141、我国220kV及以上系统的中性点均采用 ( A )。 (A)直接接地方式; (B)经消弧线圈接地方式; (C)经大电抗器接地方式; (D)不接地方式。 142、负荷是按星形连接,还是三角连接,是根据( D )。 (A)电源的接法而定; (B)电源的额定电压而定; (C)负荷所需电流大小而定; (D)电源电压大小,负荷额定电压大小而定。 143、所谓三相对称负荷就是( D )。 (A)三相的相电流有效值相等; (B)三相的相电压相等且相位互差120°; (C)三相的相电流有效值相等,三相的相电压相等且相位互差120°; (D)三相的负荷阻抗相等,阻抗角相同。 145、为了人身和设备安全,互感器的二次侧必须实行( C ) A,多点接地 B,重复接地 C,一点接地 146、电力电缆的终端头金属外壳( A )。 A,必须接地 B,在配电盘装置一端须接地 C,在杆上须接地 147、负荷开关用来切,合的电路为( B )。 A,空载电路 B,负载电路 C,短路故障电路 148、中性点不接地系统发生单相接地时应( C )。 A,立即跳闸 B,带时限跳闸 C,动作于发出信号 149、安装配电盘控制盘上的电气仪表外壳( B )。 A,必须接地 B,不必接地 C,视情况定 150、电力变压器的油起( C )作用。 A,线圈润滑 B,绝缘和防锈 C,绝缘和散热 151、小电流接地系统发生单相接地时中性点对地电压上升为相电压。非接地两相对地电压为( C )。 A,相电压 B,电压下降 C,线电压 152、灯炮上标有"220V,40W"的字样,其意义是( B )。 (A)接在220V以下的电源上,其功率是40W; (B)接在220V电源上,其功率是40W; (C)接在220V以上的电源上,其功率是40W; (D)接在40V电源上,其功率是220W。 153、电气工作人员对〈电业安全工作规程〉应每年考试一次。因故间断电气工作连续( B )以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 (A)一年; (B)3个月; (C)6个月; (D)两年 154、三相异步电动机采用星--三角降压启动,启动时可以使电动机的启动电流降为三角形接法的( C )。 (A)1/ (B) (C)1/3 (D)3 155、对于变电所高压配电线路,停电操作顺序是( C )。 (A)先拉负荷侧刀闸 (B)先拉电源侧刀闸 (C)先切开断路器 156、用兆欧表测量设备绝缘时,手柄的转速应接近( B )r/min。 (A)100 (B)120 (C)150 157、直埋电缆的埋设深度应不小于( B )m。 (A)0.3 (B)0.7 (C)1.0 (D)1.2 158、电力变压器运行时上层油温不得超过( D )℃。 (责任编辑:admin) |