A、电压升高; B、电压降低; C、熔断器熔断; D、不变。 63、电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明( A )。 A、低压侧两相熔断器断; B、低压侧一相铅丝断; C、高压侧一相铅丝断; D、高压侧两相铅丝断。 64、电流互感器的二次额定电流一般为( C )。 A、10A; B、100A; C、5A; D、0。5A。 65、电流互感器的二次侧应( B )。 A、没有接地点; B、有一个接地点; C、有两个接地点; D、按现场情况不同、不确定。 66、电流互感器二次侧接地是为了( C )。 A、测量用; B、工作接地; C、保护接地; D、节省导线。 67、电流互感器二次侧不允许( A )。 A、开路; B、短路; C、接仪表; D、接保护。 68、在6~10kV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将( C )。 A、升高一倍; B、升高不明显; C、升高1。73倍; D、升高两倍。 69、发现断路器严重漏油时,应( C )。 A、立即将重合闸停用; B、立即断开断路器; C、采取禁止跳闸的措施; D、不用采取措施。 70、设备发生接地时室内不得接近故障点( A )m。 A、4; B、2; C、3; D、5。 71、当电力系统发生故障时,要求本线路继电保护,该动的动,不该动的不动称为继电保护的( A )。 A、选择性; B、灵敏性; C、可靠性; D、快速性。 72、操作票应根据值班调度员或( C )下达的操作计划和操作综合令。 A、上级领导; B、监护人; C、值班长; D、操作人。 73、操作票由( D )填写。 A、监护人; B、值班长; C、所长; D、操作人。 74、操作票上的操作项目包括检查项目必须填写双重名称,即设备( D )。 A、位置和编号; B、名称和位置; C、名称和表记; D、名称和编号。 75、操作转换开关用术语是( D )。 A、投入、退出; B、拉开、合上; C、取下、装上; D、切至。 76、操作票填写完后,在空余部分( D )栏第一格左侧盖"以下空白"章,以示终结。 A、指令项; B、顺序项; C、操作; D、操作项目。 77、进行倒闸操作时,监护人宣读操作项目,操作人复诵,监护人确认无误,发出( B )执行命令后,操作人方可操作。 A、干 B、对!可以操作; C、注意点; D、对!看着点。 78、操作票要妥善保管留存,保存期不少于( C ),以便备查。 A,三个月; B,半年; C,一年; D,两年。 79、值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互报( D )。 (责任编辑:admin) |