9时回变电站。巡线工吴某问李某:“106事故停电,是什么原因”?李某到值班室询问了黄某,得知106是三相不平衡停电。在查阅操作表时,看到陈某写停105城内电的字条,就动手检查106线路问题,发现106是中相领克松动,就用领克棒将领克推紧。并在记录中写上“线路无事故,处理错误”。于10时10分令值班员黄某送106的电。11时20分,当班某和黎某再上105、106共杆作业时,造成班某触电死亡,黎某触电受伤,直接经济损失3026.61元。 二、事故原因分析 1.违背操作规程。陈某身为供电所副所长,带领工人改修线路,却违反操作规章,不作好短路保护,也不设置安全保护措施,造成人员伤亡的严重后果,其行为已构成重大责任事故罪。 2.缺乏联系沟通。李某在排除故障过程中,已看到陈某写的字条,却不与陈某进行联系,就擅自决定送电,是造成作业工人触电伤亡的重要原因。 三、防止同类事故的措施 严格操作规程,及时加强信息沟通。改修线路,既要作好断电,设置安全保护等措施,各有关人员又要加强联系,及时沟通信息,以互相配合,统一行动,保证万元一失。 6、非电工私自接线,电源箱带电人亡 发生事故日期:1987年8月15日8时45分。 发生事故地点: 二电厂工程施工现场。 主要原因:违反操作规程。 伤亡情况:死亡1人。 事故简要经过: 小予制厂的班长对民工党xx说,等一会接电源时去找电工。但党xx没有找电工,而是私自给移动式铁壳电源箱接线。当其一手扶电源箱壳体,一手插振捣器插头时,因箱体带电,触电跌倒,面部朝上,脚穿布鞋,躺在刚下过雨的地上,电源箱压在其胸部。党xx(男,21岁,本工种工令四个月)因时间过长,抢救无效死亡。 事故原因分析: ⑴党xx不听班长指挥,违章作业,非电工私自接线,把从铁壳电源线上引出的黑色(电工为零线做有标记)零线错误地接到“C”相火线上,造成铁质移动式电源线外壳带电,是事故发生的直接原因。 ⑵对民工安全教育不够,要求不严,是事故发生的原因之一。 预防措施: ⑴严格施工用电管理,非电工不得从事电气作业。 ⑵加强安全思想教育和劳动纪律教育。 7、某电厂电工检修电焊机 触电死亡 1、事故经过 2002年05月17日,某电厂多经公司检修班职工刁某带领张某检修380 V直流焊机。电焊机修后进行通电试验良好,并将电焊机开关断开。刁某安排工作组成员张某拆除电焊机二次线,自己拆除电焊机一次线。约17:15,刁某蹲着身子拆除电焊机电源线中间接头,在拆完一相后,拆除第二相的过程中意外触电,经抢救无效死亡。 (责任编辑:admin) |