电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

特种作业电工模拟考试题库(26)

时间:2017-06-10 09:28来源:未知 作者:y930712 点击:
A,断开电源断路器(开关),隔离开关(刀闸),经验明确无电压后装设接地线或在隔离开关(刀闸)间装绝缘隔板,小车开关应从成套配电装置内拉出并关门上

  A,断开电源断路器(开关),隔离开关(刀闸),经验明确无电压后装设接地线或在隔离开关(刀闸)间装绝缘隔板,小车开关应从成套配电装置内拉出并关门上锁;
  B,在断路器(开关),隔离开关(刀闸)把手上悬挂"禁止合闸,有人工作!"的标示牌;
  C,拆开后的电缆头须三相短路接地;
  D,做好防止被其带动的机械 (如水泵,空气压缩机,引风机等) 引起电动机转动的措施,并在阀门上悬挂"禁止合闸,有人工作!"的标示牌。
  12、触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施,正确进行就地抢救。(A,B,C)
  A,通畅气道; B,口对口(鼻)人工呼吸; C,胸外接压(人工循环)。
  13、正确的按压位置是保证胸外按压效果的重要前提。确定正确按压位置的步骤:(A,B,C)
  A,右手的食指和中指沿触电伤员的右侧肋弓下缘向上,找到肋骨和胸骨接合处的中点;
  B,两手指并齐,中指放在切迹中点(剑突底部),食指平放在胸骨下部;
  C,另一只手的掌根紧挨食指上缘,置于胸骨上。
  四、简答题
  1、说明接零保护原理。
  在变压器中性点接地的低压配电系统中,如图所示,当某相出现事故碰壳时,形成相线和零线的单相短路,短路电流能迅速使保护装置(如熔断器)动作,切断电源,从而把事故点与电源断开,防止触电危险。
  2、说明接地保护原理。
  在变压器中性点不直接接地的低压配电系统中,将电气设备外壳与大地用电阻不大于4欧姆的导线相连,当某相出现事故碰壳时,接地电流通过接地线旁路,使通过人体的电流很小,从而保证操作人员的安全。
  3、电气安全用具使用要求
  (1)电气安全用具应该正确选用(如电压等级);正确使用;正确存放和专人管理。制定安全用具的管理制度。
  (2)每次使用前要做认真的检查,使用后要擦拭干净。
  (3)对高压安全绝缘用具,要定期进行耐压和泄漏的预防性试验,
  4、以下是Y系列电动机型号说出各代号表示意义。
  YB 160M-4 WF
  YB 产品代号:Y表异步电动机 B表隔爆型
  160 规格代号:表中心高度160mm
  M 规格代号:表中机座
  4 规格代号:表4磁极
  WF 特殊环境代号:W表户外用,F表化工防腐用
  5、电流互感器使用时注意事项有哪些?
  (1)电流互感器接线时,必须注意端子符号和极性。
  (2)电流互感器使用时,应考虑准确等级。一般精确度较高的接仪表、仪器用,精确度较低的接继电保护用。
  (3)运行中的电流互感器二次侧不准开路,且串接在线路中。 (责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容