18:10左右,当天工作基本结束。各组施工点分小组负责人向苏x X汇报工作全部结束,于是苏x x令各小组施工人员清理施工现场:检查工作人员是否下杆和撤离现场;清理施工工机具;清理现场遗留导线、金具材料;清查该社收旧线人员是否撤离现场。这时代理电工潘X x(工作许可人)听说工作结束,在工作负责人还没有通知其可以送电时,就喊自己儿子到配电房去合闸送电。 18:30,施工队李X X发现在一社员屋角处还有一根40m左右的旧线在旧电杆(秧田中)上未收,便带领李甲、刘X X、李乙等去收旧线,开始李甲想用木梯搭在旧方电杆上剪导线,由于旧方电杆倾钭度大,木梯不好搁,便去旧方杆处抓住旧导线,将旧方杆拉倒后剪线,但当李甲下田欲拉线剪时,突然发出一声“哎哟”、“有电”、“救命啦”的喊叫声,刘X x拿起钢丝钳想剪断旧电线,又被电击倒在秧田中,接着李X X又去施救,也被击倒。此时,潘x x听到呼救声立即赶到出事现场,用锄头将掉地两根旧电线挖断,切断电源,并组织抢救,但终因李甲触电时间较长,抢救无效死亡,刘X X触电昏迷不醒,送市急救中心救治,李X X电击轻伤,造成一死二伤的人身触电事故。 2 事故原因分析 (1)停送电人(即工作许可人)潘X X代理电工,尚不具备正式资格,行使重要的停送电工作时在未得到工作负责人关于工作全部结束,人员全部撤出可以送电的通知,就擅自叫他人去合闸送电,使线路带电,严重违反《安规》。 (2)现场工作负责人苏X X对低压网络改造认识不足,指挥不力,任务交待不清,当天作业完,现场保留的旧线带电无明显标志,也末交待注意的特殊安全事项。 (3)在明确旧导线、金具由电工剪断掉地后,由村社安排人员回收处理,但分小组负责人李X X等人在未向工作负责人汇报和得到继续工作许可的情况下,私自带人去剪断旧电线,超越了工作票上规定的工作范围和工作任务,严重违规,以致酿成触电事故。 (4)施工现场安全管理不力,组织措施不力,施工现场紊乱,各小组分工交待不清,也是事故发生的原因之一。 (5)虽说低压工作可不挂接地线,但为防误送电在来电各侧挂短路线是必要的,可是该施工队未强调,也未做,缺乏自我保护意识,也是事故发生的原因之一。 3 防范措施 (1)加强农网施工安全管理,严格执行《安规》中各项规定,努力提高施工人员(专职电工、非专职电工、村电工)的技术素质和安全意识,杜绝无证人员从事电工工作。 (2)加强组织该所电工、村电工对《安规》、《农村低压安全工作规程》的学习,并进行考核考试,考核不合格者不予上岗,直到考核合格为止。 (责任编辑:admin) |